GST5000海湾主机总线故障,乱报火警报火警,显示060000总线是什么意思?

消防设备海湾JB-QG-GST5000主机报备用电源故障,问题出在哪里?_百度知道
消防设备海湾JB-QG-GST5000主机报备用电源故障,问题出在哪里?
已经更换过蓄电池了,故障依旧。应该是给蓄电池提供浮动充电的电源故障。这个电源有人知道是什么型号,价格大概多少?问了两家消防公司,一家说是智能电源盘GST-LD-D06故障。我查过GS...
已经更换过蓄电池了,故障依旧。应该是给蓄电池提供浮动充电的电源故障。这个电源有人知道是什么型号,价格大概多少?问了两家消防公司,一家说是智能电源盘GST-LD-D06故障。我查过GST-LD-D06智能电源盘的资料,这个电源确实带蓄电池浮动充电功能。但是,另外一家消防公司说肯定不是智能电源盘故障,因为在我的消防主机配备的智能电源盘型号为GST-LD-D02,非D06,而且智能电源盘肯定没有提供蓄电池浮动充电电源。提供浮动充电功能的是另外一个电源,外面找不到任何标示和型号,尺寸大概8CM*20CM*30CM,条形眼网状的铁外壳。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
kgb123321知道合伙人
来自科学教育类芝麻团
采纳数:48
获赞数:179
参与团队:
您这个是AC-DC电源盒,(0 2 1 - 6 1 8 5 1 7 0 8 - 8 5 0 0) 主机要能问且问的信号能发出去,发到要问的设备;被问的设备要能接到问的信号且认得主机问了什么,被问设备要能回答且回答的信号能发回主机,主机要能接到从机的回答并认得发回的信号。很拗口哦。总线是一条,所以线路没问题;485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,主从都不见得是好的。代换法试一下通信口好坏。
dnfire603知道合伙人
擅长:暂未定制
您这个是AC-DC电源盒,(0 2 1 - 6 1 8 5 1 7 0 8 - 8 5 0 0)
这电源盒的报价大约多少?
本回答被提问者采纳
wangbo2001119知道合伙人
wangbo2001119
擅长:暂未定制
条形眼网状的铁外壳,这个是网格电源,市面上卖的很多,电子城就有,建议换下智能电源盘,找个相同型号换下
智能电源盘是没有坏的现在能确定是AC-DC的电源故障了,但是报价非常吓人,所以我想打听一下市场价格大约多少
bainianzhou知道合伙人
bainianzhou
如蓄电池没问题的话,那请检查下电源盘内线路及保险,谢谢!
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
& JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)
点位从242点-4356点,价位不一,欢迎电话咨询。
品&&&&&&&牌:
证&&&&&&&书:
价&&&&&&&格:
媒体价&&&&&&&&&&&&¥0.0元
价&&&&&&&格:
建议成交价&&&&
购买方式:
产品热度:
火灾报警控制器
一、特点:
  JB-QG-GST5000型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20个242地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500型控制器相同,主要特点如下:
  1.控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;
  2.进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块14路多线制控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;
  3.控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线;
  4.控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;
  5.控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;
  6.包括JB-QB-GST500型控制器的全部功能。
二、JB-QG-GST5000主要技术指标:
  1.液晶屏规格:320&240图形点阵,可显示12行汉字信息
  2.控制器容量:最多可带20个242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点
  3.可外接64台;支持多级联网,每级最多可接32台其它类型控制器
  4.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置
  5.线制:与JB-QB-GST500型控制器相同
  6.使用环境:温度:0℃~+40℃ 相对湿度&95%,不结露
  7.电源:主电:为交流220V 控制器备电:DC24V24Ah密封铅电池 联动备电:DC24V38Ah密封铅电池
  8.功耗&150W
  9.柜式控制器外形尺寸:550mm&460mm&1715mm
三、JB-QG-GST5000结构特征、安装与布线:
   JB-QG-GST5000控制器的外形尺寸示意图如下图:&
  标准控制器配有主机一台、直接手动操作显示控制盘和GST-LD-D02智能电源盘各一块。若系统中需增加直接手动控制盘、多线制控制盘及电源盘,需另外购置。
  控制器外接线端子示意图如下图所示:
  其中:
  L、G、N:交流220V接线端子及机柜保护接地线端子;
  +24V、GND:DC24V、6A供电电源输出端子;
  A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子;
  ZN-1、ZN-2(N=1~18):探测器总线(无极性);
  S+、S-:火灾报警输出端子(报警时可配置成24V电源输出或无源触点输出);
  A、B:连接其它各类控制器的通讯总线端子;
  C1+、C1-~C14+、C14-:控制盘输出端子(最多14路)。  
  布线要求:
  DC24V、6A供电电源线在竖井内采用阻燃BV线,截面积&4.0mm2,在平面采用阻燃BV线,截面积&2.5mm2,其余线路要求与JB-QB-GST500型控制器的要求相同。
当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!
当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票。开好后,会以快递方式给您寄出。产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致。若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!
当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
