基桩动测仪原理冲不进去电是怎么回事?

一说到基桩动测,相关人士还是比较陌生的,我国常用的基桩动测基本概况怎么样?基桩动测仪基本原理是什么?以下是中国为建筑人士基桩动测基本内容,具体内容如下:

建筑网小编通过本网站专栏的知识整理,基桩动测基本概况如下:

基桩动测法(包括高应变法及低应变法):

高应变法适用于检测基桩竖向承载力及桩身完整性,分析桩侧和桩端阻力;低应变法主要用于检测桩身的完整性。

基桩动测仪低应变(反射波)检测原理

反射波法是采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

反射波法能检测桩身混凝土的完整性,确定缺陷在桩身中的位置,结合地勘报告、施工工艺及施工记录,还可推定桩身内部缺陷的性质。

以上是为人士收集整理的关于“基桩动测仪原理”的详细建筑知识介绍。更多关于“”、“”等相关内容,敬请关注中国建筑网建筑知识专栏。关注(),实时了解建筑行业最新动态。

基桩动测仪可分为基桩高()应变检测仪, 用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性; 基桩低()应变检测仪,用于桩的完整性检测

反射波法是建立在一维波动理论基础上,将桩假设为一维弹性连续杆,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,波阻抗将发生变化,产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收反射信号,对接收的反射信号进行放大、滤波和数据处理,可以识别来自桩身不同部位的反射信息。利用波在桩体内传播时纵波波速、桩长与反射时间之间的对应关系,通过对反射信息的分析计算,判断桩身混凝土的完整性及根据平均波速校核桩的实际长度,判定桩身缺陷程度及位置。

高应变法试桩是一种用重锤冲击桩顶,冲击脉冲在沿桩身向下传播的过程中使桩—土产生足够的相对位移,以激发桩周土阻力和桩端支承力的一种动力检测方法。在桩顶施加高能量冲击荷载,实测力和速度信号,运用波动理论反演来推算被检桩的完整性、轴向抗压极限承载力或选择桩型和桩长、监控桩锤工作效率和打入桩桩身承受的最大锤击应力。

1、低应变适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。只能定性判定,不能定量

2、低应变法是通过一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法也称之为反射波法(或瞬态时域分析法)

3、低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比不宜小于10,设计桩身横截面宜基本规则。另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对于薄壁钢管桩、大直径现浇薄壁混凝土管桩和类似于H型钢桩的异型桩,若激励响应在桩顶面接收时,低应变方法不适用

1、本方法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;

2、监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。

3、对于大直径扩底桩和Q-S 曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。

4、进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。 

检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定。

瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为102000Hz的电磁式稳态激振器。

仪器设备一般由检测仪器、传感器和激振设备三大部分构成,配置反射波法信号分析处理软件。

目前国内使用较广泛的基桩动测仪器有:武汉中岩科技有限公司生产的RSM系列基桩动测仪、美国的PIT等。基桩动测仪在野外较恶劣环境条件下使用,因此选择仪器既要考虑仪器的动态性能满足测试要求、测试软件对实测信号的再处理功能,也要综合考虑仪器的可靠性、维修性、安全性和经济性等。

高应变动力试桩测试系统主要由传感器、基桩动测仪、冲击设备三部分组成。

桩基动测主要分 基桩高(大)应变检测,可对基桩桩身完整性、混凝土强度进行检测。 基桩低(小)应变检测,主要是基桩的完整性检测。 桩基动测仪各个厂家生产的不同。 我了解的有武汉岩海、北京智创等等。