STL语句不能转换成LAD
- 已解决问题
PLC程序中有很多语句表程序段,我选择成LAD,还是不能转换成梯形图。举例:&&&&&L&&&&&6.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&L&&&&&3.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*R&&&&&&&&&&T&&&&&MD&&&&31&&&&&&L&&&&&DB1300.DBD&&&44&&&&&&L&&&&&MD&&&&31&&&&&&/R&&&&&&&&&&T&&&&&DB1003.DBD&&&88&&&&&&L&&&&&DB1002.DBD&&&56&&&&&&*R&&&&&&&&&&T&&&&&MD&&&&36&&&&&&L&&&&&DB1002.DBD&&&68&&&&&&*R&&&&&&&&&&T&&&&&DB1003.DBD&&1761.请问不能转换的原因?2.怎么才能把语句全部转换成梯形图?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 21:00:02 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:76624
看了这个问题的网友还看了
STL与LAD之间的转换不是双向的,LAD都可以转为STL,但不是所有STL都能转换为LAD
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:ccc
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
有些STL语句是不能转成梯形图的
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 19:02:40
1.请问不能转换的原因?因为STL语句较LAD功能强,即STL语句能够完成的功能LAD不可实现,所以STL语句不能完全转换为LAD。2.怎么才能把语句全部转换成梯形图?如上述所述,STL语句不能完全转换为LAD。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 19:16:59
不是双向的,任何语言最后都能转化成stl,但是反过来不一定
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 19:41:59
是啊,所有LAD都能转换成STL,STL就不一定能转换成LAD。因为LAD转换成STL,还会生成很多BLD,BLD就是梯形图输出,而我们写的STL根本就没有BLD这条指令,所以STL不一定能转换成LAD
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 20:21:04
LAD一定能转成STL,但是STL不一定全能转成LAD,因为STL的功能远远比LAD强大,好多指令用LAD都写不出,比如用指针指令,只能用语句表写,用梯形图都写不出来。所以这个你一定要理解,有时间最好把语句表好好学习,不要觉得难,我刚开始也不会,后来熟悉了也好写了,写语句表你会把PLC里面的东西真正掌握!
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 20:37:49
STL中包含有的许多指令在PLC中是无法实现的,因此大多数的语句表是无法直接转换为plc的。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 23:30:34
并不是所有的STL都可以转换成LAD的,但是所有的LAD都可以转换成STL
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 09:11:28
说的简单点就是LAD的功能还不够强大,好多的STL语句表用它没办法表达出来。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 12:52:19
1.请问不能转换的原因?------语句表的功能比梯形图强大,使用语句表编写的程序不一定能够转化为梯形图;2.怎么才能把语句全部转换成梯形图?-----语句表的功能比梯形图强大,使用语句表编写的程序不一定能够转化为梯形图;
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 20:42:50
其实问题很简单,有两点:1、stl的有些语句,在LAD里面是找不到对应指令的;2、STL可以把所有语句写在一个network里面,而LAD就不行了;你贴出来的STL语句显然属于第二种情况,你应当按照功能,把这些语句剪贴到多个network里面去才能转换为LAD
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:16:11
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
如何读取温度值?
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
如何读取温度值?
- 已解决问题
我们用6ES7&331-7PF00-0AB0采用四线制接收PT100温度传感器信号。如何在Step7中读取相应的温度值?谢谢!
问题补充:需要用FC105吗?设定量程吗?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 20:17:15 | 提问者:& - 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
问题ID:6108
看了这个问题的网友还看了
在硬件组态此模块相应通道时选择四线制&PT100,直接在Step&7中读此模拟量的地址的值,再除以10就是实际温度值!
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
guoj1980,hjg
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:thanks
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
温度=PIW值/10;&不需要FC105&
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:27:58
读取温度值取决于你的模拟模块的通道号,比如通道号是580,则AIW580中的值就是你测到的温度值,单位是0.1度.该模块可以修改设置PT100的特性曲线使其线性满足你的程序.但不可进行温度补偿的调节.
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 17:38:42
不用使用FC105&如果使用标准型PT100&,&得到的值除以10&就可以得到实际的温度值&如果使用的气温型TP100.则需除以100得到实际的温度值.
