电家里突然没电了说是线路的问题问题

已解决问题
低压配电线路常见故障有哪些?
低压配电线路常见故障有哪些?
浏览次数:1244
用手机阿里扫一扫
最满意答案
低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花,则容易酿成火灾。配电线路应设置接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TN系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,TN系统的低压配电线路采用过电流保护兼作接地故障保护需满足:Za&Ia
答案创立者
以企业身份回答&
通常,一个配置合理,元件优质,装配精良,正常寿命运行期间很不易出现故障的。诱使故障发生有两个条件,内在的和外在的。外因往往起决定性的作用!!!配电柜内常见故障比较简单;短路,断路,接触不良,触头烧蚀等。大都比较直观,出现问题不要急于处理,专业冷静分析产生事故的原因,针对性根治才是上策!简单更换是不负责任的。
1.1 单相接地故障 1.2 短路故障 1.2.1 金属性短路和非金属性短路 不同电位的两个金属导体,直接相接或被金属导线短路,称为金属性短路。金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。 1.2.2 相间短路 两相相线相互短接,称为两相短路故障;三根相线相互短接,称为三相短路故障。 1.3 断路故障 断路是最常见的故障,最基本的表现形式是回路不通。在某些情况下,断路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。 1.3.1 断路点电弧故障 断线,尤其是那些似断非断路点,在断开瞬间往往会产生电弧,或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾。 1.3.2 三相电路中的断路故障 三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使电动机因缺相运行而被烧坏;二则使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的相电压升高,造成事故。 2 10 kV架空线路常见故障原因 2.1 单相接地故障原因 单相接地故障多发生在潮湿、多雨天气,是由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、导线接头处过负荷烧断或氧化腐蚀脱落、单相断线等诸多因素引起的。 2.2 短路故障原因 2.2.1 外力破坏 2.2.2 雷击 2.2.3 鸟害 鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路,多发生在线路的T接杆、转角杆、隔离开关安装处,因为这些部位联络线密集,相间距离虽然能满足安全距离30 cm的要求,但是安全距离裕量不够,鸟类在下落或起飞时翅膀展开,很容易发生相间短路,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,筑巢的树枝、铁丝等,往往会引起相间短路。 2.2.4 线路、设备本身原因 导线弧垂过大,遇刮大风导线摆动,易造成短路。另外线路、设备运行时间较长,绝缘性能下降,也会造成短路故障的发生。 2.3 断路故障原因 2.3.1 外力破坏 车辆撞断电杆、超高车挂断导线、树木等异物砸断导线等造成断路。 2.3.2 雷击 空旷地带的绝缘线易被雷击而造成断线故障,从事故现场看,断线故障点大多发生在绝缘支持点500 mm以内,或者在耐张和支出搭接处。 2.3.3 线路、设备本身原因 导线接头处接触不良或过负荷烧断跌落式熔断器,郑州地区的配电变压器都是采用跌落式熔断器作保护,有时由于负荷电流大或接触不良,而烧毁触头;也有制造质量的问题,操作人员拉合不当用力过猛,而造成跌落式熔断器瓷体折断。 