壁挂空调内机倾斜斜

空调内机为什么会斜了
空调内机为什么会斜了
09-08-28 &匿名提问
没有固定好
请登录后再发表评论!
专业人士解读空调安装七大注意   日08:14   四川在线   进入盛夏以来,空调成为家电市场的抢手货。业内人士表示,厂商做好服务功课的同时,消费者也应该充分了解空调安装、维护等方面的常识、注意事项,以便更合理、舒心地使用空调,也确保自己的消费权益。  空调“三分成品,七分安装”,安装是非常重要的环节,因此,专家建议,夏季购买空调的消费者,有必要详细了解空调安装的注意事项。空调许多大大小小的故障,都与安装不到位密切相关,安装、调试不好,会影响使用效果,但如果注意一些安装的重要细节,就会减少许多麻烦。那消费者在空调安装上究竟该注意哪些方面?安装前应备好哪些物件?记者请来长虹空调和三菱电机空调的专业人士为读者指点一二。  空调安装 7注意  一、一般情况下,内机安装要比外机高。如果室内机低于室外机,装在室外机的压缩机润滑油就会溢出,导致磨损加快,造成压缩机故障,缩短其使用寿命。  二、安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面,也要注意托起空调的支架质量。安装不稳固会存在安全隐患,同时空调运行时振动噪音也会增大。  三、空调室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物。  四、注意空调连接管的安装。空调进排气紫铜管不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作,其与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键,也是  最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧歪,劲儿小了又会漏氟,从而降低空调制冷制热性能和效率。所以,安装人员在安装连接管的时候,用户最好仔细询问和检查一下连接管是否安装密实到位。  五、所有安装和调试工作,必须由专业技术人员完成,用户千万不能自行安装调试。  六、当空调出现故障时,用户应拨打指定服务电话,由专业维修人员上门检测维修,切勿自行维修或者其他人维修。非专业人士私拆维修空调,容易造成线路短路引起火灾,或者造成压缩机爆炸等危险事故。  七、在空调使用年限较长、室外机支架锈蚀严重的情况下,用户必须拨打服务电话,让专业人士检测支架的抗震压强度,及时更换新支架,排除安全隐患。  用户安装空调应自行准备的物件  1、老房子一般要求电源线。空调电源线一定要是专线,不能与其它电器共用同一根电源线;  2、加长螺栓。若安装外机的墙面系保温墙体或是空心砖,需根据墙体厚度选用加长螺栓安装;  3、柜机安装可能要求准备接水盆;  4、尽量提供一个宽敞、安全的安装环境。  质量没问题安装惹的祸  案例1  赵先生家开空调的时候,室外机像拖拉机一样响,邻居频频投拆。他以为是风扇出了问题,但维修人员上门检查后发现,是室外机与安装支架咬合处松动所致。维修人员加固后,噪音明显降低。  案例2  周小姐新买空调,调试后一切正常,但两天后发现,空调出风口大量漏水。她上网查询相关资料,认为是内机换热器有严重质量问题,当即向厂家投诉。而厂家技术工程师上门检查发现,是室内机没装平,空调开启时冷凝的水珠不能从排水管排出去,顺着低斜的出风口一边漏落到室内。这只是空调内机安装不平所致,经检查并无其它质量问题。经过调整安装平衡后,漏水的情况消失了。
请登录后再发表评论!空调室内挂机有点倾斜会出现什么问题呢?室外机背面要离墙最少多少距离?_百度知道
空调室内挂机有点倾斜会出现什么问题呢?室外机背面要离墙最少多少距离?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
配管长度最小不小于1米,当管长大于5米时,每增加1米,需多充注4克R22。连接管允最大长度:柜机:15米;挂机:1米。室外机允最大落差1米。空调室内机漏水原因解决方法总结:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。 4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞
解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅 5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁
解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
采纳率:83%
来自团队:
室内机如果安装不水平的话,会出现漏水现像,所漏的是内机在制冷过程中产生的冷凝水.室外机的背面离墙面有15CM就够了.你所说的这台空调机功率约在800W左右,如果你设定的温度不是太低(制冷)或太高(制热),一般两小时一度电差不多!
