某学生公寓宿舍因加装空调器而改造进宿舍电源线,设计采用TN-S系统& &BVV-3*6,参加验收时发现施工单位把每层各宿舍的PE线用BV-6与一BV-16总PE线连接后回到配电室的总PE端子,请问这样做(即TN-S系统改TT系统)有什么安全隐患?
画图明示看看。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
本帖最后由 北方郎 于
11:33 编辑
类似树干式,各宿舍PE线尽量独立。以免干线PE连接不良影响所有空调。
建议每层都设配电箱,每回路都设PE线。
QQ图片17.png (2.44 KB, 下载次数: 0)
11:45 上传
就这张图,看不出是“TN-S系统改TT系统”。&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6
如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。
否则,打回按原设计整改。
本帖最后由 尺短寸长 于
13:32 编辑
如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。
否则,打回按原设计整改。
确定配电系统确实是TN-S为前提条件:
测每个回路(BVV-2*6)的相保阻抗 Zphp,得出一个最大的值:Zphp max。
断开每个(配电室出线柜处)BVV-2*6 的配电回路,并在回路末端将 L 相线与保护接地线 PE 短接,测其 Zphp。
计算单相接地故障电流,简便计算公式:Id=2Uo/3Zphp max。
Uo=220V。
如果此 Id 数值已大于(配电室出线柜处)该配电回路断路器短路保护整定值的上偏差,也就算了。
估计能够满足要求
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
就这张图,看不出是“即TN-S系统改TT系统”。&&
配电室出线柜处的 PE 接地端子,有没有通过 PE 或 PEN 线在变电所处和变压器低压侧中性点连接?
估计能够满足要求
凭啥“估计能够满足要求”?
距离超长呢?
真的像楼主说的“即TN-S系统改TT系统”了呢?
就目前的设计,线路过长导致保护动作灵敏度不满足规范要求,是普遍现象。
审图机构大都不看这个环节的,为数不多的审图人员,才会提出这个问题。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
估计能够满足要求
校验一下。
校验一下。
施工单位校验不校验保护动作灵敏度?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规——
你还没得到楼主的确定(楼主说“TN-S系统改TT系统”),就能下结论“虽不常见,但不违规”?
你是如何得知施工队做的配电室出线柜处的 PE 接地端子,是与变电所处变压器低压侧中性点短接?
2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定——
你是依据啥得出“如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高”的?
Powered by台钓主线能用PE线吗_百度知道
台钓主线能用PE线吗
我有更好的答案
采纳率:100%
其实我也没试过,不过你可以尝试一下,多一种体验,不是有一种说法叫,不亲身经历,不能加深印象,用我妈妈的话说:教的曲儿,唱不得。非得自己试了才晓得。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
台钓的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。pe线不用前导线可以吗_百度知道
pe线不用前导线可以吗
我有更好的答案
路亚马口需要用前导线PE线线号要太马口亮片比较线号太利于远抛
采纳率:90%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请教一下,PE线能对接起来用吗?【路亚吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:109,302贴子:
请教一下,PE线能对接起来用吗?
原来买了卷100米的PE线,绕轮子上70米,剩30米放在那里。现在轮子上的线挂,炸,磨后,只剩40多米了,想把原来的30米接上去再用,可行不??线要80多块一卷,扔了怪可惜的。请群里的卤鸭高手来指导指导
二楼留给豆豆
GT结 绑上呗!那30米得垫底先装!
好像有办法,求办法
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 硬线 的文章

 

随机推荐