出现二次保险熔断老虎证券 a股两次熔断故障时,不应将发电机出口电压互感器立即停用。为什么?

         
您现在的位置:&&>&&>&&>&&>&正文
电压互感器及其二次回路的故障处理程序是什么?
来源:  【】 
  电压互感器及其二次回路的故障处理程序是什么?答:(1)当电压互感器一次或二次保险熔断,或回路接触不良,将会出现电压表指示为零或三相电压不平衡,电度表转慢,保险熔断,保护发出“电压回路断线”、 “单相接地”等信号。(2)应首先通过测量判断是保险熔断还是单相接地,若发现一次保险熔断,应拉开隔离开关摇测电压互感器绝缘,或用万用表检测线圈的完整性,如绝缘良好时,更换保险后投入运行。(3) 二次保险熔断或快速开关跳闸后,若检查二次回路良好,立即更换保险或合上二次快速开关。(4)若不是保险熔断及二次快速开关跳闸,则应检查回路有无断线或接触不良等情况。(5)当发现电压互感器有漏油、喷油、冒烟、内部有异常声响、严重发热或火花放电现象时应立即停运。1&&&
文章责编:gaoxiaoliang& 看了本文的网友还看了
?&&( 14:02:31)?&&( 13:52:30)?&&( 9:58:38)?&&( 10:28:47)?&&( 10:27:27)?&&( 10:24:42)
在线名师:  宋卫东老师毕业于天津大学,博士学位,环球职业在线教育知名老师...[]
? ?   ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?   ?
?   ? ?    ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?
实用工具 |
| 大全 | 大全
     |
版权声明:如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本内容,请注明出处。
Copyright & 2004-
 网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010- 传 真:010-更多相关文档您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
200MW发电机两组出口电压互感器同时故障的分析及处理.doc 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
200MW发电机两组出口电压互感器同时故障的分析及处理
你可能关注的文档:
··········
··········
精品论文 参考文献
200MW发电机两组出口电压互感器同时故障的分析及处理
 (通辽发电总厂
内蒙古通辽
028000)
  摘要:结合通辽发电总厂200MW发电机组两组出口PT同时故障实例,对故障现象、处理进行深入分析,总结此类事故处理方法及防范措施,从而保证机组安全运行。
  关键词:电压互感器,故障,判断 处理方法
  
  
  200MW发电机正常运行中,出口电压互感器用于与机组电压量有关的测量、励磁、保护。当单组电压互感器发生故障时,现象简单、明显,易于处理,对机组运行影响不大;而两组出口电压互感器同时故障,现象复杂,运行人员难以判断故障性质,容易发生误操作,导致发电机跳闸或过压烧损。本文详细分析发电机出口1YH、2YH同时故障的现象及处理过程,为准确处理此类故障提供参考。
  1发电机出口电压互感器介绍
  通辽发电总厂四号发电机出口电压互感器型号为JDZJ-15,由沈阳生产,接线方式采用 , 额定电压比 。电压互感器分三组(1YH、2YH、3YH),每组有三相(A、B、C三相)。1YH二次接有电压、有功、无功、频率等表计,还接有励磁调节器用的电压及备励强励的电压量;2YH为励磁调节器及备励强励的电压量用;3YH为继电保护及同期装置用。其中1YH带调节器的A套电压量,且做保护的备用电源;2YH带调节器的B套电压量。工作励磁机运行供发电机励磁,备用励磁机备用中。
  励磁调节器型号为TDWLT-01。正常运行时,A套为主机,B套为从机,且互为备用。如故障时,两套设备可自动进行主从无扰切换。正常时,为电压调节方式。
  2发电机出口1YH、2YH同时故障处理经过
  2.1故障现象
  警铃响,来“电气信号报警”, 微机保护显示“A、B屏定子接地”、“发电机出口1YH、2YH断线”、“励磁调节器故障”、“励磁调节器1、2组PT断线”、“B套调节器故障”;发电机定子电压由16.4KV上升17.7KV后降至10.1KV稳定,周波异常,有功、无功表指示下降;检查励磁调节器转恒流运行,主机转为B套运行,输出电流小幅度摆动。
  2.2处理经过
  (1)立即到就地检查,发现PT间内冒烟,在PT二次侧测量发现1YH B相PT断线,将1YH B相PT停电,检查1YH B相PT烧损。
  (2)不准调整负荷,通知电气检修人员,发电机励磁倒备励运行。
  (3)检修更换完1YH B相PT后送电,机组表计恢复正常。
  (4)检查发现 “励磁调节器1、2组PT断线”、“B套调节器故障”信号仍未消失,其他各信号及光字牌消失。
  (5)在PT二次侧测量发现2YH B相PT断线,将2YH B相PT停电,检查发现2YH有胶流出,2YH B相烧损。
  (6)检修更换2YH B相PT后送电,各光字牌消失。
  (7)将4号发电机倒回工励运行。
  (8)经上述处理后发变组表计、信号恢复正常。
  3从运行角度分析
  3.1“定子接地”来牌的原因?
