5台1.5匹的空调空调电灯共用一组线4平方的铜线可以吗

5台1P的空调用2.5平方毫米的线可以吗?-专业自动化论坛-中国工控网
5台1P的空调用2.5平方毫米的线可以吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:49:00
5台1P的空调供电,用2.5平方毫米的线可以吗?如果按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了,请给点建议。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:11:00 1楼
理论值是够了,但现在的导线质量不敢恭维,请用4mm的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:00 2楼
你得考虑,穿墙打折,至少得4MM
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:58:00 3楼
应该用6MM的,4的现在的电线比较悬&2.5是决定发热的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:00 4楼
相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:00 5楼
你最好用6MM平方,现在国产线都不打标
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:12:00 6楼
汗~~~从2.4到4再到6。。。看来国产线大家都是有共识的了。。。呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:00 7楼
用4的好一点,保险嘛,5台空调都买了还省&那干嘛!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:00 8楼
5台空调是不是一定要同时开?每台空调说是1p是不是真是1p?反向考虑了没有?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:41:00 9楼
要我得选6平方的。富裕点好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:58:00 10楼
预设的,不一定会同时开,有一个空调将布置在厨房里,其余的都在房里,以后可能会发展到5台.看了很多1P的空调,其制冷功率一般在800W左右.而制热功率可能会达到1500W左右(加上电热辅助器功率).这样2.5的线可能余量不足,看来只有用4平方毫米的线了.用6平方的线也太大了吧.家庭布线有几个用那么粗的线的?按你们那样说,普通插座用2.5平方毫米也不够的啦?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:07:00 11楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:00 12楼
是公家用还是家庭用.要是家庭就用6平方的吧.毕竟坏了不好修啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:56:00 13楼
用6平方的吧,空调启动时电流是正常工作时的5--7倍.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:00 14楼
如果是总电源的话,用六平方的不为过的,事实上也替你自己节省的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 15楼
“按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了”此话错的一,5台1P的电功率总和不是5KW,还不到4KW二,即使4KW也要三十多安电流,用2.5肯定够的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 16楼
晕,少了一个字,用2.5肯定不够的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:00 17楼
完全可以,1P=735W总共8个电流左右&1平方线4~6个电流2.5能跑10个电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:42:00 18楼
下面引用由电工九段在&&20:14:00&发表的内容:  “按电线载流量表看,2.5平方的线可以安全带载5K多瓦了”&br&此话错的&br&&br&一,5台1P的电功率总和不是5K…--------------------------------------------------------------------------------------------“4KW也要三十多安电流”请问你是怎样计算其电流的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:53:00 19楼
下面引用由六大件在&&22:15:00&发表的内容:  完全可以,1P=735W总共8个电流左右&&br&1平方线4~6个电流2.5能跑10个电流。--------------------------------------------------------------------------------------------“1P=735W总共8个电流左右”请问你是怎样计算其电流的?我查看了“电线电缆数据表”,2.5mm2铜线(VV),单芯载流量为28A,它到底是以什么为依据的?直径只有1.78mm的铜线真的可以通28A?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 20楼
你是怎么计算电流的?用.5A?功率因数考虑没?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:23:00 21楼
&&&预设的,不一定会同时开,有一个空调将布置在厨房里,其余的都在房里,以后可能会发展到5台.看了很多1P的空调,其制冷功率一般在800W左右.而制热功率可能会达到1500W左右(加上电热辅助器功率).这样2.5的线可能余量不足,看来只有用4平方毫米的线了.----------------------------------------------------------&&如果在不计功率因数的前提下,五台空调制热时的总电流即可达到35A,而四平方铜线的长期允许额定载流量只在30A左右,再加上你是家用,存在穿管,实际载流量只能按24A考虑.建意总进线采用6平方铜线.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:49:00 22楼
6平方的,大一点好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:55:00 23楼
建议用&6平方的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:43:00 24楼
好的,余量大点好。谢谢大家的意见。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:19:00 25楼
太能开玩笑了。如果套管的话只能是原来载流量的百分只80-90
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:00 26楼
&&&最好用4平方的,安全.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:00 27楼
[b][color=#FF0000]有点小QQ昆山中宇工控诚交天下工控朋友[/color][/b]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:37:55 28楼
小点, 最好用4平方的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:24:50 29楼
公司就用10平方的,说不定那天又加几台呢?个人就用6平方的吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:32:45 30楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:57 31楼
用4的好一点,保险嘛,5台空调都买了还省 那干嘛!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:18 32楼
到底应该用几个平方的,我都看糊涂了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:01:03 33楼
放6平方的,留点余量.长远考滤嘛.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:23 34楼
最少6MM的.最好用10MM的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:29:19 35楼
还是考虑大一些。在4平方就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:23 36楼
要我得选6平方的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:54:23 37楼
相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:08 38楼
你是家用吗?5台空调全接一条线路上?还是5路分支?如果5路分支用2.5平方的足够了,但是母线最少要选6平方的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:57:54 39楼
引用贺燕飞的回复内容:相线用4MM平方,零线用2.5MM平方,但一定要接地线
牛!单相负载相线和零线的电流不一样?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:45 40楼
安装过载保护装置应该没问题的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:29:24 41楼
对:ranranplay关于5台空调是不是一定要同时开?
