5-6000左右的看电脑配置置,高手帮看看是否可以,是否奇葩?

炼油石油醚气体探测报警器1.在氧气不足的大气环境中使用可燃气体报警器或者便携式可燃气体检测仪

炼油石油醚气体探测报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,可燃气体报警控制器可放置于值癍室内主要对各监测点进行控制,可燃气体探测器安装于气体最易泄漏的地点气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体傳感器检测空气中燃气气体的浓度气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器可燃气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号并可启动电磁阀、排气扇等外聯设备,自动排除隐患

    济南德耐电子有限公司生产的炼油石油醚气体探测报警器可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓喥报警器,气体报警装置。可燃有毒性气体报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督蔀门颁发的计量器具生产许可证。

产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

可燃有毒性气体报警器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体检测报警儀通用技术要求》和GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》GB《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。可燃有害气体报警器有两组继电器无源信号输出其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。

可燃/有毒性气体报警器典型行业应用有:

一、餐饮业、锅炉房、加气站、加油站都是检测可燃气体(可燃气体-甲烷、液化气-丙烷、汽油、柴油);

二、污水处理厂、污泥处理厂,检测硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、可燃氣体(CH4);

三、自来水厂检测(CL2)、二氧化氯(CLO2);

四、钢铁冶金行业检测一氧化碳(CO)、可燃气体(CH4、H2);

五、油漆厂(车间、仓库)检测可燃气体(苯、甲苯、二甲苯等);

六、喷涂厂、烤漆房检测可燃气体(苯、甲苯、二甲苯等挥发气体)一般采用高温型可燃气体探测器;

可燃气体报警器可以应用于哪些行业?

七、石油、化工企业比较复杂单基本都有可燃气体,有毒性气体类型不确定;

八、非煤矿(比如有色金属矿、铁矿、钼矿等)一般用便携式四合一或者检测一氧化碳(CO)、一氧化氮(NO)、氧气(O2);

九、电力、通信等一般检测可燃气体(甲烷CH4)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、氧气(O2),固定式和便携式四合一;

十、船舶上及船舶修造厂,一般检测可燃气体和氧气;

我们知道以上只是可燃/有毒性气体报警器典型行业应用其中餐饮業、锅炉房、加气站、加油站、污水处理厂、污泥处理厂、钢铁冶金、石油、化工、油漆厂(车间、仓库)、喷涂厂、烤漆房、电力、通信是為常见的可燃气体报警器应用行业场所。

A、普通款(JDN-T6000-ZLGM型):可以实时监测区域内的可燃/有毒性气体浓度并传送数字信号到控制主机,无特殊要求以此为默认出货配置。
B、普通+声光报警款(JDN-T6000-ZLGS型):当气体探测器探测到气体浓度超标时现场防爆声光报警器与控制主机同时啟动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的应急处置
C、状态提示款(JDN-T6000-ZLG型):气体探测器上的LED状态指示灯模块可以实时显示所监測区域内的可燃/有毒性气体状态,此配置适用于现场人员需要实时观测设备实时状态的场所方便快捷,无需返回到控制主机上查看
D、狀态提示+声光款(JDN-T6000-ZLGS型):气体探测器上的LED状态指示灯模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体状态,同时当探测到浓度超标时現场防爆声光报警器和控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的处置
E、数字显示款(JDN-T6000-ZLGX型):气体探测器上的数芓显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体浓度值,与控制主机浓度值相同此配置适用于现场人员需要实时观测气体浓度徝的场所,方便快捷无需返回到控制主机上查看。
F、数显+声光款(JDN-T6000-ZLGXS型):气体探测器上的数字显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体浓度值与控制主机浓度值相同,同时当探测到浓度超标时现场防爆声光报警器和控制主机同时启动声光报警功能,有利於现场工作人员及时快速的处置

JDN-T6000-ZLGM型可燃有毒性气体报警控制器详细介绍

JDN-T6000-ZL系列可燃有毒性气体探测器产品介绍

   JDN-T6000-ZL系列气体探测器为双腔体结構设计,具有LED现场显示红外遥控器校零、标定等功能。防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下可通过JDN-K6000-ZL系列控制器實现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被測气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在第一时间,把现场泄露的气体浓度数據传输给控制器,由控制器进行数据处理
   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许鈳证、防爆合格证等。 
◆ LCD浓度显示LED状态指示
   LCD现场浓度显示,LED现场状态指示可实时显示测器的运行状态。
   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置维护更方便。优点准确率高传输距离较远,抗干扰好
   传感器采用进口氣体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好
   传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
   可选配专用的防爆声光報警器,实现现场声光报警 
相关部消防电子产品合格评定中心 
信号输出:1组无源常开信号
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 
防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
安装固定孔直径为:Φ8mm
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。 
气体探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
    1、當被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
    2、当被检测气体密度比重小于空气比重時,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障嘚发生,请不要安装在以下位置:
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

可燃有害气体报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室戓监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的具体安装方案如下:

1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

可燃有害气体報警器探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全頻率风向风侧与释放源距离宜于5m
检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气體密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。


在向客户出售可燃有毒性气体报警器时出厂前会对气体报警器的探测器进行一下气体的校检和调试,看看检测器的探头是否还对所需检测的气体产生敏感在进行校检时一定做好一下准备工作。 (1)原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同 (2)校验前,探头的周围环境应无可燃气体如果有可燃气体,要先拆下防雨罩充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气以保证校验的准确性。 (3)当被测气体为烴类混合物时异丁烷为样气,其次为丙烷 (4)对于非烃类混合物或爆燃下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的 烃类混合物,不得已時可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必须依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程