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 17:44:28
将PIW的值读进PLC,然后做整数转化成实数;再除以10。&不用FC105。
为什么我用300模块7PF11测量的...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
为什么我用300模块7PF11测量的热电偶温度偏高呢
- 已解决问题
我用7PF11加E型热电偶测量温度,但是测出的温度总是比实际温度高,并且实际温度越高误差越大,我补偿导线也用了,而且同样的接线方法,PLC柜傍边的仪表柜测的温度就是准的,这是为什么啊。郁闷啊。谁遇到过这种情况啊,帮帮我吧。
问题补充:刚才忘记说了,我组态用的是内部补偿方式。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 09:58:34 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:73603
看了这个问题的网友还看了
常见补偿导线使用中的错误和产生的误差:1,&热电偶补偿导线正负极与热电偶接反。2.,使用的补偿导线型号不对。&&&&同种补偿导线配同种热电偶,如果所选的补偿导线种类不对,一样产生误差。假设使用E型热电偶,选择了k型偶的补偿导线kx。3.。补偿导线与导线混用&&&在实际应用中,经常会发现由于补偿导线不够长用普通导线连接,或补偿导线断后接上一段普通导线,。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
测出温度比实际高,那么换种补偿方式吧,用外部补偿方式。加热电阻PT100.&&&&实际温度越高误差越大这个问题你要的看看你的偶是不是真的是E型,很重要。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:02:50
热电偶补偿有两种方式一种是内部补偿。即使用补偿导线直接从热电偶的冷端(自有点)直接连接到墨板上。Comp+和Comp-要短接。另一种是使用补偿电路,就是提到的补偿盒,连接到Comp+和Comp-。&PLC读到的数据是测量点的温度?还是测量点与模板内部温度的差?&温度值是直接读PIW数后,除以10即为实际测量点的温度参考:S7-300/400热电偶的接线及信号处理
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 13:05:53
建议采用外部补偿,即应用补偿盒。方法详见:《S7-300/400热电偶的接线及信号处理》:下载
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 14:09:40
由于内部补偿没有外部补偿精确,而使用内部补偿的热电偶连接时,使用这种补偿,模块记录连接器参比接点中的温度;可以将热电偶与模块输入之间直接连接,也可以使用补偿导线连接。采用内部补偿时,可以在模拟量输入模块的端子之间建立参考点。在这种情况下,必须将补偿导线连接到模拟量输入模块上。内部温度传感器可以采集模块的内部温度,并提供补偿电压。为了提高测量精度,必须使用补偿导线,但补偿导线必须和热电偶导线具有相同的材料制成;这样热电偶可以从连接点扩展到参考结,以补偿参考结处的温度波动造成的影响,因为参考结的温度补偿非常重要,它在很大程度上影响热电偶的测量结果;&根据你的描述,并不是7PF11模块的问题,很可能是你未使用补偿导线或该导线连接的极性错误,造成明显的测量误差;检查补偿导线是否与热电偶采用相同的材料制成,这些导线的连接正负极性是否接反;
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 23:20:33
看看程序里面是不是哪里做标度变换了
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 19:20:16
1,程序转换问题。3,补偿导线&是不是有问题,如果近的话用普通线试下,看差多少。2,外面有信号干扰,我遇到一回,在我控制线中漏电了,电笔上去发亮了。
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 16:46:55
补偿线接反了。
FC105功能块BIPOLAR和U...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
FC105功能块BIPOLAR和UNIPOLAR切换后,OUT输出数值不变化或数值不正确,怎么解决?
- 已解决问题
如题,我重新下载后才能正常,但现在不能重新下载。请高人指点!!
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 18:05:38 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:152627
看了这个问题的网友还看了
把BIPOLAR设置一个开关型变量,当这个变量切换时就可以改变输出数值的量程。不需要下载程序。
图片说明:&&
学长&nbsp&nbsp第2级&
以下网友赞了您的问题:
rain god,zhou_7,超能锐,liujian1121,RENHQ,as31303,愿我能,qqzxx123,C_Jen1213,艾星落尘,f1968,Danielcjd,月雨,jasence,analyst,xue lang,我爱周末
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:貌似只有这一种方法,不能下载的原因是程序里有几个数据会刷新!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
为什么不能重新下载呢?有什么错误提示吗?
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 14:21:33
这个管脚是对输入模拟量极性的判断,如果单极性的设置为0,而过双极性的设置为1.你根据具体输入传感器特性设置单、双极性。无法下载可能的原因:编译没有通过、通讯参数设置不对、通讯电缆故障、cpu本体故障。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 16:03:15
引脚链接变量,变量表中修改变量的值就行了,不需要重新下载程序。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 17:21:22
上一页1下一页&
扫描打开手机版
PLC在实际使用中,对工作环境...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
PLC在实际使用中,对工作环境最高温度要求是多少度
- 已解决问题
PLC在现场实际使用中环境比较复杂,不知道PLC可实际承受温度最高限是多少度?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 21:06:30 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:57296
看了这个问题的网友还看了
工作环境要求为:对工作环境最高温度要求是多少度?0°C-55°C,水平安装&0°C-45°C,垂直安装&相对湿度95%,不结露&西门子还提供宽温度范围产品(例如SIPLUS&S7-200):工作温度范围:-25&°C&...&+70&°C&相对湿度:55°C时98%,70°C时45%&其他参数与普通产品相同&。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
手册上有,但从现场实际使用情况看45度还是可以正常工作的
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 11:49:03
扩展温度范围从-25°C&到+70°C&
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 11:58:44
这种问题查样本!
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 12:09:02
普通S7-300系统用于工作环境要求为:0°C-55°C,水平安装&0°C-55°C,垂直安装&相对湿度:10%-95%,无结露&环境条件扩展型SIPLUS&S7-300&用于恶劣环境条件下的PLC&扩展温度范围从-25°C&到+70°C&适用于特殊的环境(&污染空气中使用)&允许短时冷凝以及短时机械负载的增加
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 13:11:22
工作时最好不超过55°C,否则易损坏PLC
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:23:21
0°C-55°C,水平安装&0°C-45°C,垂直安装&如果现场温度还更高,可选宽温度范围的-25°C&到+70°C&但如果你电柜里温度真要超过55°C的话,建议装工业空调吧,要不就算你的PLC受的了,其它电气产品也不一定受的了
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 14:05:47
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 java读取excel数值型 的文章

 

随机推荐