3 10 kV架空线路常见故障防范措施 3.1 单相接地故障防范措施 及时修剪树线矛盾突出地方的树木。采取防雷措施,以减少因雷击而造成的单相接地故障。另外,为了减少由于绝缘子表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良在阴雨受潮后,而产生闪络放电,造成接地故障发生,在线路建设(改造)中必须选用合格的、质量好的绝缘子,并在安装前进行耐压试验,保证安装质量。 在负荷高峰期时,运用红外线测温仪,测量导线接头处的温度,一旦发现温度异常,立即进行处理,避免高温熔断导线。 3.2 短路故障防范措施 3.2.1 防止外力破坏措施 为减少车辆碰撞杆塔事故,尽量迁移杆塔,不能迁移的可以在杆塔上悬挂醒目的反光漆牌,以引起车辆驾驶员的注意。 采取设置醒目的禁止警示牌、印发传单等方式加强宣传教育,以防止风筝、彩条等造成短路故障的发生。 加强和市政园林部门的联系,及时修剪影响运行安全的树木。 力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,加强打击破坏盗窃10 kV线路塔材及金具等电力设施的力度。运行部门定期巡视检查10 kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。 3.2.2 防止雷击措施 在空旷的10 kV架空线路上,采取安装金属氧化物避雷器等防雷措施。避雷器安装密度控制在200~360 m左右,具体应根据环境因素和运行经验掌握。另外,还可以在每基杆上选择一相、二相、三相、顶相、边相、或每相错杆安装避雷器。由此来满足安全、经济运行的要求。
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok&&&&&&& 国网四川南江县供电有限责任公司& 四川南江& 635600
&&&&&&& 摘要:新时期随着电力系统的不断提升,电力线路的运行技术要求也越来越高,电力线路的运行环境逐渐变得较为复杂,在运行方面经常会突发各种故障。本文就对电力线线路常见的故障种类以原因进行分析,并提出有效的故障防范措施,从而为电力线路的运行维护提供几点参考意见。
&&&&&&& 关键词:电力线路,故障原因,预防措施
&&&&&&& 配电线路时电力系统的关键组成,电力线路的运行可靠性会极大的影响到用户用电的质量,电力线路由于线长、面广、点多、路径比较复杂多变,电力设备的质量也难以控制,会受到地理以及气候的环境影响,导致经常突发各种故障,给用电客户以及供电企业都带来了很大的经济损失。保障电力线路的运行可靠性就是保障着电网的运行安全。我们要科学的分析电力线线路的常见故障,并且针对故障发生的原因来采取有效的预防措施,保障电力系统的安全稳定运行。
&&&&&&& 1、电力线路出现的故障分析
&&&&&&& 电力线路在运行维护的过程中,常见的故障为闪咯、绝缘击穿、倒杆、断线、异物搭落导线等。不同环境与季节要素也会导致电力线路的故障有很多差异。以下就对常见的电力线路故障分析其原因。
&&&&&&& 1.1接地故障
&&&&&&& 在三相电力系统之中的中性接地,关键性的作用是可以保证整个三相电力的电压稳定。然而使用电力设备的金属外壳进行接地,只是为了确保电力系统的安全运行。使用接地措施保护电力系统,它有很多的优势,然而却还是有一些问题,当某个绝缘点遭到破坏的时候,整个电力就会使得电流与电压和大地相连,这样对于接地的设备造成了危害,是属于接地的故障。
&&&&&&& 1.2短路故障
&&&&&&& 当电力系统运行的时候,短路是比较常见的,这样的故障会带来很大的危险,有很多的电路问题是电力线路短路造成的。出现电力短路的主要原因有两种,对于不同的导体,它们之间如果没有电阻会直接连成一起,还有就是这两个导体会遭到破坏而形成短路。一般情况来说,线路之间都会有相对应的绝缘体来将它们分开,然而电力运行的时候,会因为各种因素而导致绝缘体遭到破坏,最终使得短路。