  1YH B相线圈放电,B相电压降低,零序电压不平衡,经1YH开口三角发出,但发电机定子线圈并未接地。
  3.2“B套调节器故障”来牌的原因?
  因1YH电压量带B套调节器测量值,所以当1YH断线时来此牌。
  3.3 2YH B相保险熔断后,为什么发电机定子电压由16.4KV上升17.7KV后降至10.1KV稳定?
  由于2YH B相保险熔断,使调节器测量电压低,造成励磁调节器瞬间强励,发电机电压指示下降是因为发电机出口1YH断线。
  3.4定子绝缘表为什么指示最大?
  1YH B相烧毁过程中,引起喷油,匝间短路,使一次保险熔断,造成反向电压即合成电压,所以定子绝缘表指示最大。
  3.5为什么调节器转恒流运行?主机为什么转为B套运行,输出电流为什么小幅度摆动?
  (1)1YH、2YH均断线即调节器测量值均无,所以转为恒流运行。
  (2)因1YH带A套调节器测量值,所以1YH断线时调节器转为B套运行。
  (3)由于1YH B相断线后,2YH B相有放电现象,造成两台调节器输出电流同方向摆动,引起发电机各参数摆动。
  3.6更换完1YH B相后,为什么“励磁调节器1、2组PT断线”、“B套调节器故障”信号仍未消失?
  (1)2YH B相一次保险熔断或2YH B相线圈故障。
  (2)有一个调节器测量电压未恢复。
  4总结发电机出口1YH、3YH及2YH、3YH同时故障处理方法
  4.1发电机出口1YH、3YH同时故障处理
  (1)将失磁保护跳闸压板改投“信号”位置,退出发电机相间后备保护压板。
  (2)备励供发电机励磁时,应退出强励压板。升压过程中断线应停止升压。
  (3)通知机炉维持负荷,电气人员应监视发电机三相定子电流,严禁调整负荷。
  (4)万用表测
正在加载中,请稍后...发电机出口PT一次保险熔断分析_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 发电机出口PT一次保险熔断分析
发电机出口PT一次保险熔断分析
3、 PT 的熔断器在运行过程中因质量不好容易出现劣化甚至熔断。
4、 进线开关的突然合闸、断续弧光接地等引起铁磁谐振过电压可引起电压互感器一、 二 次侧熔断器熔断;
5、 低频饱和电流可引起电压互感器一、 二次侧熔断器熔断;
6、 电压互感器一、 二次绕组绝缘降低、 短路故障或消谐器绝缘下降可引起一、二次侧熔 断器熔断;
7、 发生单相接地导致电压互感器烧毁。
8、 发电机的中性点一般是经消弧线圈接地的,然而当中性点经消弧线圈接地时,中性点位 移电压将被放大,导致一相或两相电压长期高于正常电压,导致 PT 保险熔断。
1、 针对电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现氧化层接触不好的现象, 需要在设备 检修的时候对插头进行打磨处理并涂抹导电胶;
2、 针对熔断器质量不稳定的原因,机组投运前将结合生产实际,要求检修人员根据设备定 修计划定期更换高压一次熔断器, 同时接触面必须经去氧化层处理后并适当涂抹导电胶; 3、 针对设备振动大的问题,要求在将 PT 小车推至运行位置后,一定要检查 PT 小车各导电 金属连接部分接触良好,无松动,必要时将小车拉出后紧固螺栓。机组停运消缺,发电 机一次回路、发电机出口 PT 回路无工作时,发电机出口 PT 不予解备,保持备用状态, 只将其二次回路开关断开,防止频繁装取导致熔断器跌落、碰伤损坏、与夹座簧片接触 不良等,减少高压熔断器故障几率。 (在发电机转热备用前,运行人员应测量 PT 一次保 险完好)
4、 在单相接地故障过程中,只要发电机维持在额定频率,单相接地故障时非故障点的暂态 过电压升高为 2.6倍额定相电压。 发电机出口电压互感器选型时必须符合单相接地故障 时绝缘耐受值的要求,电压互感器稳态过电压耐受值不低于线电压值,暂态过电压耐受 值不低于 2.6倍额定相电压。发电机 PT 熔断器的选型不仅应能在电压互感器自身短路 故障时起到熔断隔离作用,也应考虑在因电压因数升高、铁磁谐振等非正常运行工况时 有效保护电压互感器的要求。
5、 一次消谐就是在电压互感器一次侧中性点与地之间安装一接地电压互感器, 能很好地抑 制甚至消除电压互感器一次绕组中的过电压,限制铁磁谐振的产生,从而避免互感器的 烧毁。 二次消谐就是在电压互感器的剩余绕组开口三角处安装消谐装置, 即二次消谐器。 目前使用比较多的是微机消谐装置, 它的工作原理方式也是当谐振将要产生时瞬间接通 阻抗回路,以消除铁磁谐振的发生。发电机的中性点经消弧线圈接地时,由于消弧线圈 的电感远比电压互感器励磁电感小,所以,有效防止了电压互感器的铁磁谐振过电压。 因此,在分析 PT 保险熔断时,不再考虑铁磁谐振的影响。