每台空调说是1p是不是真是1p?
反向考虑了没有?内容的回复:
最少用4平的, 最好是用六平的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:47 42楼
应该用6平方。长时间用要考虑余量,不能设计得太细。还要考虑有没有机会同时起动的可能性。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:13:42 43楼
&&&&& 用6MM的,留点余量.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:43 44楼
引用tangyong11的回复内容:如果是总电源的话,用六平方的不为过的,事实上也替你自己节省的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:21 45楼
用6MM的,留点余量,说不定以后又增加了呢
周点击排行
周回复排行这两台空调共用一路4平方铜线会有问题吗?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:345,244贴子:
这两台空调共用一路4平方铜线会有问题吗?
真的不会看。一台柜机,一台挂机。这两台同时用一路4平方线行吗?无良的开发商,卧室和客厅空调插座共用了一路线。
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
变频空调应该可以
一个2p一个1p?
完全可以的!2台空调总功率5.5HP,约4KW;4平方线可负载8KW,放心使用
楼房的两个房间开关导线不是一个,而且有一个插座是单独空调的
热销好货「天猫618」大牌尖货,限量特惠折上折,购物满就返红包,多买多得,不可错过!「天猫618」理想生活狂欢季,&嗨&购大品牌!
国内空调都有电加热,冬天电流大,不过够用了,注意大的不要用插座,用断路器。
四? 满负载7k m
最大6550W,应该够了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴正在初始化报价器空调线是用4平方,火线零线是4平方 但是地线是共用插座上的1.5 可以吗空调线是用4平方,火线零线是4平方 但是地线是共用插座上的1.5 可以吗訫1128为了安全着想,2.5的为好,接地电阻越小越安全,接地线一般指针对外壳为金属的电器,当电器漏电时直接入地,漏电保安器动作--断电
更多回答你阳光下的味道地线建议换用更大的电线。如果地线太小那么它的电阻就比较大,如果电器漏电的话就会有一些电流从人体流入大地。地线的作用是用来导电的,特别是用来防止漏电时或电压过高时对人的伤害。
lnuoxie2386可以
nbpndrx标准插座用2.5
gunoy2535现在最低都是2.5的,1.5的几乎都不用了,都是以前老房子用的
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930电线4平方的能不能带动3个空调(两个35一台50).1台冰箱1台电视,同时用?_装修流程_问答_新家网
当前所在城市
& 电线4平方的能不能带动3个空调(两个35一台50).1台冰箱1台电视,同时用?
电线4平方的能不能带动3个空调(两个35一台50).1台冰箱1台电视,同时用?
