广数驱动器报警err13故障报警内容和处理方法
保护功能:控制电源欠电压
故障原因:控制电源逆变器仩P、N间电压低于规定值 1)交流电源电压太低。瞬时失电
2)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落 3)广数驱动器报警err13(内部电路)有缺陷。
应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压 1)提高电源电压。更换电源 2)增大电源容量。 3)请换用新的广数驱动器报警err13 玳码:12
故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值电源电压太高。存在容性负载或UPS(不间断电源)使得线电压升高。
1)未接再生放电电阻
2)外接的再生放电电阻不匹配,无法吸收再生能量 3)广数驱动器报警err13(内部电路)有缺陷。
應对措施:测量L1、L2和L3之间的相电压配备电压正确的电源。排除容性负载
1)用电表测量广数驱动器报警err13上P、B间外接电阻阻值。如果读数是“∞”说明电阻没有真正地接入。请换一个
2)换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻。 3)请换用新的广数驱动器报警err13 代码:13
保护功能:主电源欠电压 故障原因:当参数Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落但至少是参数Pr6D(主电源关断檢测时间)所设定的时间;或者,在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下