海尔空调显示f33维修多少钱

联系电话:021-
公司网址:www.daikin021.com
公司地址:南京西路1468号中欣大厦B1
当前位置: >>
>> 大金空调故障代码F3解决方法
大金空调故障代码F3解决方法
类别:大金新闻+故障&#160;&#160;&#160;作者:上海大金空调维修&#160;&#160;&#160;&#160;发表时间:<font color="#5A-08-13 09:30:49&#160;&#160;&#160;&#160;浏览次数:次
&&&&&&&& 前面刚刚分享了故障细分情况和对应的解决方法,现在小编就继续带大家一起来了解大金空调故障代码F3的相关知识点:
大金空调故障代码F3故障内容:排气管温度异常
大金空调故障代码F3故障原因:排气管温度异常;排气管热敏电阻故障;压缩机表面温度异常;压缩机表面热敏电阻故障;室外机控制P板故障、制冷剂量不足、配管堵塞、连接器触点不良
大金空调故障代码F3细分的常见故障有以下7种情况:
1、F3-01:排气管温度异常(主机)
2、F3-03:排气管温度异常(副机1)
3、F3-05:排气管温度异常(副机2)
4、F3-20:压缩机过热故障(主机)
5、F3-21:压缩机过热故障(副机1)
6、F3-22:压缩机过热故障(副机2)
7、F301:温度设定请求
&& 以上的7种故障情况工程师解决方法如下:
1、检查压缩机排气管和压缩机表面热敏电阻的特性是否正常。
2、如热敏电阻都正常,则判断为排气管实际温度(或压缩机表面温度)升高,排除过热运转的原因即可。
&当大金空调出现故障代码F3时,请拨打021-,工程师可快速上门,解决您的大金空调故障问题。
转载请注明原文出处:
&#160;&#160;&#160;本文网址:
大金故障代码查看: 7621|回复: 9
比亚迪F3空调不工作故障
今天早上维修一台比亚迪空调不制冷的故障,车主述说这是刚买一个星期的二手车,空调工作时不工作,有时候熄火停停再打开就好。上车着车检查,鼓风机工作,AC指示灯亮起,但压缩机和风扇不工作。接上压力表检查压力正常。之后接上诊断仪进入发动机系统,看看数据流,AC请求和压压缩机继电器请求均为OFF,正常按下AC开关为N的,之后进行元件测试,空调压缩机吸合,风扇运作,说明发动机控制部分是正常的,故障集中在空调控制部分。首先用万用表检查压力开关,正常,用线短接也不工作,排除压力开关。然后检查蒸发器温度传感器,阻值正常,用花冠的蒸发器传感器代替,故障依然。这是只能看看空调电脑了,这车装备自动空调,正常应该可以手工读取故障码的,但不知操作步骤,所以无法进行。只能把空调电脑和面板拆卸下来检查,分解这两个元件,没有发现什么问题。因为没有确定问题所在,也没有贸然叫客户更换空调电脑和面板。只能装回,这时打开空调制冷正常了。难道插头接触不好,处理插头全部复原,开空调再试,制冷正常。告知客户搞好了,出车。但好景不长,10多分钟不到车又回来了,空调又不工作。跟之前一样。因为之前把空调电脑和面板拆卸再装上空调又工作正常,难道系统死机了,拆装面板麻烦,就断电瓶,再装上开空调又恢复制冷了。无意中踩了几下油门,空调跳了,等了很久都没有吸合。故障有重现了。这时有点头绪了,应该有什么东西干扰了空调电脑。导致死机。首先检查这车的点火系统,把万用表打到20V档,放在发动机上,万用表数字无规律跳动,加油门,跳动频率加快,马上拆下火花塞,测量4个电阻为6欧姆左右,换上4个高阻的NGK火花塞,再试,干扰没有了,断电瓶再打开空调工作,出去试车,故障没有再现,修了差不多一天的时间,问题终于解决了。
谢谢分享。
谢谢分享!
谢谢分享& && && && && && && && && && && && && && && &&&
谢谢分享。。又是火花塞惹的祸
来看看学习一下
谢谢分享&&学习了
老乡发帖,顶一下
内容感谢分享。论坛有你更精彩
学习学习,谢谢分享。。
中威科技·免责声明
本论坛供会员技术交流、讨论使用,所有言论仅代表发贴者个人观点,与本站立场无任何关系,本站更不会对其內容负任何责任。本站内容均经过严格审查筛选,内容健康,如发现违反国家法律法规的內容,请立即联系我们,我们立刻从网站上删除,并致以最深的歉意。
Powered by大金空调显示A0/R3/F3/E4/U1/U5是什么意思-大金变频空调故障代码大全
&&& 对于使用大金空调的朋友来说有时会遇到这样的问题,空调无法开机或者开机后无法正常工作,而空调面板显示H9、R1、E4等故障代码,这些代码代表什么意思,具体是哪里出了故障,下面合肥瑞佳中心,就来和大家分享下大金空调故障代码大全。
大金空调型号:RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL
空调器代码C4-室内机热交换异常C9-吸入温度感应异常E0-保护装置动作&风扇电机温度异常或压缩机过流&E3-高压压力HPS异常E4-保护装置动作&LPS动作或LPS异常&F3-压缩机排气温度异常H3-保护装置动作&高压压力异常&H9-室外机传感器不良&环温不良&J3-吐出温度异常&吐出传感器不良&J6-排气温度异常&排气温度感应系统异常&R1-室内机控制系统异常R3-排水系统异常R7-风向调节异常U1-相序错误U2-电压过低U4-通信故障&控制面板与室内机的发送信息错误&U5-通信故障&室内机与控制面板的发送信息错误&UF-通信故障&室内机与室外机通信息错误&UR-控制面板设置不良.
大金空调SKY FREE i 系列2故障代码
A0 室内机:外部保护装置异常
A1 室内机:电路板不良
