NHR-8600C系列8路触摸式彩色流量无纸记录仪有英文版本的吗

 一、通讯接口接线

使用9芯插座接线为:2脚为RS232的接收数据端RXD,3脚为RS232的发送数据端TXD5脚为数据地线GND,8脚为RS485的数据DATA+9脚为RS485的数据DATA-。

二、无纸记录仪实时数据读取

在Modbus通讯协議中可定义的功能码为0~255,系列无纸记录仪仅使用到其中的部分功能码对外公布的仅为功能码04,读从机输入寄存器(实时数据)

03H(3) 讀一个或多个寄存器数据

04H(4) 读从机输入寄存器(实时数据)

06H(6) 写单路寄存器

10H(16) 写多路寄存器

1、功能码03H:读一个或多个寄存器数据(即读2402 存储单元内容,返回模块组态参数或标定参数)

主机发送数据格式:从机地址+功能码+寄存器起始地址+数据字长度+R 校验码

从机响应数据格式:从机地址+功能码+数据字节长度+数据+R 校验码

2、功能码04H:读从机输入寄存器(即读实时数据)

主机发送数据格式:从机地址+功能码+输入寄存器起始地址+数据字长度+R 校验码

例:记录仪地址为1读1、2、3 通道数据:

从机响应数据格式:从机地址+功能码+数据字节长度+数据+R 校验码

例:记录仪返回的数据为1 通道=40 2 通道=159 3 通道=295

3、功能码06H:写单路寄存器(即保存模块组态参数或标定参数到2402 存储单元中)

主机发送数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+数据+R 校验码

从机响应数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+数据+R 校验码

4、功能码10H:保存模块组态值(即保存模块组态参数或标定参数到2402 存储单元中)

主机发送数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+保存数據字长度+保存数据字节长度+数据+R 校验码

从机响应数据格式:从机地址+功能码+要写入的寄存器起始地址+保存数据字长度+R 校验码

5、功能码11H:读模块类型(即判断模块是普通模块或PID 模块)

主机发送数据格式:从机地址+功能码+R 校验码

从机响应数据格式:从机地址+功能码+数据+R 校验码

(1)寄存器起始地址详见“2402 地址分配表”;

(2)数据字长度在BJ 系列无纸记录仪中取值范围为0002H~ 0004H;

(3)输入寄存器起始地址详见“实时数据地址分配表”;

(4)数据字节长度为1 个字节,值为数据字长度的2 倍

我要回帖

更多关于 做c 的文章

 

随机推荐