电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。兆欧表的实物外形数字式兆欧表的显示屏、显示符号及说明本文不讨论手摇式兆欧表和数字式兆欧表孰优孰劣,只单纯普及知识!数字式兆欧表使用练习使用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方法如下:1.查看待测变压器使用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。2.调整数字式兆欧表的量程并连接表笔将数字式兆欧表的量程调整为“500V”档,显示屏上也会同时显示量程为500V;然后将红表笔插入线路端“LINE”孔中,然后再将黑表笔插入接地端“EARTH”孔中。3.测试变压器一次绕组与铁心见的绝缘电阻将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。4.测试变压器二次绕组与铁心间的绝缘电阻将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,然后按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。5.测试变压器一次绕组与二次绕组之间的绝缘电阻将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,然后按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。在使用兆欧表测量线缆的绝缘电阻,当兆欧表为线缆所加的电压为1000V时,线缆的绝缘电阻应当达到“1MΩ”以上,若所加载的电压为10kV时,线缆的绝缘电阻应当达到“10MΩ”以上,可以说明该线缆绝缘性能良好。若线缆绝缘性能不能达到上述要求,在与连接的电气设备等运行过程中,可能导致短路故障的发生。-THE END-将文章分享到朋友圈,并截图发送微信给小编(机械工业出版社E视界,ID:cmp_dgdz1)即可获得炫酷手电一个!
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢兆欧表的使用方法是什么?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
兆欧表的使用方法是什么?
提问者:水珊珊| 地点:
| 浏览次数:
256| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有5条回答
回答数:145
| 被采纳数:0
兆欧表(摇表)用来测量在高电压的情况下的电阻值,称为绝缘电阻。比如变压器初、次级间、饶组与铁芯间等等。至于“多少欧才算绝缘好”,各产品、各场合有不同的要求。我认为,市电220V环境下,大于5兆欧就没问题了。
回答数:11501
| 被采纳数:48
兆欧表(摇表)用来测量在高电压的情况下的电阻值,称为绝缘电阻。比如变压器初、次级间、饶组与铁芯间等等。至于“多少欧才算绝缘好”,各产品、各场合有不同的要求。
回答数:3840
| 被采纳数:4
1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。
“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
4、测量完毕,应对设备充分放电,
回答数:431
| 被采纳数:0
兆欧表是用来测绝缘电阻的,测量过程中接不同的绕组或一个绕组一个外壳,使用中均匀用力摇,速度稳定和指针稳定后读数,使用中注意自身安全,手拿兆欧表的夹子时千万不要摇发电机,上千伏的电压不是闹着玩的.接线的话,只要两边接的不是同一绕组就行了
回答数:8415
| 被采纳数:10
1, 兆欧表的型式很多,但按照电压等级常用的兆欧表有500、伏3重规格。一般测量低压电器设备的绝缘电阻时,应使用500伏电压等级的兆欧表,否则可能造成设备绝缘被击穿,测量额定电压为500伏以上的电器设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。
2, 测量带电设备的绝缘电阻之前,必须断开被测设备电源,并进行短路接地放电,以保证人身和设备的安全及获得正确的测量结果。
3, 兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。测量电缆的绝缘电阻或天气潮湿的时测其它电气设备时,使用保护环G以避免被测设备表面漏电影响测量结果;测量线路对地的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L接线路的导线,接线端钮E接地,;测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳;测量电动机或电器的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接;测量电缆的对地(表皮)绝缘电阻,L接电缆心线,E接电缆表皮,G接绝缘层,其它电气设备的接线,可参照这些设备的接线类推。
4, 兆欧表与被测物之间的连接导线必须使用绝缘良好的单根导线,不能使用双根绞线,且与L端连接的导线一定要有良好绝缘,因为这一根导线绝缘电阻与被测物的绝缘电阻并联,此对测量结果很大。
5, 用兆鸥表测量电气设备的绝缘电阻时,应注意做到:
(1) 兆欧表放置应平稳,避免表身晃动。
(2) 在测绝缘电阻前,接上兆欧表的两根棒(不要互相绞并在一起),先把两表棒接触,手柄摇几转,试看表针是否指到0位。接着分开两表棒,再摇几转,试看表针是否指到∞位。校试好兆欧表的0位和∞位后,即可进行测量。
(3)手柄转速以每分钟120转左右为宜,切记忌忽快忽慢。
(4) 绝缘电阻随测量时间的长短而不同,一般以手柄稳定转速下持续要一分钟之后的读数为准。
(5) 测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。
6, 在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆鸥表的接线端钮,以免触电。
7, 测量完毕,应将被测设备对地放电。万用表和摇表(兆欧表)是电工电子行业作业中不可或缺的测量工具常规的测量方法我想大家都会,今天分别分享两种数字万用表和摇表的实用小技巧,一般人不会的哦,一起来看一下!
&&&&数字万用表:
&&&&电压、电流、电阻、电容和晶体等基本参数的测量是数字万用表基本功能
&&&&用万用表测电压
&&&&测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指偏转太小,无法读数.量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右.如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程.
&&&&a.交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可.
&&&&b.直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出.若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针.
&&&&用万用表测电流
&&&&测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50ua到500ma的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样.测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出.如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁.其读数方法如下:
&&&&实际值=指示值×量程/满偏
&&&&用万用表测量电阻
&&&&a.选择合适的倍率挡.万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确.一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间.
&&&&b.欧姆调零.测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位.如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题.并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确.
&&&&电缆绝缘层良好,芯线断开的测量小技巧