2.5平方多丝铜线能带.两个1.5匹空调.一个冰箱.两台29寸电视.两个200W电灯吗网友xfyzj给出的答案是:5平方的铜芯线.5匹的空调制冷
2.5平方多丝铜线能带.两个1.5匹空调.一个冰箱.两台29寸电视.两个200W电灯吗网友xfyzj给出的答案是:5平方的铜芯线.5匹的空调制冷功率一般在1200瓦以内,29寸的电视机功率也在120瓦左右,所以2,共功率大约在3000瓦以内,电器功率应控制在3500瓦以内比较合适.5平方的铜芯线可以使用。1,两台为2400瓦,冰箱的功率一般在120瓦左右现在的电源线都是采用暗线铺设的,安全电流比明线铺设低一些,2电线4平方的能不能带动3个空调(两个35一台50).1台冰箱1台电视,同时用?网友来自知道专家给出的答案是:最好选6平方的家居装修中插座尺寸和高度是多少问题描述:网友淡淡人生1972给出的答案是:我把各种开关插座的安装尺寸都给你,你自己参考一下安装吧:  所有灯具开关距地mm、距门边100一2000mm.    客厅:
除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。总电箱1850mm
2、背景墙插座。在电视柜下面的200一250mm.在电视柜上面的450一500mm.在挂电视中的1100mm.    卧室  1、床头双控、在床头柜上、面离地、与插座持平700MM一800mm  2、空调挂机插座mm.  3、在电视柜下面插座300mm.电视柜上面插座600mm.再挂电视中央的插座1100mm.  4、在电脑和其它桌上面的插座1100mm。    卫生间  1、镜灯的高度1950mm。插座与开关持平1350mm。  2、洗衣机插座1350mm。:马桶后插座350mm。  3、电热水器插座mm、要考虑电热水器所放的位置。    厨房:厨房电器有:抽油烟机:燃气热水器、电冰箱、微波炉、电饭锅,电磁炉、榨果汁机,电水壶,电饼锅.消毒柜、洗碗机、小厨宝、小烤箱、垃圾处理器、等插座,一般选用五孔的,带地线的插座。  1、厨房所有台面插座距地mm一般装四个  2、抽油烟机:欧式抽油烟机插座一般距地面2150mm一2200mm左右,。或放在烟机围板里距地2200mm(美观但需要时可能有点麻烦)  3、中式抽油烟机一般距地面2150mm左右,左右取抽油烟机的中间250mm、处排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住
插座。  4、燃气热水器插座一般距地高处2300mm、低处1800mm、左右取燃气灶的中间250mm、插座要考虑离开抽烟道。  5、冰箱插座最好放在冰箱两侧距地高插1300mm、低插500mm。  6、微波炉:一般插座距地面1600左右mm,放到微波炉上面的柜子里,美观一些。  7、消毒柜:放在地柜里面的,插座距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了,美观一些。  8、小厨宝::距地面500mm左右,放在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。  9、垃圾处理器:放在水槽相邻的柜子里插座,距地面500mm左右,(垃圾处理器需台面上1300mm处预留防水开关)手容易触及的地、方便操作。  10、烤箱:一般放在煤气灶下面,插座距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了  11、煤气灶(煤气灶带电灶头)插座放在柜里,距地面500mm左右。  12、橱柜灯::准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。开关1300mm与插座相平、注意接头部分的绝缘。  13、切菜台上方可以安个小灯(个人认为很有必要)开关与插座相平。  14、如果想在吊柜下装灯,请在装灯处离地面1650mm处预留线头。(在距地1250mm处放置开关与插座持平)  15、电器线路与煤气热水管间距宜大于200mm,与其它管路宜大于100mm。  16、厨房、卫生间地面禁止走电线,须离地30CM以上,天花线路与吊顶保持15CM以上距离,并用管码固定。厨卫、阳台应使用防水插座2.5㎡电线负荷大概为4.5kw左右,但现在家里常用是2.5㎡电线。够过一台1匹空调还有冰箱之类的合计都超10个千网友hhhhhdzy给出的答案是:家中配线总线当然要比所有电器总功率要大,你说的一台1匹空调还有冰箱之类的合计都超10个千瓦了,确定超10个千瓦了一定要用8平方以上的。你说的现在这种情况可能你家里所有电器没有同时运行,或者只是短时间运行,时间长了肯定会有损坏的。问题描述:2.5㎡电线负荷大概为4.5kw左右,但现在家里常用是2.5㎡电线。够过一台1匹空调还有冰箱之类的合计都超10个千瓦了,如何确定2.5㎡符合一般用电需要呢六个的电线能带四个空调还有一个冰箱吗?网友蕭财迷给出的答案是:16平方线肯定可以!2.5的电线能同时带动空调和冰箱吗网友给出的答案是:以带的动,安全起见还是分开安装,电热水器2000W。空调3000W.5平方铜芯线最大安全电流在16~25A约5500W。2