JB-QG-GST5000
JB-QG-GST5000消防报警主机
海湾(GST)
[安装方式]
[系统型式]
[显示屏规格]
[环境湿度]
≤95%,不结露
550mm×460mm×1715mm
当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。
发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。
发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。
为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。
在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。
特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!
自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。
【注意事项】
1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:
1)物品上出现划痕、裂缝;
2)物品上包装破损或已通电使用;
3)密封产品原包装打开;
4)其他可能影响二次销售的;
3.以下情况不予以办理维修:
1)过保产品(超过保质期的产品);
2)人为损坏;
3)非我店售出产品;
4)经鉴定无法维修;
4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
打印机故障怎么办
看打印机具体什么故障或者现象才好处理啊
来自电脑端用户
主机显示从机故障,没办法和主机联网怎么回事
如果是正常运行中的系统有可能是联网线路出现问题了
来自电脑端用户
一个回路可以带多少个点
设计量是242,不过规范要求一个回路最多200个点,还要有10%的余量
来自电脑端用户
请问这台主机有几个回路
最多带3000点咯,性能上是20个回路。
来自电脑端用户
这台机器安装什么型号的烟感器
目前常用的是JTY-GD-G3T
来自电脑端用户
有程序传输数据线吗
这个我们的技术人员有,有是不是对外销售的,还真不太清楚,你可以电话联系我们的销售人员看看,电话400-003-0119.
来自电脑端用户
查询报警记录还有更好的方法吗、一个一个找太麻烦了
历史记录啊,试试看呢
来自电脑端用户
你们消防打印纸统一是-个型号的吗,在那里可以买
可以联系我们的,电话400-003-0119
来自电脑端用户
你好我们买了你家一台500型出现主电故障和讯响故障
买我们当宁消防的,可以直接联系与你服务的销售人员,或者也可以电话联系我们的技术服务人员,电话400-003-0119.
来自电脑端用户
请问备电蓄电池有吗?
蓄电池也是有的,具体你可以电话联系我们的销售服务人员,电话400-003-0119.电池这块货运不太方便,你联系看看。
来自电脑端用户
总计 43 个记录,共 5 页。
当宁消防网-之家 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-928-6119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3海湾GST500/型消防主机的回路板故障是什么问题?
核心提示:海湾GST消防主机回路板故障会导致该回路的所有外部设备(如火灾探测器、报警按钮和控制模块)都无法正常使用,并且主机会报出所
海湾GST消防主机回路板故障会导致该回路的所有外部设备(如火灾探测器、报警按钮和控制模块)都无法正常使用,并且主机会报出所有外部设备的故障点,如果是外部设备的线路出问题回路板会显示该回路接地故障或短路故障。那么在遇到海湾GST500、型火灾自动报警控制器主机回路板故障的时候该怎么排查和修复故障呢?
首先将回路板输出端的线路断开,用万能表测量线路是否有接地或短路情况,如果都排除则可以排查一下是否有个别设备损坏造成信号源通电后电压不稳定造成的故障,这种情况也是经常发生的,有时候个别控制模块、火灾探测器、报警按钮进水之后会损坏电路板造成组织变大的情况,如果上述所说的情况都不是,那么有可能是回路板坏了,如果消防主机上有多个回路板可以将其他回路的回路板拆过来测试一下,如果正常那么就能确定是回路板坏了,如果还是回路故障,那么可考虑回路板卡槽是否有问题。海湾消防主机报总线故障什么意思?_百度知道
海湾消防主机报总线故障什么意思?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
666周娜知道合伙人
来自知道合伙人认证团队
知道合伙人
采纳数:542
获赞数:6251
擅长:暂未定制
海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。总线故障有以下几种情况:总线隔离器故障或者烧毁;报警回路线 有地方接地或者短路;总线盘控制点位的某个开关坏掉了。
隋海涛知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
知道合伙人
科学技术类行家
采纳数:31169
获赞数:37457
从事消防行业技术20年,工作经验丰富,领导做过石化消防、建筑消防、机电消防工程
总线故障有以下几种情况:1、总线隔离器故障或者烧毁,2、报警回路线 有地方接地或者短路,3、总线盘控制点位的某个开关坏掉了
本回答被网友采纳
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海湾gst5000火灾显示盘二次码如何设置_百度知道
海湾gst5000火灾显示盘二次码如何设置
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
baigui1985知道合伙人
baigui1985
采纳数:1158
获赞数:3793
火灾显示盘共有五种显示方法:全显、楼区显示、三层显示和单层显示(二种)方式,由该火灾显示盘的用户编码的第四位数字来设定:0:全显方式,整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示。1:楼区显示,显示火灾显示盘所在楼区的火警信息。2:三层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层的火警信息。3:单层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息。4:单层显示,显示整个系统各楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息。我们假定第十三回路的通讯板的第二条网络上的25号火灾显示盘和上例中点型感烟探测器处在相同的楼区和楼层,我们要求它进行单层显示。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 总线型火警监控系统 的文章

 

随机推荐