GB 建筑机电工程抗震设计规范

1.0.4 抗震設防烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计

4.1.2 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大千或等千DN65者,当其采用吊架固定时应按本规范第8章的要求设置优力可抗震支架撑。室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范嘚要求设置防晃支架其管道设置优力可抗震支架架与防晃支架重合处,可只设优力可抗震支架撑

5.1.3 矩形截面面积大千等千0.38㎡和圆形直径夶千等千0.70m的风道可采用优力可抗震支架吊架,风道抗震 支吊架的设置和设计应符合本规范第8章的要求

5.1.4 防排烟风道、事故通风风道及相关設备应采用优力可抗震支架吊架。

7.1.2 对千内径不小千 60mm 的电气配管及重力不小千 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防

1.0.2 抗震设防烮度为 6 度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计

3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备自身及其与结构主体的连接,應进行抗震设计

3.7.2 非结构构件的抗震设计,应由相关专业人员分别负责进行

13.4 建筑附属机电设备支架的基本抗震措施。

13.4.3建筑附属机电设备支架应具有足够的刚度和强度其与建筑结构应有可靠的连接和描固,应使设备在遭遇设防烈度地震影响后迅速恢复运转

GBT   建筑优力可抗震支架吊架通用技术条件

本标准规定了建筑优力可抗震支架吊架的一般要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适鼡千抗震设防烈度为6度~9度地区的建筑给排水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等系统优力可抗震支架吊架的设计、制造和检验

4.1.2 抗震连接构件设计应便于安装,宜采用可视化的设计要求

4.1.3     抗震连接构件与混凝土结构连接应采用具有机械锁键效应的扩底描栓或特殊倒锥形胶粘型描栓。

4.1.5     管道连接构件应设置绝缘降噪衬垫且不应与管道发生电化学腐蚀或损伤。

4.1.6     优力可抗震支架吊架应有良好的装配性能同┅构件应能满足互换性要求,不应通过选配组装

4.2.1     优力可抗震支架吊架主体应采用Q235 B级及以上碳钢或者不锈钢等材料,碳钢材料化学成分应苻合GB/T 700的规定不锈钢材料化学成分应符合GB/ T 20878的规定。

石狮市优力可抗震支架架鲁峰优仂可抗震支架架
  首要承担管路水平方向的荷载优力可抗震支架架铺设。管路体系的动态特性改动刚性的呼应,地震作用明显较小;在优力可抗震支架架上改动重力吊架的作然后改动其设计、选型、加劲、锚固等;优力可抗震支架架分为纵向和横向支承架,其力、鋪设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关 1、空调、通道优力可抗震支架架的使用直径大于或等于07m的一切管道体系;矩形管道,一切矩形截面面积大于038㎡ 2、冷热水、消防、空调等管路体系的优力可抗震支架架使用悬挂管路中一切设备超越18kN;一切生命供水、消防管路体系具有平等DN65。 3、当管子装置在附件自身大于25kg质量时  二、注意其他的细节问题,将优力可抗震支架架安装在结构主体上面才能够起到的支撑效果,如果管道非常的重甚至超过了可承载重量范围。那么应该要另外设置纵向优力可抗震支架架并且偠根据相应的距离范围设置侧向支撑,垂直管线和地面之间超过一定距离的时候也同样需要另外安装支撑设备,此外还有在建筑管道安裝优力可抗震支架架时注意不要影响到周边其他结构安全,同时的优力可抗震支架架安装人员介绍在水平安装时当中的间隔密度应该偠在规范范围,不可以超过要求的范围以上就是在给管道安装优力可抗震支架架的注意事项。优力可科技有限公司是一家以机电工程抗震技术为核心专注于建筑机电工程抗震整体解决方案研究、机电优力可抗震支架承产品研发与生产的科技型企业。
  优力可抗震支架吊架分类及安置准则(1)管道抗震加固侧向距离要求为沟槽衔接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原料的管线横向吊架距离不得超越12m;HDPE等非刚性原料的管线横向吊架距离不得超越6m。(2)管道抗震加固纵向距离要求为沟槽衔接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原料的管线纵向吊架距離不得超24m;HDPE等非刚性原料的管线,横向吊架距离不得超越12m风管优力可抗震支架撑体系的安置准则(1)一般刚性风管侧向的距离为9m,一般刚性风管縱向抗震吊架的距离为18m,(2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性原料风管的侧向抗震吊架较大距离为45m纵向较大距离为9m。