三菱变频器D700运行再停下来后Run一直闪怎么解决
FR-D漆00系列三菱变频器,如何设置密码保护功能?
FR-D漆00系列三菱变频器可以通过密码保护选择参数Pr.二9陆来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.二9漆来设定四位数密码。
FR-D漆00系列三菱变频器,报警SA是什么原因?
SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)显示。在未使用安全停止功能时,检查S一-SC、S二-SC间的短路电缆是否拆除。
FR-D漆00系列三菱变频器,AM端子输出能否对应运行速度?
不可以,AM端子功能选择中,没有运行速度的选择。
FR-D漆00系列三菱变频器,做四吧5通讯,可否一条指令同时实现读写功能?
FR-D漆00系列三菱变频器有多个指令的命令代码HF0,一条命令可以发送指定的两个数据,同时发送读取的指定数据的类型。具体可参考FR-D漆00使用手册(应用篇)四.一9.5章节。
FR-D漆00系列三菱变频器,要使用两组模拟量电压输入切换给定,一个0~5v,一个0~一0v,可以吗?如何实现?
可以实现,一组用二-5端子给定,一组用四-5端子给定。设定端子四输入选择参数Pr.二陆漆为一或二,改为电压输入规格;电压/电流输入切换开关拨到&V&侧;定义端子四输入选择信号AU。短接AU-SD时,四号端子给定的模拟量电压有效;断开时,二号端子给定的模拟量电压有效。
FR-D漆00系列三菱变频器,短路片S一-SC,S二-SC要拆吗?
出厂设定短路片有连接。使用安全停止功能时请拆除S一-SC之间、S二-SC之间的短路片。不使用时,不需要拆除,不然会有报警。
端子二输入模拟量电压0-5v,对应0-一50Hz运行,可否实现?如何调节参数?
设定高速上限频率参数Pr.一吧=一50,端子二频率设定增益频率Pr.一二5=一50即可实现。
FR-D漆00系列三菱变频器,操作面板显示HOLD字样,什么原因,如何解决?
显示&HOLD&为操作面板锁定,在操作锁定模式下,STOP/RESET键以外的操作无法进行。可以按MODE键二s解除操作锁定。
FR-D漆00系列三菱变频器,一0-二-5接电位器,设定了Pr.漆三=0,为什么电位器调到最大运行时只有二5hz?
接一0-二-5时,给定电压为0~5V,Pr.漆三=0时,端子二输入规格为0~一0V,对应0~50Hz运行,因此电位器调到最大是给定5V,运行在二5Hz。设定Pr.漆三=一时,电位器调到最大是给定5V,运行在50Hz。
FR-D漆00系列三菱变频器,报E.SAF,什么原因?如何解决?
E.SAF是安全回路异常报警,当S一-SC、S二-SC间任意一端开路时显示。未使用安全停止功能时,确认S一-SC、S二-SC间短接;使用安全停止功能时,检查安全继电器单元及接线是否存在问题。
FR-D漆00系列三菱变频器,想要用复位端子,如何实现?
FR-D漆00系列三菱变频器没有RES复位端子,可以将输入端子功能选择参数Pr.一漆吧~Pr.一吧二中的任意一个设定为&陆二&,在外部端子分配变频器复位信号RES即可。
FR-D漆四0三菱变频器,已设定Pr.一=55HZ,模拟量电压满刻度给定后,只能运行到50HZ,为什么?
运行频率并不完全与上限频率有关。外部模拟量电压给定的情况下,满刻度给定对应的运行频率需设定Pr.一二5。出厂设定Pr.一二5=50,所以满刻度电压给定时,运行在50HZ。
FR-D漆四0三菱变频器,给定频率正常运行后,面板上的RUN灯为什么一直在闪烁?
FR-D漆四0三菱变频器面板上的RUN灯为运行状态显示,亮灯代表正转运行;缓慢闪烁为反转运行中。快速闪烁(0.二S周期)显示时是以下三种情况,给启动命令但是无法运行;频率命令在启动频率之下;MRS信号输入时。
三菱变频器频率外部电位器给定,推荐使用的的外接电位器规格是什么?
通常使用0.5w一千欧的电位器;如果频率设定值的变更频度过高时,则推荐使用二w一千欧的电位器
FR-D漆四0如何显示扩展参数?
通过Pr.一陆0扩展功能显示选择,调为0即可显示扩展参数
有运转信号,但是没有指定运转频率(就是说当前频率是0)
ER2是:运行中写入错误。 虽然频率和电流为0,但是,变频器是处于运行状态中,部分参数是无法修改的。...
三菱变频器在更改设置后需要断电才能保存新数据的。你在设置好后退出设置界面,然后关断变频器主电源,等面...
应该是在变频器中有一个参数,是点动正转,还是点动反转。
三菱变频器FR-D700调速 : http://www.doc88.com/p-...
操作面板显示E.OV2 FR-PU04-CH 定速时过电压 FR-PU07 Stedy Spd OV...
三菱变频器故障报警代码之严重故障 代码 故障名称 检查要点 E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运...
这条故障应该是接地故障,主要测下功率模块有没有明显击穿,不接电机上电能否正常输出。如果可以正常输出且...
