之前地下室底板做防水涂料,现在侧墙要做防水卷材可以吗?

防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。
地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。 聚氨脂防水涂料施工顺序:基层处理:涂刷底层涂料,涂布头一道涂膜防水层涂布面涂膜防水层;质量检查验收合格进行下道工序卷材施工。施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。三元乙丙防水卷材施工工艺及方法:在防水涂料施工完成要在一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的
做法如下:一、 处理基层1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。3、去除地面水泥砂浆。二、选防水材料要解决地下室渗漏水问题,地下室防水材料的选用也不容忽视。防水是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,后续服务是保证,为了使地下室防水达到优质的防水质量和良好的售后服务,一定要选择正规防水材料厂家生产的材料,选用知名品牌防水材料,三、堵渗漏基层处理后,找出渗漏部位.
地下室墙体做防水,很简单,直接用水泥基渗透结晶材料做就可以,最好不要用注浆材料做,这个我做过的项目中,都是原防水用注浆,后来都让我们重新给做防水的。如果还要做防潮,可以用一些防潮防凝露砂浆做。###第一种情况:如果在装修前就做防潮处理处理 地下室,或一楼地面在做防水前必须做专业的防潮处理。地下室地面和墙面防潮需要选用专用的防潮材料,可以使用无机高晶复合大板,该材料有防水、防火、防潮、防腐等功能。 第二种情况:如果装修饰面前没有做好防潮处理,通常可以考虑这么几个方法: 加快空气流动,可以在合适的位置加装通风设备。
构造做法:1、结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6 级。在满足施工条件的前提下应尽量采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补。3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50mm 的圆角。4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于2mm 厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等 

地下室底板防水工程施工技术方法

  MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材作为新型防水材料,抗踩踏、防污染、不受紫外线影响、耐水浸泡,施工操作简便,施工周期短,防水性能优异,可以广泛应用于工民建地下室底板和垂直开挖后浇筑的地下室外墙、明挖隧道和下沉式道路底板和外墙暗挖隧道、地铁站底板和外墙,并且施工过程中无明火作业,安全、环保。下面是由小编给大家分析地下室底板防水工程施工技术方法,欢迎大家阅读浏览。

  扬州东方国际大酒店,由扬州亚太置业有限公司投资兴建,上海华都建筑规划设计有限公司设计。建筑面积27.7万平方米,由地下室四层、地上七十二层主楼、以及相应的配套设备用房和裙房组成,裙房地下室底板厚度为0.8m,主楼底板厚度为3.5m,顶标高均为-17.1m。底板砼设计强度为C40,抗渗等级为P8,底板垫层采用C15厚100砼,地下室底板防水采用MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材。

  高分子自粘胶膜防水卷材材料介绍

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基),卷材由高分子片材、高分子自粘膜和颗粒防粘层组成。

  2.1、防水性能好:MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材易于铺贴,搭接可靠,能与砼结构有效粘结,形成复合+融合的防水体系,充分发挥砼结构自防水的功能,保障防水效果,降低渗漏概率,满足一级防水设防标准要求。

  2.2、抗踩踏、防泥沙污染效果好:MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材采用高强度塑料基板,能有效防止防水层施工完成后被后续施工人员踩踏破坏以及泥沙污染。实践表明,该卷材颗粒防粘层在少量粉尘和沙粒覆盖的情况下,仍能与后浇结构混凝土进行有效融合。

  2.3、抗紫外线能力强:对于普通沥青基类预铺防水卷材而言,短时间的阳光照射,因为紫外线的缘故会降低卷材与结构砼的粘结,甚至无法粘结;MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材不含有机成份,能有效抵御阳光紫外线作用,从而确保与砼结构的粘结效果。

  2.4、耐水浸泡性能强:在地下室中,防水层会长期受到地下水浸泡,而MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材因为不含增塑剂等迁移成分,经过地下水长期浸泡依然能做到与砼结构有效结合。

  2.5、不受基础沉降影响:建筑物的基础一般会存在沉降现象,即使在设计允许范围内,也会对传统防水层和垫层粘合造成不利影响,而MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材能与砼结构牢固结合,不受基础沉降的影响。

  2.6、缩短工期,降低造价:MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材对基面条件要求低,基面含水率对防水工无影响,无需找平层、隔离层、保护层,减少土方开挖量,从而缩短工期,降低造价。

  2.7、安全、环保:无需底涂和明火作业,避免出现危险源,消除了安全隐患的同时也节约资源。

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工步骤

  1.1基层已办理验收、工作面移交手续,且基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。

  1.2桩头防水处理:桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处。桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。结构底板MBP-P型 预铺高分子自粘胶膜防水卷材应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩侧,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填。密封材料的嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。桩头受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶。