&&&&&&& 1.3线路负荷
&&&&&&& 当电力线路运行的时候,每条线路都会承重,但是他们的负载是不一样的,它们都会有一个最大负荷量,不超过这个负荷量,电力线路是非常安全的。不过在运行的时候,由于各种原因,电力超过了电线的最大电流,电力线路负荷过重,就会使得线路发热,总终导致电线的表皮被烧坏,在这样的情况下,电力线路会导致火灾,这样的线路应当及时控制好电力线路的负荷问题或者选择比较合适的电线。
&&&&&&& 1.4电力设备本身原因导致的线路故障
&&&&&&& 电力系统的变配电设备很容易发生各种古战个,比如设备操作不当或者本身故障导致弧光短路;柱上开关、隔离开关、跌落开关、避雷器击穿或者损坏后形成的线路停电故障;绝缘子污秽、破裂导致的绝缘电阻降低、放电、闪烁,老化的设备等都容易导致电力线路的故障;跳线断开、线路导线断线开搭到铁横上导致线路故障的发生。
&&&&&&& 1.5外力破坏因素导致的电力线路故障
&&&&&&& 很多电力线路都是架设在城乡公路或者煤场内等,车辆意外撞到电杆,造成断杆或者倒杆,车辆高装物体刮断导线等;基建施工对电力线路的外力破坏;电力线路逐渐被周围建筑物包围,导致运行环境逐渐不可控;导线上悬挂塑料袋、风筝线、彩带等异物,给电力线路的运行带来了很大的安全隐患;动物的破坏,比如鼠类、鸟类度电力设备的破坏,可能会造成电力线路的相间短路;人为盗窃导致的倒塔、倒杆以及变压器损坏等故障。
&&&&&&& 1.6自然因素故障
&&&&&&& (1)大风的影响:当风力过大的时候,线路当中的悬垂绝缘子弧度增大,空气之间的间隙变小,比较容易发生相间短路问题,造成线路烧断。风力如果超过杆子,机械塔的强度的时候,杆子就会倾斜,塔也会受到损坏,线路上的电线就会产生振动,会导致短路从而使得跳闸。
&&&&&&& (2)雨的影响:在下雨的时候,雨水会使得绝缘子放电,损坏绝缘子。
当遇到倾盆大雨的时候,将会引起山洪暴发等严重情况,造成倒杆以及断线等情况。
&&&&&&& (3)大雾的影响:在大雾天气的时候,空气之中湿度相对来说比较大,绝缘子沿着线面的电压降低,会发生放电以及损坏绝缘子的现象,甚至严重的时候会发生击穿闪咯,最终使得大面积停电。
&&&&&&& (4)大雪的影响:在狂风暴雪的天气的时候,导线的压力是比较大的,负担也是比较重的,比较容易发生倒杆,断线的事故,当冰雪消融的时候,绝缘子比较容易发生闪络现象。
&&&&&&& (5)覆冰的影响:在线路发生严重覆冰的时候,会造成电线发生断股,短线的事故。当覆冰脱落掉的时候,还会造成导线跳跃,甚至还会造成闪络事故。
&&&&&&& 2、线路故障预防措施
&&&&&&& 2.1把握好季节的特点以及环境的特性,及时做好相应的预防措施
&&&&&&& (1)防污:需要及时的进行清扫的工作,扫除绝缘子,在大雾季节以及气温比较低的时候,赶紧把绝缘子事先测试一下,及时清扫,防止漏电引起绝缘子表面发生事故。
&&&&&&& (2)防雷:当雨季快到来的时候,需要做好防雷的准备,事先检查,做好安装工作,还需要按期进行电阻更换以及损坏东西的更换。
&&&&&&& (3)防暑:当高温季节到来的时候,应当提前检查好导线,防止气温过高的时候,线路受不了高温而导致断裂。
&&&&&&& (4)防寒:在冬季要来的时候,应当注意好固定好拉杆以及电线,调整各个导线,注意导线上面的覆冰情况,还需要及时清除覆冰,以防止断线。
&&&&&&& 2.2加强线路的巡视,以确保线路的健康运行
&&&&&&& (1)定期巡视:在平常的时候,一般都是一个月巡视一次的,每个春天的时候灾害比较多,夏季也是需要抗旱的,排涝的,很多用电的高峰期,可以随着季节的变化来适当增加巡视的次数。
&&&&&&& (2)特殊巡视:随着天气变化,气候也随之变化,当遇到气候急剧变化的时候,或者遇到自然灾害的时候,或者有更加重大的政治节目作为比较特殊的情况,必然需要增加巡视的次数。
&&&&&&& (3)故障巡视:当线路出现故障的时候,发生跳闸或者接地的现象的时候,应当及时进行组织巡查。
