自建房里用深井泵上水,楼上用水塔,上下水一根水管,水压低,怎么用自动家用自来水管道增压泵装在哪里向下增压。求图解?

家里水塔安装出水的水压很小是怎么回事?出水管不是水平的,有点向上,会是你说的“气阻”吗?可我1楼安装 有增压水泵,安理说水泵向水塔供水是能将水管理的水排出的呀?
还有一个问题 是,增压水泵工作时,水塔水满了水泵还会开一下关一下,是怎么会事?是浮球阀的问题吗?

水塔下来的管道里有空气放不出,形成“气阻”。因为空气想“向上”,水想“向下”,互相抵挡,并不能形成水自重产生的压力,而造成水压很小。

引起水压变化的内部详细原因:

水塔供水的压力是自重力,与泵无关,因为浮球阀的功能正在正常发挥作用,用了水,浮球下降,浮球杠杆打开了阀门进水,水位上涨,浮球杠杆关闭了阀门进水,如此反复动作。水塔内的水位与用水点的高差就是供水的压力。

1、把下水塔的管道安装得直一些,或再大些,使管道内不能存在空气。

2、水泵进水塔的管道上装一只阀,当水塔空时抽水时,强迫经过下水管,把里面的空气顶到水塔里。

3、取消进水塔的管道,水泵的水直径从水塔底进水,两管合用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

水塔供水的压力是自重力,与泵无关,因为浮球阀的功能正在正常发挥作用,用了水,浮球下降,浮球杠杆打开了阀门进水,水位上涨,浮球杠杆关闭了阀门进水,如此反复动作。水塔内的水位与用水点的高差就是供水的压力,高差10米,压力叫10米水柱(0.1Mpa)。追问

问题一:水塔是装在六楼的,在增压泵不工作时,也就是水自重压力下,三楼的水压很小。
问题二:水塔水满后,在不用水时,出现增压泵一开一关的问题。

增压泵工作不工作时,都是水自重压力下,因为浮球杠杆关闭了阀门进水;且水塔不是压力容器.问题一,检查三楼支管阀门开启状态;

问题二,增压泵是自动控制的,因浮球杠杆开、闭了阀门进水,如此反复动作,导致增压泵反复一开一关。

本回答被提问者和网友采纳