6、 与励磁系统厂家讨论励磁调节器必须加装反映 PT 一次高压熔断器慢熔 (将单相、 两相、 三相保险均熔断的极端情况全部考虑进去) 和二次回路断线的回路, 在判定 PT 断线后, 励磁装置主通道由 AVR 方式自动切换至 FCR 方式或主通道切换至备用通道运行, 调整 PT 断线程序的门槛值,减少因 PT 测量回路接触不良导致强励,提高灵敏度和可靠性。 判据 1:PT1负序电压 3U0<U2 set1或 PT2负序电压 3U0ˊU(动作定值)
判据 2:│ UAB -Uab │ >5V
│ UBC -Ubc │ >5V
│ UCA -Uca │ >5V
满足判据 1或判据 2时,延时 **ms发 PT2一次断线信号。
7、 通过在发电机中性点接地消弧线圈串联阻尼电阻抑制中性点电压的放大, 进而防止发电
Word文档免费下载:
PT一次保险熔断引起的高频保护误动原因分析研究_电力/水利_工程科技_专业资料。...发电公司 6 号机组发变组保护 B 柜 DGT-801B 保护装置因发电机出口 PT B ...发电机出口PT、CT断线的判别方法及处理_电力/水利_...B、PT 一次熔断器完全熔断(断开)分析: 图八表明...(连接片、二次保险、空气 开关)均已连接或合上,...发电机出口PT接地故障的分析与处理___戴寿超_天文/地理_自然科学_专业资料。第...当机组跳闸后检查发电机出口 PT 一次保险正常, 并对有关回路进行进一步检查, ...三、发电机出口 PT 断线或掉闸原因: 1、发电机电压互感器故障。 2、电压互感器二次回路故障。 3、电压互感器一次保险熔断。 四、发电机出口 PT 断线或掉闸...[3] 贾绪君,电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析[J],酒钢科技,2005 年第 3 期. PT 断线! 6KV 母线 PT,一次保险熔断和二次保险熔断,现象上有什么区别? ...6KV 母线 PT 一次保险熔断事故处理经过运行部技术室 常瑞华 摘 要 : 本文简单介绍了秦皇岛秦热发电有限公 3 各报警产生的原因分析 3.1 #1 细碎机“零序过流...盘南电厂发电机出口 PT 匝间 短路故障分析胡越冬 贵州金元发电运营有限公司盘南...或是对 PT 匝间绝缘存在怀疑时(如 PT 二次电压明显波动、PT 一次保险频繁烧...电机系统接地与 PT 保险熔断电压变化分析 一. 前言 广东某电厂一期共 5 台 600MW 发电机组, 均为上海汽轮发电机有限公司制 造,电机型号为 QFSN-600-2。其中...三、发电机出口 PT 断线或掉闸原因: 1、发电机电压互感器故障。 2、电压互感器二次回路故障。 3、电压互感器一次保险熔断。 四、发电机出口 PT 断线或掉闸...对一起母线保护动作造成的发电机停机事故的分析_孙建鹏_电力/水利_工程科技_专业...3 相关问题说明 1)1 号发变组出口 PT 1YH A 相一次保险熔断 后,发变组...产品中心PRODUCT
联系方式CONTACT
江苏省双马机电设备有限公司
免费热线:
国内热线:8
传  真:6
国际贸易:8
传  真:8
售后热线:0
售后热线:
邮  箱:
Q & & & &Q:
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
所在位置:> >
北京发电机电压互感器回路断线的现象及处理
点击数:34
电压互感器回路断线时会出现哪些现象?出现这些现象时我们该如何处理呢?下面就让江苏双马机电设备有限公司为大家分析一下:
一、现象 &
1、出现“发电机电压互感器回路断线”信号。&
2、电压、有功、无功显示异常。&
3、有关发变组保护装置工作不正常。&
二、处理 &
1、判明故障电压互感器,请示值长停用有关保护及自动装置,待处理好再恢复。&
2、若二次保险熔断(或二次小开关自动跳闸),应立即请示值长,更换保险,若换好又熔断,应查明原因消除之。若为B向保险投入后又熔断,应检查电压互感击穿保险是否击穿。 &
3、若高压保险熔断,应停电测电压互感器绝缘,并通知检修处理。 &
4、若为刀闸辅助开关接触不良引起的,应根据当时倒闸操作的具体情况查明原因,直至通知电气检修人员处理。
以上就是江苏双马机电设备有限公司所带来的电压互感器回路断线的现象及处理的分享。
江苏省双马机电设备有限公司专业生产与销售贵阳发电机、成都发电机组、昆明柴油发电机、乌鲁木齐柴油发电机组、,欲了解海南发电机价格、山东发电机报价、郑州发电机价格表、天津柴油发电机批发以及广东发电机厂家,扬州发电机工厂,上海发电机厂等,欢迎来电咨询。咨询热线:,网站:
copyright@ 江苏双马机电设备有限公司 版权信息
& &江苏省双马机电设备有限公司成立20年专业生产发电机,柴油发电机,柴油发电机组,静音发电机,移动电站是柴油发电机组生产厂家。&&&
全国销售热线