家里的所有用电设备加起来功率只有2000瓦,原来用了一个C16(16A)的漏电断路器(空开+漏保合一),现在总功率还是2000瓦,但将漏电断路器换成更大的63A,在人触电时还会跳闸吗?
一般民用的漏电保护器的额定漏电保护电流、漏电保护时间国家有强制规定,产品不会因为过载保护电流和短路保护电流的的增加而改变的。也就是说你二合一的漏电保护开关16A与63A的漏电保护性能是一样的。但是,开关的过载和短路保护电流的额定值被加大了,63A的空气断路器,可以比16A的空气断路器承受更多的负荷。在替换时你必须考虑你原来的线路是否允许。如果进户线的电流容量小于63 A,(铜芯电线小于6平方、铝芯电线不小于10平方),我不建议你直接使用63A的空气断路器,只有通过线路增容后才能使用。
另外,漏电保护开关的工作原理说明漏电保护开关也不是万能的:漏电保护仅对漏电电流流出线路以外的人体触电有保护作用,即人站在地上或者接触到其他能够导电的物体,人体再接触到带电的导体时,漏电保护开关就能够动作,自动切断电源的。但是如果对单相电的零火线接触触电或者三相电的相与相接触触电还是没有变化作用的。因此,即使已经所有了漏电保护开关,我们还必须保证做好安全用电工作。
其他答案(共3个回答)
时间是0.1-0.3S
——★1、普通的漏电保护开关,无论容量大小,“漏电保护值”都是符合电器安全规程规定的:普通漏电保护开关的漏电保护值都小于30mA,这在漏电保护开关标牌上有明确标示的,电器安全规程规定,特殊场合使用的高灵敏度漏电保护开关,漏电保护值应小于10mA。
——★2、实际运用中,16A和63A的漏电断路器在保护性能上是完全相同的,可以放心使用。不过63A的漏电保护开关带动2000W的负载,过载灵敏度将大大降低,当用电器故障时很可能起不到保护作用。如果63A的漏电保护开关作为主开关,下设各路分开关还是完全可以的。
天赐材料最近我们没有收到送股的信息,也没有看到相关的公司公告,所以短期之内不会送股,这类股票一般送股的时间为五月和七月最多,作为专业理财师我是根据一般的...
答: 安全生产管理制度之一第一章
安全管理体系及管理网络
安全生产责任制
安全生产管理
第一章 ...
答: 1. 保持地板干燥清洁,避免与大量的水接触,若遇漏水于地面,必须及时擦干净,用风扇吹干,不能直接太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。
2. 不允许用碱...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区【63A漏电保护器】安装注意事项_选购注意事项_问答专题_齐家网
400-880-2600
已解决 256126 个装修问题
846932人参与装修回答
63A漏电保护器
小积分 大惊喜
装修公司专家在线答疑
大家都在问
赚积分秘籍
获取积分值
单日上限40
单日上限40
回答被采纳
单日上限40
单日上限40
一句话描述您的疑问
还可以输入50字
问题补充(选填)
还可以输入1500字
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-

我要回帖

更多关于 漏电开关 的文章

 

随机推荐