&&&&&&& (4)夜间巡视:检查线路的时候,为了进行绝缘子检查和导线的接头检查,可以进行检查有无闪络,火花等的现象,最好可以选择在无月亮的夜光下,负荷高峰期的时候进行,每半年可以进行巡视一次。
&&&&&&& 2.3超负荷检查
&&&&&&& 对电力线路要定期定时进行检查,避免电力线路超负荷工作造成短路停电故障,要及时更换电线,加大运行维护工作,及时更替老化设备与线路。
&&&&&&& 2.4提高电力线路与设备的运行维护水平
&&&&&&& 在进行电力线路与设备的施工过程中,要及时与监理单位与施工单位进行沟通与俩系,及时发现隐患并协调处理;另外还要加强对基建工程的监督力度,强化监督管理的工作力度;加强对新线路与设备的验收工作,确认线路与设备的性能与质量满足技术质量指标要求;要采用现代化的带电检测装备,比如局放测试与红外测温等新型技术,强化对电力线路日常的运行维护,及时发现故障的设备与线路,并进行更换;做好电力线路的缺陷管理工作,对紧急、重大或者一般等级缺陷要及时消除。
&&&&&&& 3、结束语
&&&&&&& 伴随着科技的发展,电力的需求也是越来越高,对于电力的需求量大也让电力安全又提升了一个层次。电力对于其它能量来说,有很多的优点,例如说在路途运输损失小,方便运输等等。在各种因素的情况下,电力线路在运行的时候,都会容易出现各种各样的情况,影响电力线路的正常运作。为了线路的安全运行,在设计的时候需要充分考虑,需要加强线路的巡视检查,定期维修,维护管理,设置专门的人员进行巡查,增强责任心,将事故消灭在萌芽的时候,找出缺陷存在和问题,可以制定修改计划,用来确保线路的安全,经济,可靠的运行,使我国的线路更加安全。
参考文献:
[1] 乔国良,王晓昌;电路检修技术的分析[J].城市电力建设理论研究;2012(03):29-71.
[2] 王晓长;关于电力线路检修的方向发展探讨[J].科技创新与应用;2011(10):101-162.
[3] 李国峰,李尤佳;给输电线路配电线路安全运行的防护措施[J].电力安全技术;2009(04):45-48.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
输电线路常见故障原因
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
输电线路常见故障原因
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口家里电路跳闸和故障不求人 如何检查线路故障原因全在这里
查看: 55816|
摘要: 家里电路跳闸和故障不求人,如何检查线路故障原因全在这里了在家庭生活中,电路问题是最常出现的问题,有些时候找电工可能不能很快的排除问题,因为对你家的平常使用情况和线路不是很清楚,查找起来会麻烦很多。所以 ...
家里电路跳闸和故障不求人,如何检查线路故障原因全在这里了在家庭生活中,电路问题是最常出现的问题,有些时候找可能不能很快的排除问题,因为对你家的平常使用情况和线路不是很清楚,查找起来会麻烦很多。所以,好多时候自己学会看招问题,常常会事半功倍。而家里时间使用长了,家里的电路老化出现问题的频率会逐渐增加,不可避免的线路老化或者短路跳闸情况会频繁出现。自己学会检查线路也是很有必要的,那么我们就介绍一下怎么做一些简单的故障排除方法:①确认空开的好坏当线路出现问题,空开跳闸,我们首先要确认空开是否是好的。确认的方法:把负载端出线断开,直接从空开下端把出现卸下来,合闸空开,看是否会跳闸,如果还是跳闸,基本可以断定是空开有问题。一般质量不好的空开,使用久了,就会出现无法合闸的情况,使用寿命到了,更换就好;还有一种情况:一般总开关谁都回事那种带有漏电保护的空开,上面会I有一个绿色的小按钮,旁边写着“合闸前请按下”如果这个按钮是跳起来的,也是不能正常合闸的,需要按一下这个按钮就可以正常合闸了。