防爆智能疏散灯的电压跟功率一般是消防应急灯多少瓦?

传统消防应急照明和疏散指示系统4大短板

1、灯具采用强电AC220V供电,容易导致人员触电事故,存在安全隐患

2、疏散指示方向固定,不能有序地引导人员疏散远离火场

3、疏散指示标志灯故障时系统无检修提示,维护困难,维护成本高

4、传统灯具功率大耗电高,不节能环保

1、针对建筑物内任意位置均有疏散方案,火灾时基于自适应算法软件自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向

2、安全电压供电,确保安装、维护、使用人员人身安全;疏散指示标志灯闪烁发光,透光性好;

3、疏散指示标志灯故障时,系统提示故障提示便于检修

4、消防应急灯具在产品性能、可靠性方面都优于普通民用灯具,在火灾中能够提供更加可靠的照明和疏散指示

▲泰和安集中电源集中控制型(智能型)消防应急照明和疏散指示系统

5、灯具防护等级高,对外界的机械冲击和研磨耐受能力强;系统各个组成部分外壳的防护等级不低于IP30要求,安装在室外或地面上时,防护等级不应低于IP67;

6、系统使用寿命长;与传统系统自检功能不同,为保护备电,系统持续主电工作48h后每隔(30±2)d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s~180s,然后自动恢复到主电工作状态。系统持续主电工作每隔一年自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止,然后自动恢复到主电工作状态,持续应急工作时间不少于30min。

建筑对灯具照度的4个要求

1、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;

2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;病房楼或手术室内的避难间不应低于10.0lx;

3、疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;

4、消防控制室、水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟房,以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

火灾时,消防应急照明转换时间要求

1、对于人员密集场所,人员的流动性大,人员特征和状态复杂,较长时间中断照明必定会导致撞伤、踩伤等伤亡情况发生,所以人员密集高危场所的应急转换时间不应大于0.25s;

2、其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;

3、具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s;

4、系统应急工作时间不应小于90min。

1、应急照明集中电源经应急照明分配电装置配接消防应急灯具;

2、每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过60只;

3、安全电压灯具的供电电路回路的工作电流不宜大于6A;

4、应急照明集中电源、分配电装置及应急照明配电箱的输入及输出配电回路中不装设剩余电流动作脱扣和保护装置。

      看完以上分享相信大家对智能疏散系统也有了详细了解。最后小编为大家推荐的是泰和安集中电源集中控制型(智能型)消防应急照明和疏散指示系统,该系统满足GB 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》等国家标准规范要求,可广泛运用于大型的商业综合体、大型医院、学校、酒店、机场地铁等公共人员密集的活动场所,系统具有以下6大优点:

1、二线通讯:采用消防二线制技术,无极性设计,节省线材,人工成本,方便施工布线;

2、超薄设计:8mm超薄款金属材质,外形新颖,美观,内置导光板发光,图案清晰明亮,发光均匀

3、超强防水:采用新型技术专利设计“防水接头”,从源头杜绝进水,灯具防护等级IP67

4、智能疏散:与火灾报警控制器联网,当接收到火灾报警信号信息时,可通过系统自适应算法软件自动生成最佳疏散路线,引导人员疏散;

5、自动检测:系统自动登录灯具点位,具备设备重码检测功能。当通讯线路、供电线路和灯具发生故障时,能发出故障报警信号,并显示故障类型和故障位置。

6、超多联网:CAN通讯技术,主机联网台数可达128台。

劳士防爆智能疏散双面安全出口指示灯

劳士应急灯-集中控制型防爆防水吸顶灯,连接火报系统,有应急照明控制器实时监控灯具的工作状态,实现消防联动亮灯和正常亮灯,防水防爆,微波感应、精准灵敏,适用于室外安装使用。防爆证书号:/【集中控制型消防应急照明灯】栏目

我要回帖

更多关于 集中电源集中控制型消防应急灯具 的文章

 

随机推荐