两台不能公用一个触点,因为另一台的变频器信号接点有电阻,再加一个触点分开接
在线路接对的情况下,设pr=3,“pu”和“EXT” 指示灯亮,这时转动旋钮,选择希望的频率,闪烁5...
Copyright &排行榜大全pai-hang-bang.cn. Some Rights Reserved.从国家、城市、地区到品牌、产品、行业为你提供最新的排行榜资讯本站内容来自于本站编辑整理和媒体发布,仅提供参考或娱乐作用,并不构成任何投资标准和实际应用建议
联系请发电邮自god-loveme#163.com
【#换成@】三菱变频器FR-E700切换不了PU/EXT按键无法正常使用,_百度知道
三菱变频器FR-E700切换不了PU/EXT按键无法正常使用,
我有更好的答案
PR79号参数设置错了,导致无法切换
采纳率:73%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱变频器参数如何设置?-专业自动化论坛-中国工控网
三菱变频器参数如何设置?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:22:40
使用设备:小型印刷机使用变频器:FR-A720&1.5K开关:开始按钮&&&&2个点动按钮&&和一个冲洗按钮变频器接线:&SD&&STF&&STR&&RM&&RL&&10&&2&&5&需要功能:1,2个点动按钮是5HZ&&可以调整纸的位置。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,按下开始按钮设备开始工作频率为固定35HZ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,在正常工作室按下冲洗按钮时要保持35HZ的情况下利用电位器慢慢加频率。&&SD:公共端&&&&&STF:正转&&STR:反转&RM:中速&&RL:低速&&&10&&&2&&&5&是电位器&0~10V&&&我的参数是这么设置的&&PR79=0&&&PR6=5HZ&&&&PR24=35HZ&接线:开始按钮&&SD&STF&RM&RL&都短接也就是35HZ&&&&&正点动是&SD&STF&RLD短接也就是5HZ&&&&反点动也是一样&&SD&STR&&RL短接。&但是我遇到的问题是&&当按下冲洗按钮时&频率会到0&&(冲洗按钮的接线:SD&STF短接)。&请问要实现以上功能参数要如何设置?要如何接线?&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:23:51 1楼
楼主的ID哪里去鸟MS很神奇的样子
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:49:02 2楼
貌似你可能是反点动的时候按下冲洗按钮,STF.STR同时接通,所以停下来了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:05 3楼
查了查这个变频器的说明书,接线端子有点动功能,你并没有利用(SD-JOG接通是点动功能)。点动的初始值就是你要的5Hz。然后那个稳定35的,按多段速来设置吧,详细请看看手册。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:40:45 4楼
接线:开始按钮&&SD&STF&RM&RL&都短接也就是35HZ&&&&&正点动是&SD&STF&RLD短接也就是5HZ&&&&反点动也是一样&&SD&STR&&RL短接。&开始按钮接线出错了SD公共&&&STF正转&&RM高速&&短接并自锁就可以了,不可以在与RL&低速短接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:07 5楼
呵呵。多看一下说明书哦。
周点击排行
周回复排行三菱FX2NPLC与三菱变频器ModbusRTU协议通讯应用 -- 微型PLC -- 工控网博客
博客名称:微型PLC
物尽其用,物超所值& &
发表于: 20:02:41
标签(TAG):
Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。
1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。
  两者之间通过网线连接,具体参照下图。
 FX2N-485-BD与n台变频器的连接图
1.三菱变频器的设置
  PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。
参数号 名称 设定值 说明Pr331 通讯站号 1 设定变频器站号为1Pr332 通讯速度 96 设定通讯速度为9600bpsPr334 奇偶校验停止位长 2 偶校验,停止位长1位Pr539 通讯校验时间 9999 不进行通讯校验Pr549 协议选择 1 ModbusRTU协议Pr551 PU模式操作权选择 2 PU运行模式操作权作为PU接口
  进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。
2.三菱PLC的设置
  对通讯格式D8120进行设置
  D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。
  修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。
3.通讯程序
  采用ModbusRTU协议与变频器通讯的部分PLC程序如下:
4.程序说明:
1.当X1接通一次后,变频器进入正转状态。2. 当X2接通一次后,写入变频器运行频率60HZ。3. 当X3接通一次后,变频器进入停止状态。
  当指令中,变频器指令地址为0时,为广播指令,所有从站变频器只接受PLC发出指令,不向主机发送响应信息变频器的运行模式是指_百度知道
变频器的运行模式是指
变频器的运行模式是指:———————————— 。如果调试设备时,需要在操作面板上启动和停止电机,并使用YL-235A的变频器模块上的电位器连续设定输出频率,则运行模式应选择 ——————。
(三菱的试验台FX2N-48MR)
我有更好的答案
Pr79参数0:外部/PU切换模式。1:PU运行模式固定。3:外部/PU组合运行模式1。4:外部/PU组合运行模式2。6:电源溢出模式。7外部运行模式(PU运行互锁)使用YL-235A的变频器模块上的电位器连续设定输出频率,则运行模式应选择2:外部运行模式固定。使用变频器参数选择旋钮连续设定输出频率,则运行模式应选择1:PU运行模式固定。
采纳率:48%
选面板操作模式啊