如何确保PLC模块不损坏判断PLC是否损坏的检测方法

如何判断一个PLC的好坏?_百度知道
如何判断一个PLC的好坏?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
一般最少有这样的3个灯。1,电源指示灯(power)。PLC通电后就会亮;2,运行指示灯(run)。PLC运行状态就会亮,STOP时不亮;3,故障指示灯(err)。PLC出现硬件或者软件故障时闪烁或者常亮。如果运行指示灯不亮,而电源指示灯亮,故障指示灯不亮,那么很可能是PLC打到了STOP档。拨到RUN档就可以了。
PLC程序的好坏PLC程序最好的评价标准是实践。看程序能否达到预期的目的。但这还不够。因为能达到目的的程序还有好与不好之分。到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面:1、 正确性PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对PLC程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。同一指令,由于PLC的出厂批次不同或是PLC的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。内部器件正确使用也是重要的。如有的PLC有掉电保护,有的PLC没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。总之,要准确的使用指令,正确使用内部器件,使所编的程序能正确要作,这是对PLC程序最根本的要求。2、 可靠性程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着PLC程序的稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。好的PLC程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作。联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,PLC也可继承这个方法。3、 简短性使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。4、 省时性程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关。PLC指令不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件ON时执行与在OFF时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高PLC的响应速度。省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。5、 可读性要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便地调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。再就是I/O分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。6、 易改性要使程序易改,也就是要便于修改。PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。重新设计程序用于改变PLC工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,作一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或理改动作的目的。在设计PLC程序的过程中,能够满足以上6方面的要求的就能称的上是一个好程序
本回答被网友采纳
你只是检查好坏的话这个好坏的意思蛮模糊,是这个接近开关坏了不能接受到信号了,还是这个接近开关不灵敏了。如果是上面一种蛮简单就可以看出来不用PLC要是下面一种,那么就用3楼的方面。请你说清楚是怎么坏了,我们好对症下药。
shang,xu,suo,fa,l,tong,yi.
我同意上面仁兄的说法!
说的比较全面了!well!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何判断可编程控制器PLC是否损坏
我的图书馆
如何判断可编程控制器PLC是否损坏
可编程控制器在设备中使用率越来越高,那如果判断或者维修PLC的问题也接踵而来,今天小编简单分享如何判断PLC是否损坏的检测方法。1.最常见的肯定是PLC电源正常,而PLC指示灯都不亮,这个基本可以判断PLC故障,就不再详细说了,今天教大家PLC其它输入端子有问题如何判断。在不带电的情况下,用万用表欧姆档测输入口是否短路或开路:PLC输入信号口正常的话,XO,X1到COM之间的阻值大约在6.5欧姆。.X2至X7与COM之间阻值大约为6.9千欧姆。X7至X32与COM之间的阻值大约在8.1千欧姆。若阻值相差太大说明此组电路已损坏。2,维修过程中经常也会遇到有输入没输出,除去限位等问题之外,就是输出端的故障了。还是在无通电的情况下用万用表欧姆档测量输出信号口是否击穿:将万用表正表笔搭在Y端子上,负表笔搭在相应的公共端Y*上。PLC输出信号口正常,则每组输出到COM间阻值应为无穷大。如果测量的阻抗小于15K则说明端子口以及损坏。往期:
喜欢该文的人也喜欢亲爱的用户,我是高航网运营人员,你有任何建议或在使用中遇到问题,都请告诉我,我每天关注你的反馈,不断优化产品,为你提供更好的服务!如果有一分钟时间,请立刻告诉我你的想法吧!查看: 3066|回复: 4
如何判断PLC是否损坏的检测方法
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
可编程控制器在设备中使用率越来越高,那如果判断或者维修的问题也接踵而来,今天小编简单分享如何判断PLC是否损坏的检测方法。
1.最常见的肯定是PLC正常,而PLC指示灯都不亮,这个基本可以判断PLC故障,就不再详细说了,今天教大家PLC其它输入端子有问题如何判断。
在不带电的情况下,用欧姆档测输入口是否短路或开路:PLC输入信号口正常的话,XO,X1到COM之间的阻值大约在6.5欧姆。.X2至X7与COM之间阻值大约为6.9千欧姆。X7至X32与COM之间的阻值大约在8.1千欧姆。若阻值相差太大说明此组电路已损坏。
0.jpg (39.66 KB, 下载次数: 25)
20:12 上传
2.维修过程中经常也会遇到有输入没输出,除去限位等问题之外,就是输出端的故障了。
1.jpg (37.2 KB, 下载次数: 26)
20:12 上传
还是在无通电的情况下用万用表欧姆档测量输出信号口是否击穿:将万用表正表笔搭在Y端子上,负表笔搭在相应的公共端Y*上。PLC输出信号口正常,则每组输出到COM间阻值应为无穷大。如果测量的阻抗小于15K则说明端子口以及损坏。
签到天数: 467 天[LV.9]以坛为家II
这个还有软件程序检测法& &&&
签到天数: 359 天[LV.8]以坛为家I
学习学习,谢谢分享
签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
学习了,非常感谢。为什么要限制字数啊,呵呵。
签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II
我测三菱的FX1N为啥输入X0 X1和com都不通啊?为什么呢?坏了?
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:中国工控 |如何判断PLC是否损坏的检测方法
技术文章来源提供
可编程控制器在设备中使用率越来越高,那如果判断或者维修plc的问题也接踵而来,今天小编简单分享如何判断PLC是否损坏的检测方法。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。