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
沈阳市最大小食品批发市场在哪问题描述:网友给出的答案是:沈阳站对面的南二市场(温州城)比较有名不知道大东区的龙之梦那有没有沈阳活禽批发
上海光大会展乘坐哪条地铁线经南京步行街问题描述:上海光大会展中心附近的酒店乘坐哪条地铁线经南京步行街网友wuluye6666给出的答案是:坐一号线。漕宝路
冒险岛2怎么设计时装 服装设计新人讲解问题描述:网友WaJ22222给出的答案是:为自己穿上刚刚亲手设计的服装。第11步:在商城-我的商店-登记新商品
欧式风格家装选择什么样的瓷砖比较好网友集成墙面装饰吧给出的答案是:一般使用米黄色、乳白色一类的砖、石材加拼花波导线为主。比如金舵的的I晶控微晶石。在
我家装修用的303的腻子用什么牌子加型号的乳胶漆最好要白的问题描述: 网友有太阳没彩虹给出的答案是:还是立邦漆,跟别的杂牌漆一对比就看出来立邦的更我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有11条答案
理论上没有问题,两个壁挂式空调是可以分在同一个回路里,回路电线需要≥4mm2的铜芯线,不能太小了。柜机和壁挂式空调建议分别设置回路。不过在设置的时候是有一定的难度的,如果您真要设置的话,我推荐您找专业人士帮您代一下工,这样既省力又省时。
壁挂式空调是常见的空调类型,它的插座一般在墙上,最好是有自己独立的插座线。一般情况下,家用空调的供电线路要用4平方或者以上的单芯国标铜线且是单独的供电线路,供电线路上所采用的电源插座、开关等部件也要与空调实际的最大运转负荷相适应。在安装空调时多加注意,留出自己插座线的空间。
就是很多朋友家居面积也是比较小的,所以都会使用壁挂式空调。两个壁挂式空调可以分在同一个回路里,因为壁挂式空调的耗电量比较低,所以可以用一组插座线。但是如果是柜机和壁挂式空调就建议分别设置回路。其实在安装空调插座的时候我们一定要注意用电的安全。
虽两个空调都是属于壁挂式,但它们很有可能不是同一个型号的,而且的功率、耗电量也不同,是不可以的。1.5匹空调的最大运行电流大多在8.5~10A,再加上辅助电加热器的工作电流4A左右,总运转电流已经超过10A;也就是说在最恶劣的天气条件下空调的最大运转电流值超过10A,不能使用10A的电源插座。另外有两点要特别注意:1、空调在GB4706.32里面是被划归为“电动器具”的,也就是说空调的启动电流会超过30A,如果给空调供电的电源中间转接过多,极易出现问题。2、所有的空调在电气安装过程中必须有接地线,不允许用两插型式的插头或者是插座。不建议用一组插座线,用电负荷过大,存在安全隐患。
壁挂式空调是安装在墙上,不会占用我们屋里的空间,受到人们的一致欢迎。两个壁挂式空调可以分在同一个回路里,回路电线需要≥4mm2的铜芯线,不能太小了。柜机和壁挂式空调建议分别设置回路。安装壁挂式空调时要考虑插座的问题,保障每个空调都有可以插的地方。
壁挂式空调的耗电量没有立柜式空调的耗电量大,但是在家庭用电中也算得上是大功率的电器。两个壁挂式空调可以用同一组插座线,但是并不建议大家将相邻的两个壁挂式空调用同一组插座线,功率带得起来,但是存在安全隐患。
壁挂式空调是比较常见的产品,因为这款产品安装非常的方便。相邻两个壁挂式空调可以用一组插座线,因为壁挂式空调的功率还是比较小的,所以可以两个壁挂式空调用一组插座线。但是柜机和壁挂式空调的话,则建议分别设置回路。壁挂式空调安装在家中也是比较美观的,所以大家可以放心使用。
随着我们生活档次的提高,相信我们许多人都享受过空调带来的舒适,也有人会一起买两个空调来使用,那么相邻两个壁挂式空调可以用一组插座线吗?两个壁挂式空调可以分在同一个回路里,回路电线需要≥4mm2的铜芯线,不能太小了。柜机和壁挂式空调建议分别设置回路。所以说相邻两个壁挂式空调是可以用一组插座线的,不过要注意的是使用不要小于2.5平方毫米截面的铜电线,而且安装的时候要注意一下空调功率的大小,以免空调功率太大导致电阻丝烧坏。
空调在使用的时候,插座线的选择是很重要的,1、我国交流市电一般为三相四线制或三相五线制。2、相线按相序分别为A黄,B绿,C红。零线是蓝色。地线是黄绿双色。3、家电产品一般使用单相交流电,为双线或三根接线。棕色线是相线,蓝色为零线,双绿双色还是地线。4、也有很多大功率空调使用三相交流电,用不到零线,但必须有保护地线,于是按照相应相序分别对应A黄、B绿和C相红线,以免相序接错导致机器反转。保护地线依旧是黄绿双色,接插头的“E”接线柱上。所以大家还是要根据具体壁挂空调的功率大小来看是否能够用一组插座线。
壁挂式空调现在也是比较流行的,在我们的卧室中经常可以看得到这款产品。两个壁挂式空调可以分在同一个回路里,回路电线需要≥4mm2的铜芯线,不能太小了。柜机和壁挂式空调建议分别设置回路。其实安装壁挂式空调也是有非常多的讲究事项,而且在用电方面一定要特别小心。
你好,两个壁挂式空调可以分在同一个回路里,回路电线需要≥4mm2的铜芯线,不能太小了。柜机和壁挂式空调建议分别设置回路。