万能的吧友请问4平方的线最大能承受多大功率应该用

电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
我的图书馆
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
源自:网络&&&&& 收编:三月飞春雪&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
馆藏&20910
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢查看: 17360|回复: 48
4平方线能承受多大的功率??
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
安全的情况下,二楼的洗手间及小厨房想共用一组4平方线,电器有储水式电热水器,浴霸,电磁炉,冰箱等,其他基本没了
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('4平方线能承受多大的功率??\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 48 天[LV.5]常住居民I
还是需要错开使用。
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
sxarc 发表于
穿管埋墙长期稳定工作,1平方的线过6安电流
那就是5200瓦左右,跟国标标称的6000瓦相当接近
该用户从未签到
全开电线会有点热,不过没有即时风险。
签到天数: 56 天[LV.5]常住居民I
穿管埋墙长期稳定工作,1平方的线过6安电流
签到天数: 1088 天[LV.10]以坛为家III
后面几个最大多少功率呢?
头像被屏蔽
该用户从未签到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
再请问:用单一组4平方线入卧室(含空调,不常用),还是分别用1.5照明(用1也未尝不可,就一吸顶灯或床头灯),2.5插座这样分开拉线,两种方案哪种较省钱??
就是4平方的线比较粗,接线比较麻烦
签到天数: 123 天[LV.7]常住居民III
个人经验,1平方5A。关于开关,我觉得市场上买的都很操蛋,假如你算的电流是20A,然后买20A或32A的用,估计用不了多久就会接触不良要换了。这种情况在厂里做电工被采购的坑得多了。
头像被屏蔽
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 1031 天[LV.10]以坛为家III
线同时用都没问题,就是接头,接线端子要处理好
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
国标线的话没有什么问题,非标的话就不要同时全部开启。
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
接线 方法更加重要
签到天数: 155 天[LV.7]常住居民III
线要达标。。。。。。。。。。。
签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I
有规定的啊 应该是10A的电流,2200w
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
1平方10A,只要是国标线,无压力,不过也是不能再增加电流了,可以看做是额定最大电流
签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II
1平方的铜线过个10A的电流肯定没问题,220V电压时就是2200W。这还是比较安全的。许多大品牌的排插0.75平的线标10A,250V,换算就是2500W,这只是安全范围,走暗线时要打折扣。
该用户从未签到
热水器+浴霸一般都不会和电磁炉同时用,冰箱功率不大,以高规格安全来说,同时使用电器5200瓦4平方将将够,分开使用电器就足以;最好厨房和卫生间分开用空气开关,浴室潮湿短路不影响其它。
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
skeung 发表于
热水器+浴霸一般都不会和电磁炉同时用,冰箱功率不大,以高规格安全来说,同时使用电器5200瓦4平方将将够, ...
对,一下子忽略了,卫生间还是单独拉4平方线,小厨房接入旁边的房间或二层厅的线路
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
厨房走专线吧,现代家居就厨房和大厅用电狠,特别是厨房,以后还会有大功率电器进入的。感觉长远来看厨房四平专线都不够。
头像被屏蔽
该用户从未签到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
签到天数: 82 天[LV.6]常住居民II
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 1416 天[LV.10]以坛为家III
4平方可以的。不会长时间同时用这些电器的。
头像被屏蔽
该用户从未签到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
同时用有可能的,但不会长时间,如天冷了,我去洗澡,那就开热水器,浴霸,家人在用电磁炉煮夜宵,嘻嘻……
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
2.5平方的电线最大能承受多大功率,4平方的呢?
浏览次数:0
4平方已经回答,2.5平方的最大承受220v功率为4.6kw。
房天下知识为您分享了一条干货
你好,一般家装中大功率的电器不是很多的话,2.5平方的线就够了。
您好!2.52的线功率使用范围在w;42的线功率使用范围在w,家用空调入如果不用中央空调的话2.5的就够了!
您好,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素
247619浏览
113084浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:58,askz:17,askd:56,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:四平方的电线能用多少瓦?_百度知道
四平方的电线能用多少瓦?
我有更好的答案
四平方的电线能用:220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm&#178;铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm&#178;铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm&#178;铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=W;4mm&#178;铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=W;在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率。
采纳率:81%
来自团队:
国标4平方铜线最大可以承受5600W(单相电源),三相电源最大可以承受8000W。
四平方铜线220v估算6600瓦
保守,也就是正常用8KW
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。四平方的铝电线能承受多大功率_百度知道
四平方的铝电线能承受多大功率
我有更好的答案
线在实际使用中.3KW。4平方铝线按2.5平方铜线算。2.5平方铜线一般按最大15A应用。所以最大安全功率应该是3,按习惯相对于铜线降一级
采纳率:74%
1平方的多股铝线是6A,单股是5A. 功率=电压(V)X安培(A)
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

 

随机推荐