本回答被提问者采纳
师傅用水平尺量的参照物是地球表面,你觉得有倾斜是因为你的参照物不同,如果空调装不平空调是会漏水的,而冷凝水是一个正常现象(夏天饮料瓶外表也会出现一些冷凝水有点物理常识的都明白是怎么回事)变频空调的工作原理就是在室内温度达到设定温度的时候就会进行低耗能运行
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有9条答案
安装空调是不能马虎的工作,它是有技巧性的,也不是说想把空调按在哪就是哪。要确定好空调的合适位置。一般来说挂壁式空调内机安装时需要向排水孔出水的方向倾斜3~5度,一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的,这样方便内机里的储水盘可以顺利将冷凝水排出。当然,具体往哪边倾斜,看你们家里的实际情况了。
空调内机在安装的时候其实有很多的讲究,大家也是比较感兴趣。一般在装空调的时候室内机的确是向出水孔的地方倾斜的,这个应该没有问题,但如果倾斜的角度过大就有问题了!(一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的)。所以我们在安装的时候应该让专业的师傅来进行。
我们在安装空调的时候,其实空调内机会倾斜。一般在装空调的时候室内机的确是向出水孔的地方倾斜的,这个应该没有问题,但如果倾斜的角度过大就有问题了!(一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的)。所以我们在安装空调的时候就应该要注意这方面的信息。
空调内机其实在安装的时候有很多的讲究,相信大家也是比较好奇。一般在装空调的时候室内机的确是向出水孔的地方倾斜的,这个应该没有问题,但如果倾斜的角度过大就有问题了!(一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的)。所以我们在安装空调的时候就应该要注意这方面的信息。
你好,很高兴回答你。空调安装是一件很重要的事,建议找一家可靠的优质公司来进行。在炎炎夏季,在商场购买了一台空调之后需要经过正确的安装才能正常使用,空调的安装是非常重要的事情,安装不好会影响后期的使用,正确选择空调安装位置的方法是:1、安装的位置不能被太阳直射,也不能有遮挡物。2、安装的地方最好可以保证空调的出风口对准房间的中心位置。3、挂式空调的安装位置不要过高,一般在墙面上1米8至2米的位置。这就是正确选择空调安装位置的方法,可以参考一下。
空调的内机也是它的重要组成部分,内机在安装时会有倾斜的情况。一般在装空调的时候室内机的确是向出水孔的地方倾斜的,这个应该没有问题,但如果倾斜的角度过大就有问题了!(一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的)。所以我们要把握好这个倾斜的度,这样才能达到最好的效果。
你好,在安装空调内机的时候,如果您对空调内机的倾斜问题存在疑问的话,可以告诉您,一般在装空调的时候室内机的确是向出水孔的地方倾斜的,这个应该没有问题,但如果倾斜的角度过大就有问题了!(一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的)。但是需要提醒您的一点是,所有安装和调试工作,必须由专业技术人员完成,您自己可千万不能进行安装和调试。
你好,现在在进行空调的安装的时候,都是需要稍微倾斜一点的。安装空调是需要倾斜一点点角度,一般来说挂壁式空调内机安装时需要向排水孔出水的方向倾斜3~5度,一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的,这样方便内机里的储水盘可以顺利将冷凝水排出。当然,具体往哪边倾斜,看你们家里的实际情况了。
安装空调是需要倾斜一点点角度,一般来说挂壁式空调内机安装时需要向排水孔出水的方向倾斜3~5度,一般在0.5厘米的倾斜距离是最合适的,这样方便内机里的储水盘可以顺利将冷凝水排出。
更多相似问题
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:00空调内机倾斜有影响吗_百度知道
空调内机倾斜有影响吗
空调内机倾斜有影响吗
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
空调内机安装时,都稍有一点倾斜,以利于室内挂机内的冷凝水顺利流出。室内挂机倾斜不影响空调的运行。
采纳率:83%
只要不漏水,就没有什么影响。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 11505|回复: 37
昨天晚上家里分体式空调室内机滴水
半夜用洗脸盆接水
早上百度一下,故障一般是管子堵塞了或者缺氟利昂。
排水管子堵塞了好像没有,空调开着,室外会滴水,室内也会
看起来可能缺氟利昂,这个怎样才能检查出?如何添加?
请教各位论坛朋友了。
排水塑料管先从头到尾查一下再说 室内机倾斜吗?
排水塑料管先从头到尾查一下再说 室内机倾斜吗?
qilimin 发表于
室内机不倾斜,空调安装9年了
排水塑料管能排水。
还是把下水管好好检查一下吧,时间长了下水管会被杂质堵塞的。
开启空调,观察空调外机上的细铜管,如果有结霜的现象,则说明空调缺氟利昂,可找专业维修人员进行加注氟利昂。
应该还是排水管问题,我家也出过一次这种状况,我跑屋外从排水管往里吹气就解决问题了。
本帖最后由 smiless 于
09:36 编辑
还要看看是否室内的排水管裂了,我碰到过一次。
看看是不是室内机接水盘有裂缝。另外室内机后面的管路保温层是否破损。还有可能缺氟导致室内机蒸发器结冰滴水。空调制冷效果咋样啊?真是缺氟,加氟容易,买一罐R22(多数是)18元。开瓶阀门8元。加液管。8元。从室外机大阀旁的加液口加入。网上有视频的
缺氟关键是找到漏点啊。要不加完还会漏啊。这个不容易啊。用肥皂水慢慢找吧
排水管很容易坏,从室外可见部分就可看出,一年用了,第二年就断了。
应该还是排水管问题,我家也出过一次这种状况,我跑屋外从排水管往里吹气就解决问题了。
南蛮 发表于
高手!妙招!就是楼层高的不适用。
一般是接水盘的出水口与排水管相联的那里,时间长了会有灰尘,影响排水流量。在室外的排水管那里用嘴吹一下,或者吸一下(高难度动作,弄不好会把脏水吸到嘴里)。如果看到突然出污水了说明通了。
还是要打开面板,用可乐瓶往接水盘加水,仔细观察一下水是从哪漏出来的。还有一个原因就是如果空气湿度太大,冷风吹到塑料部件上也会产生冷凝水的。
这种情况一个原因是排水管堵了一个情况是室内机发生倾斜排水管高于接水盘所致。
排水管堵了下水慢了就从内机溢出,不可能缺氟利昂,缺氟利昂就不制冷也就没有冷凝水
制冷剂缺失(但不是全部漏掉,还剩部分)的话的确会使得蒸发器的下部产生冰冻的情况。
发生这种情况是很容易判别的,此时蒸发器的下部(可能仅为1/4部分)发生过冷而结成大块的冰,而3/4的蒸发器上部却连冷凝水都没有也不冷。结的冰在环境温度下很快融化,产生大量的融冰水,冷凝水出口哪怕一点没堵也根本来不及排出这么多的水,所以会漏水。
此时的空调冷气严重不足,感觉似乎是不制冷。
运行空调 打开室内机装饰板,看看蒸发器下边的水曹是否满水! 这类问题大多是水槽出口拐弯比较多,容易堵塞,用软的电线通一下就可以排水了!&&空调缺雪种以后冷量会下降,不至于会出现水多到排不出的情况,一般雪种缺少后是蒸发器上很少的一部分(1~2根)铜管出现严重结霜,这些水融化后也不至于很多的……