UPS电池数量配置多少个,怎么算?比如说20KVA规格的UPS,后续一个小时电量,然后选用松下电池12V,65AH,电池,请问电池数要多少个?计算方式是不是20KVA*1H*=25个,请问计算方式对吗
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
需要直流电压的 每个品牌和型号的的20KVA的直流电压不太一样,如果 直流电压384V 用12V的电池就是 384/12=32(块)直流电压360V 用12V的电池就是 360/12=30(块)但我们算电池的容量跟你的算法不太一样,我们一般是UPS容量/直流电压*后备时间*逆变效率大致是这样 (假设直流电压为384V ):*1.3 =68AH 可以选择65AH的,也可以选择100AH的这也只是一个粗略的算法,不过应用于小UPS够用了看不明白可以再问这也只是
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码新闻动态 News
搜索 Search
你的位置: >
山特c6ks/6kw/6kvaups电源续航1小时应该配多少块蓄电池?
山特c6ks/6kw/6kvaups电源续航1小时应该配多少块蓄电池?请致电北京科迪艾斯张经理.
山特c6ks/6kw/续航1小时需要配多少块蓄电池?首先介绍一下-山特c6ksups电源的参数,再给大家计算山特c6ksups电源续航1小时需要的蓄电池容量和数量,山特c6ksups电源基本参数:
山特ups电源c6KS详细参数
山特C6KS详细参数
输入输出参数
电池和运行时间
UPS类型在线式
额定功率6KVA
输入输出参数
输入电压范围176-276V
输入频率范围46- 54Hz
输出电压范围220(1±1%)V
输出频率范围50×(1±0.1%)HzHz
输出电压波形正弦波
电池和运行时间
后备时间视外接电池容量而定分钟
电池类型外接电池
噪音值(dBA)55
外观尺寸570×260×717mm
产品重量35kg
其它性能环境条件
  工作温度(℃):0-40
  工作湿度:20%-90%
  存储温度(℃):-25-55
  存储湿度:5%-90%&
以上是c6ks/6kw/6kvaups电源基本参数。下面介绍一下山特c6ks续航1小时需要的蓄电池数量和容量,山特c6ks/6kw/6kva/192v,192v就是ups电源的直流电压,根据山特c6ksups电源的直流电压192v确定的是外接16块12v蓄电池,那么怎么样计算16块12v蓄电池的容量呢?那就是1小时乘以6000伏安除以192等于31.25,等于的这个31.25就是每块12v蓄电池的容量,因为所有品牌的蓄电池都没有31.25ah的,为了足够的续航延时,所以一般都会用12v38ah的蓄电池,这样咱们就能清楚的计算出山特c6ks/6kw/6kvaups电源续航延时1小时应该配备16块12v38ah蓄电池。一个蓄电池柜。需要了解更多的ups电源型号和续航延时计算请咨询张纯会:手机:或是QQ:.
上一篇: 下一篇:如何计算UPS所配电池的数量_百度知道
如何计算UPS所配电池的数量
我有更好的答案
数量是根据UPS电源的直流电压配置的,一般是厂家设定好的,不能随便乱调。可以根据设备功率配置不同容量的电池规格。如:设备8KW,要求延时2个小时;可以这样配,10kva*2/192=104电池的容量,可以选择接近的电池容量100ah的,192/12V=16电池的数量。最后结果是:设备8KW,要求延时2个小时,需要12V100AH蓄电池16只。
UPS电源行业工程师
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。UPS电源主机容量为10KVA,电池为100AH 32节, 设备功率如果是:200W 问该UPS能供电续航多长时间,怎么算?_百度知道
UPS电源主机容量为10KVA,电池为100AH 32节, 设备功率如果是:200W 问该UPS能供电续航多长时间,怎么算?
我有更好的答案
根据你提供的信息,蓄电池为32只12V 100Ah,负载功率为200W;那么后UPS供电续航时间计算如下:1.UPS的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为32*10=320V,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为200/0.9/320=0.69A;蓄电池的平均放电电流为0.69*0.8(校正因数)=0.55A2. 放电速率=0.55A/100Ah=0.005C;根据蓄电池放电曲线,对应的放电速率有对应的放电时间。一般铅酸蓄电池都是20小时放电率(超过20小时就非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05C可以续航20小时。以上系统的放电速率为0.005C续航至少20小时以上。3.一般铅酸蓄电池不用这么小的放电速率去放电,容易造成蓄电池深度放电损坏蓄电池。建议蓄电池容量减小或者增加负载功率,提高系统效益。
问一下,如何是两组电池,每组16块串联,两组之间并联,这样的话怎么算?
如果是两组,16只串联,那么蓄电池的容量就变成100Ah*2=200Ah,一组蓄电池的最低电压为16*10=160V;只要蓄电池数量不变,结果不变(续航时间)不变
采纳率:60%
200W的干嘛用10KVA主机呢?不浪费啊,如皋配置不能换的话,时间很长哦
理论时间是怎么计算?,我是只一个假设,我要计算实际的机房情况。
一般我们通用的公式是:电池节数*电池AH数*10.5(电池最低放电电压)*0.8(UPS的转换效率)=延长时间*UPS所带负载功率
电池节数和电池的串并有关系吗?目前机房是2组电池,每组是16块,这样算的话是按16算还是32算呢?
理论是80小时。负载最好是半载以上(4000W)要不对电池损害较大
理论时间是怎么计算?
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
活动板房的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。教您如何计算UPS配置电池的数量_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
教您如何计算UPS配置电池的数量
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 汽车电池供应商数量 的文章

 

随机推荐