但是这个按钮跳起来一般都是家里可能出现了漏电的情况才会跳起来,要注意检查家里线路的问题。②确认每个回路的好坏一般现在的家庭使用的都是每个不同空间使用的都是独立的空开,那个回路有问题会断开单独那个回路的空开,这样就直接检查哪一个独立的回路就好了。但是好多时候他会是总开带漏电保护的空开跳闸,这样们就得确认具体是那个回路有问题。确认的方法是:将所有回路的空开全部断开,合上总闸,在慢慢的间隔时间把每个回路空开分别合上,看是那个回路造成的跳闸,如果合上某一回路跳闸,就说明问题就发生在这一个回路,单独检查此回路即可。③确认具体那个位置好坏
停电断网,怎么追剧呢?揪心,确认好回路的问题,那么就来具体分析一下是那个具体电器有问题,首先将这个回路里所有的电器都拔掉,合闸看,如果能合上,说明问题在某一个电器上,在重复上面的方法,将电器一个一个间隔插上看是那个造成的跳闸。如果还是不能合上,那么就拆开插座,断开部分插座的,一部分带电,查看具体是那个之路或者插座有问题。尽量减少检查插座的数量,一般用电量大,经常插拔的插座容易出现故障。④确认照明线路好坏照明出现故障,首先就需要把灯具的开关全部关掉,也是用上面的排除法。将灯具每一个开关间隔打开,让灯具一盏一盏的亮,查看是那个灯具造成的故障。如果打开某一开关跳闸,说明问题就出在那个灯具上面,然后可以把灯拆下,断开电源,确认是线路问题还是灯具问题,如果拆下灯具,断开电源,线路不跳闸,说明是灯具问题,如果还是跳闸说明就是线路问题,检查开关到灯具这一段的控制回路线或者开关本身。这种简单的排除法查找故障,并不需要有多专业的知识和工具,可以通过这个方法简单判断问题在哪里,维修起来就方便了很多,也可以找精准专业的人士维护,节约时间金钱。一般选择好的电线,记住家里线路的走向或者说保留家里的施工图纸,这就更轻松了!!!
上一篇:下一篇:
看过《家里电路跳闸和故障不求人 如何检查线路故障原因全在这里》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:一个非常有趣的电线路故障一个非常有趣的电线路故障无芯诡话百家号有个房间有二盏灯,分别为一个大灯,一个小灯,一个二位开关分别控制。A控制小灯,B控制大灯。当开小灯时,大灯也亮了,关小灯时,大灯也关了,然后再开大灯,大灯也正常开,关大灯也正常关。但是开了小灯后B就无法控制大灯。我以前第一次帮别人修线路的时候碰到这个问题,因为人比较笨,想了很久才找到故障的原因。后来我去总开关那里把火线和零线调换过来就恢复正常了。不知道对初学者来说你有没有想明白故障的原因,电路图如下其实这个故障很简单,只是对刚没有啥经验的人来说有点想不明白而已,上图中小灯和大灯的线路是并联的(当然,上面那个电路图也是我猜测的而已,因为是暗线的,也无法看到它的线路所以也只能假设)。但因为某种原因小灯和大灯的线路緾在一起了,由原来的并联变成了串联,所以才会出现上面我所说的故障。那为什么我去把总开关的火线和零线调换过来就故障就好了呢,看下图看到这个图应该也懂了,就像我所说的,因为小灯和大灯緾线了,零线由原来的并联变成了串联,才会出现开小灯的时候大灯也亮了,关了小灯大灯也关了,当AB同时闭合时电流从A流向小灯,再流向大灯,所以不管怎么按B大灯都不受控制。那为什么把零线和火线调换过来后故障就排除了呢,这个更简单,只要你认真看一下上图就知道了。懂电的人看完应该也会想到一个问题,如果如上图把火线和零线调换过来,只有线路中有电,就算把AB关了,不管什么时候小灯和大灯上都带有电。这是不专业的做法,这也是无奈的事,毕竟线路是暗线,把火线和零线调换过来总比把小灯和大灯的线路换了快捷多了吧本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。无芯诡话百家号最近更新:简介:恐怖灵异,真实事件、诡异奇闻、未解之谜作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 线路故障指示仪 的文章

 

随机推荐