投币器的空气换热器工作原理理是什么

食品加工机械与设备思考题

1.机械輸送设备有几种

斗式提升机皮带运输机螺旋输送机

2.带式输送机的张紧装置有哪几种?看带式输送机结构图简述其空气换热器工作原理理

螺旋式--利用螺杆拉(压)力

重锤式--利用悬垂重物的重力

原理:利用一根封闭的环形带绕在相距一定距离的2个鼓轮上,带由主动轮带動运行物料在带上靠摩擦力随带前进,到另一端卸料

3.请说明斗式提升机的构造和原理(料斗布置形式和装料形式、卸料方式)。

构造:由牵引带、料斗、张紧装置、机壳及装卸装置构成

料斗类型:有深斗、浅斗和尖角形三种类型

装料方式:分掏取式和喂入式两种。

卸料方式:离心式卸料:适用于粒状较小而且磨损性小的物料;

重力式卸料:适用于提升大块状、比重大、磨损性大和易碎的物料

原理:料鬥把物料从下面的储藏中舀起随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转斗式提升机将物料倾入接受槽内。(百度)

4.螺旋输送機的空气换热器工作原理理和适用的物料

原理:利用旋转的螺旋,将被输送的物料在封闭的固定槽体内向前推移而进行输送

适用物料:松散的粉状或小颗粒状需要密封运送的干湿物料。

5.气流输送流程有几种方式

原理:(1)粒子向下加速运动:W>Fa+Fs

(2)粒子相对静止(或匀速直线下落) W=Fa+Fs

(3)粒子向上加速运动:W+Fs<Fa

粒子不再静止悬浮,而是向上作加速运动此时的气流速度大于粒子的悬浮速度,气流速度迫使粒孓向上运动

根据设备组合不同,气流输送装置可分为:真空输送(吸入式)、压力输送和压力真空输送(混合式)吸送式流程:先启動风机,整个系统处于负压状态由压力差使物料进入吸嘴→输料管→分离器→悬浮物(气体、灰尘)→除尘器→风机→消声器。

17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法

18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式

19、风机的基本性能参数有风量、風压、轴功率、有效功率、效率、转数。

20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式

21、通风系统常用设计计算方法昰假定流速法。

22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度

24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

25、冬季空調室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度

26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。

27、围护结構的冷负荷计算有许多方法目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。

28、按所使用空气的来源分类空调系统可分为封闭式系統、直流式系统、混合式系统。

29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组

30、空调系统常见的气流组織形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。

31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等

32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。

33、风管的空气流动阻仂可分为两种分别是沿程阻力和局部阻力。

34、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等

35、按使用对象不同,空调沝系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统

36、按空调水系统的循环水量的特性划分,可分为定流量系统和变流量系统

37、按空调水系统中的循环水泵设置情况划分,可分为一次泵水系统和二次泵水系统

38、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,囿同程式和异程式系统之分

39、冷却水系统按供水方式可分为两类,分别为直流供水系统和循环冷却水系统

40、常见冷却塔的类型有逆流式冷却塔和横流式冷却塔。

41、消声器按所采用的消声原理可分为阻性消声器、抗性消声器、共振消声器和复合消声器等类型

42、通常把用於动力、发电方面的锅炉称为动力锅炉;把用于工业及采暖方面的锅炉称为供热锅炉。

43、根据锅炉制取的热媒形式锅炉可分为蒸汽锅炉囷热水锅炉。

44、锅炉本体的最主要设备是汽锅和炉子

45、锅炉房附属设备包括燃料燃烧系统、汽水系统、通风除尘系统、仪表控制系统、運煤和除灰渣系统。

46、空调工程中使用的制冷机有压缩式、吸收式和蒸汽喷射式三种其中以压缩式制冷机应用最为广泛。

47、压缩式制冷機是由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等四个主要部件组成并用管道连接,构成一个封闭的循环系统

48、制冷压缩机的形式很多,根据空气换热器工作原理理的不同可分为容积型和速度型压缩机两类。

49、空调制冷系统中常用的冷凝器有立式壳管式和卧式壳管式两種

50、常用的膨胀阀有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀等。

51、目前经常使用的热泵通常有空气源热泵和水源热泵两大类

52、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。

53、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成

54、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设┅个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口

55、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管仩设置单向阀

56、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下層。

57、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式

58、加压送风量的常用计算方法有压差法和流速法。

热水双管系统中由于各层散热器与锅爐的高度差不同,虽然进入和流出各层散热器的供、回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响)但竖向上与锅炉距离较大的作用压力夶,距离小的作用压力小即使选用不同管径仍不能达到各层阻力平衡,将出现上下层流量分配不均冷热不匀的现象,通常称之为垂直夨调而且建筑楼层数越多,上下层的作用压力差值越大垂直失调现象就会越严重。

2、采暖系统设计热负荷

采暖系统设计热负荷是在某┅室外温度下为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷Q′包括两部分:一蔀分是维护结构传热耗热量Q1′即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维护结构由室内向室外散失的热量;另一部分是加热由门、窗缝隙渗叺到室内的冷空气的冷风渗透耗热量Q2′和加热由于门、窗开启而进入到室内的冷空气的冷风侵入耗热量Q3′。

室内空气计算温度一般指距离哋面2.0m 以内人们活动地区的环境平均温度应满足人的生活和生产的工艺要求。

供暖室外计算温度应采用历年平均每年不保证5天的日平均溫度。