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
AJ 室内机:水位超限
大金SKY FREE i 系列2
C4  空调室内机:液管用热敏电阻(R2T)异常
C5  空调室内机:气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常
C9  空调室内机:吸入空气用热敏电阻(R1T)异常
CJ  空调室内机:遥控器用热敏电阻异常
大金FTY系列分体式空调器故障代码
故障代码故障原因A6风扇系统故障,风扇电机有问题。
C4室外管温热敏电阻有故障。
C9室外微风热敏电阻有故障。
U4室内机与室外控制线接触不良或接错。
U5室内机与遥控器接触不良。
E5过载可压缩机超负荷运行。
E3高压过高使压力继电器断开保护。
H3高压控制器本身有故障。
H9室外温度传感器本身有问题。
J6热交换器的感温器有故障。
P3电气箱内的感温器有故障以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机闪亮---闪亮系统设置故正常----室内机主控制板故障灭----电源线以,室内机故障室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对闪亮闪亮-传感器故障闪亮灭-室外机保护器损坏,合肥瑞佳空调维修供稿该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
&&& 合肥瑞佳空调制冷维修中心专业维修大金品牌空调,提供空调维修,合肥空调加氟,空调移机,空调回收出租服务,合肥市区无上门费用,专业正规才能省心。
浏览 (2173) |
(0) | 评分(0) | 支持(0)
| 发布人:
将本文加入收藏夹
合肥瑞佳家电制冷维修中心
网 址:www.rjwxw.com
地 址:合肥市 包河区 水阳江路与合巢路交叉口 包河党校对面
Copyright(C) &合肥瑞佳家电制冷维修中心& rjwxw.com All Rights Reserved
地址:合肥市包河区 合巢路与水阳江路交叉口向南200米 包河区委党校对面 &皖ICP备号-29735浏览次数
比亚迪f3空调系统都换完了,但是不太冷,价格贵吗?
比亚迪f3空调系统都换完了,但是不太冷
铜管的价格一般就是40-50一米,这个价格给你做参考啊。当然地区不同的话,价格可能也会有所差异的。1.空调有两根分别较大小连接管,粗的就叫大管,细的就叫小管,作用是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒可以在内、外机内循环流动,一般情况下大管走气态冷媒,小管走液太冷媒,至于哪根进、哪根出,要根据空调的制冷、制热模式不同而不同。2.制热模式下,冷媒从外机通过大管进入内机,并通过小管回到外机冷凝器、压缩机;制冷模式下,冷媒从外机通过小管进入内机,并通过大管回到外机。中央空调没有铜管,如果有,就是家庭中央空调,因为铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域;排水管是排蒸发气的水,因为制冷的时候,管内水温比空气低很多,所以空气中的水分被凝成露附着再换热器上,随着露珠增多,就会产生很多水,如果不及时排出,就会留到房间,造成不良影响。3.而且导管是用来传导制冷剂的,铜管一般都包裹隔热泡沫管,如果你家铜管裸露了,会影响制冷效果,还会加剧老化,应该去买点隔热管裹上,一般五金店就有。外机最好是有个遮阳挡雨的顶棚,或者你盖上东西上去,暴晒雨水一样加剧老化,特别是散热片,影响散热效果。
其他回答(共1条)
变频空调排行榜都有哪些?变频空调什么牌子好?变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。随着人们的需求的多样化,变频空调越来越受到人们的欢迎。那么变频空调什么牌子好呢变频空调品牌有哪些小编告诉您变频空调什么牌子好。变频空调排行榜第一名:格力KFR-26GW/(26570)FNBa-3这款空调凭着实惠的价格位居排行榜第一位,这款空调外观大方素雅,制冷制热的效果非常的好,制冷量在2600W,制热量是3500W,非常适合的使用,这款空调只需要2999元,可以算的上是物美价廉.变频空调排行榜第二名:美的KFR-35GW/BP2DN1Y-F3美的空调在国内的销量一直算是在飙升,这款空调含有超高效的变频压缩机,高金镀换热系统,超微感变频精控技术,10赫兹超低频运行,-15°C超低温启动,150V-265V宽电压启动,i-view智能显示面板,R410A无氟环保新冷媒可以说功能非常的齐全,这款空调现在的价格是3580元。变频空调排行榜第三名:海尔KFR-35GW/02PAC22家用冷暖空调创新聪明风技术,通过步进电机精确控制导板运行,根据人所处的位置,自由选择出风方向,既可上出风,又可下出风,空调风不直吹人体,健康舒适,有效预防空调病。这款空调现在的市场价格在3721元。变频空调排行榜第四名:海尔KFR-72LW/07EAQ22这款海尔空调属于高端空调,这款是立式空调,机身颜色有香醇金、茉莉白两种颜色,外观非常高贵时尚,制冷制热能力也非常的强大,这款海尔空调的蒸发器自清洁,除甲醛能力很不错,强力,静音,独立除湿,智能一键通,停电补偿,负离子。因为功能的多变,这款空调现在售价是11999元。变频空调排行榜第五名:美的KFR-26GW/BP3DN1Y-LB(2)建议你多到实体店对比看看。
空调热门问题
相关套图推荐

我要回帖

更多关于 比亚迪f3空调维修手册 的文章

 