  先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,再进行卷材长、短边搭接。铺贴卷材时,随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。

  3.1短边搭接:卷材短边采用对接方式搭接,采用高分子自粘胶带辅助搭接,必要时,可适当加热。

  3.2长边搭接:揭除卷材搭接边的隔离膜后直接搭接碾压即可

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工技术

  1.1检查现场是否具备铺贴条件;要求脚手架完善。

  1.2检查进场材料规格型号,包装外观是否完好,有没有破损现象,包装破损材料严禁使用。

  1.3检查铺贴所需工具是否齐全、完好。

  1.4依据图纸及现场实际,综合考虑整个铺贴效果,将矛盾提前解决。

  2.1基层养护满足设计和规范要求。防水工程施工前,应对前项工程进行质量验收,合格后方可施工

  2.2各种预埋管件按设计及规范要求事先预埋,并做好密封处理。

  2.3基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。

  2.4基面阴阳转角抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

  2.5施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。

  基层清理—→桩头防水处理—→铺贴卷材—→卷材搭接—→组织验收—→绑扎钢筋,浇筑混凝土,施工后续各构造层

  4.1、MBP-P防水卷材防水层采用冷作业施工,材料进入工作面后不得以任何形式动用明火,如有钢筋焊接所产生的火星等,则焊接处卷材面需设临时保护措施。

  4.2、卷材铺设完成后,要注意后续的`保护,钢筋笼要本着轻放的原则,不能在防水层上拖动,以避免对防水层的破坏。

  4.3、相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

  4.4、施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

  4.5、绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时应在其下设木垫板临时保护,以避免破坏。

  4.6、在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,将及时修补。

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材质量控制措施

  1 进行钢筋垂直、水平运输时,遵守轻拿轻放的原则,钢筋吊放点采用木板等临时保护措施,避免钢筋扎破卷材。

  2 绑扎钢筋时,若钢筋自重较大,必要时在砼垫块或马凳筋下加贴一块防水卷材片增强。

  3 在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行补修。

  4 焊接底板钢筋时,在焊接操作面以木板或铁皮作为临时保护挡板,同时,在对应部位MBP-P防水卷材上洒水以防止焊渣烧伤卷材。

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材安全控制措施

  1上岗前教育:对全体施工人员进行安全生产教育,考核合格后方可上岗,施工前进行安全技术交底。

  2 正确使用安全“三宝”:进入施工现场统一着装,必须戴安全帽;建筑物的临边洞口处必须设置安全防护栏杆及警语牌。

  3设专人掌握气象信息,及时作出大风、大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故;禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下进行室外施工。

  4 工完料清:对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地干净。

  5 控制现场噪音:减少对周围环境的干扰。

  MBP-P型预铺高分子自粘胶膜防水卷材结果验收及检测

  1所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

  2卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

  3防水层严禁有渗漏现象。

  MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材作为新型防水材料,抗踩踏、防污染、不受紫外线影响、耐水浸泡,施工操作简便,施工周期短,防水性能优异,可以广泛应用于工民建地下室底板和垂直开挖后浇筑的地下室外墙、明挖隧道和下沉式道路底板和外墙暗挖隧道、地铁站底板和外墙,并且施工过程中无明火作业,安全、环保。

【地下室底板防水工程施工技术方法】相关文章:

[摘要]人们在进行装修的时候一定要注意侧墙的防水,这样居住的时候就不会有任何的问题了,地下室侧墙防水做法人们必须要掌握,做到正确的施工,才能够有着更好的防水效果,同时地下室墙面防水有什么要求,下面也会为您做出介绍。

对于地下室,很多人们在进行居住的时候都感觉比较好,冬暖夏凉,人们在进行的时候一定要注意侧墙的防水,这样居住的时候就不会有任何的问题了,地下室侧墙防水做法人们必须要掌握,做到正确的施工,才能够有着更好的防水效果,同时地下室有什么要求,下面也会为您做出介绍。

1、室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。基础底板防水层为两道,采用卷材-涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙防水卷材,采用2㎜厚聚氨脂。

2、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材-涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙防水卷材,采用2㎜厚聚氨脂。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。

3、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材-涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。

1、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水。地下室防水要根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。

2、地下室防水工程设计方案应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠且经济合理。一般地下室防水工程设计的外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理);卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。

3、地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。地下室高于地下室地面时,应该考虑整体,以保证防水效果。

地下室侧墙防水做法,想必人们都应该已经知道了吧,请专业的人员来进行施工,才能够有着更好的效果,同时对于也要注重品牌的产品质量,才能够有着更好的作用,地下室有什么要求,注意这些要求,能够做到更好的防水,在后期使用,不会有任何的问题。