测量10kv或1kv以下电力电缆,各选用何种怎么用兆欧表测电缆,使用前应做哪些检查

| 工艺 | |
当前位置: && &&
《电力电缆》高级工理论复习题
添加:不详
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共60题)1(La3A2201).对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的( & & )倍。(A)1;(B)2;(C) ;(D) 。答案:C2(La3A3202).叠加原理、欧姆定律分别只适用于( & & )电路。(A)线性、非线性;(B)线性 &线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性。答案:B3(La3A3203).当电源频率增加后,图A-2中的( & & )亮度会增加。&图A-2(A)A灯;(B)B灯;(C)C灯;(D)D灯。答案:A4(La3A4204).三相对称负载的功率 ,其中 角是( & & )的相位角。(A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压与相电流之间;(D)相电压与线电流之间。答案:B5(La3A5205).线圈中自感电动势的方向是( & & )。(A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变化。答案:C6(Lb3A2206).电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由( & & )来决定。(A)导体截面和电导系数;(B)电压高低;(C)电阻系数;(D)温度系数。答案:A7(Lb3A2207).当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴向应力( & & )。(A)减少;(B)增大;(C)略有减少;(D)略有增大。答案:B8(Lb3A2208).单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过( & & )V。(A)50;(B)55;(C)60;(D)65。答案:C9(Lb3A2209).自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为()。(A)6kV;(B)10kV;(C)25kV;(D)35kV。答案:A10(Lb3A3210).堤坝上的电缆敷设,其设置要求( & & )。(A)与直埋电缆相同;(B)与沟内敷设相同;(C)与隧道敷设相同;(D)有特殊规定。答案:A11(Lb3A3211).半导体屏蔽纸除了起均匀电场作用外,也可以起( & & )作用。(A)改善老化;(B)改善绝缘;(C)改善温度;(D)改善老化和绝缘性能。答案:D12(Lb3AkV电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于( & & )。(A)0.5~0.9m; (B)0.9~1.0m; (C)1.0~1.5m; (D)1.5~2.0m。答案:B13(Lb3A3213).电缆事故报告中,事故中止的时间指( & & )时间。(A)汇报时间;(B)接头完毕;(C)试验完毕;(D)施工完毕。答案:A14(Lb3A3214).低油压充油电缆的长期允许油压( & & )kg。(A)0.5~3; (B)1~4; (C)2~5; (D)2.5~4。答案:A15(Lb3A3215).电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的( & & )。(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。答案:C16(Lb3AkV的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设( & & )。(A)放电间隙;(B)管型避雷器;(C)阀型避雷器;(D)管型或阀型避雷器。答案:C17(Lb3A4217).为防止电缆相互间的粘合及施工人员粘手,常在电缆皮上涂( & & )粉。(A)石英;(B)白灰;(C)白垩;(D)石膏。答案:C18(Lb3A4218).在三相系统中,( & & )将三芯电缆中的一芯接地运行。(A)不得;(B)可以;(C)应;(D)不应。答案:A19(Lb3A4219).充油电缆安装在支架时,支架点的水平距离为( & & )。(A)2m;(B)1.5m;(C)1m;(D)0.5m。答案:B20(Lb3A4220).悬吊架设的电缆与桥梁构架间应有( & & )的净距,以免影响桥梁的维修作业。(A)2.0m;(B)1.5m;(C)1.0m;(D)0.5m。答案:D21(Lb3A4221).电缆铅包腐蚀生成,如为豆状及带淡黄或淡粉的白色,一般可判定为( & & )。(A)物理变化;(B)化学腐蚀;(C)自然腐蚀;(D)水锈。答案:B22(Lb3A5222).按电缆的入井位置和距离,应根据电缆施工时的( & & )可按电缆的长度和现场位置而定,一般不宜大于200m。(A)电缆型号;(B)允许拉力;(C)管道拉力;(D)施工便利。答案:B23(Lb3A5223).聚四氟乙稀薄膜当温度超过( & & )时,燃烧时将生成有强烈毒性的气态氟化物。(A)150℃;(B)180℃;(C)240℃;(D)320℃。答案:D24(Lc3A2224).通过一定的规章制度、方法、程序机构等把质量保证活动加以系统化、标准化、制度化称之为( & & )。(A)品质量体系;(B)工作质量体;(C)质量保证体系;(D)全面质量管理。答案:C25(Lc3A3225).电工仪表测量误差的表达形式一般分为( & & )。(A)绝对误差、相对误差、引用误差;(B)绝对误差、相对误差;(C)基本误差、附加误差;(D)绝对误差、相对误差、基本误差。答案:A26(Lc3A3226).QC小组具有( & & )特点。(A)目的性、科学性、群众性、民主性;(B)目的性、科学性、经济性、广泛性;(C)目的性、广泛性、科学性、民主性;(D)经济性、科学性、群众性、民主性。答案:A27(Lc3A4227).当一个文档窗口被关闭后,该文档将( & & )。(A)保存在外存中;(B)保存在内存中;(C)保存在剪贴板中;(D)既保存在外存也保存在内存中。答案:A28(Jd3A2228).胀铅口下10~30mm段打毛,主要是为( & & )作准备。(A)绝缘;(B)屏蔽;(C)均匀电场;(D)加强密封。答案:D29(Jd3A3229).水底电缆尽可能埋没在河床下至少( & & )深。(A)0.5m;(B)0.4m;(C)0.3m;(D)0.2m。答案:A30(Jd3A3230).测量电缆电阻可采用( & & )法。(A)电容比较;(B)直流充电;(C)交流电桥和交流充电;(D)直流电桥。答案:D31(Jd3A4231).应用感应法查找电缆故障时,施加的电流频率为( & & )。(A)工频;(B)音频;(C)高频;(D)低频。答案:B32(Jd3A4232).测量电缆线路正序、零序阻抗和测量导体金属屏蔽间的电容时,其值不应大于设计值的( & & )。(A)80%;(B)85%;(C)90%;(D)95%。答案:A33(Jd3AkV及以上的直埋电缆,当其表面温度超过( & & )时, 应采取降低温度或改善回填土的散热性能等措施。(A)10℃;(B)30℃;(C)50℃;(D)70℃。答案:C34(Je3A2234).敷设充油电缆,现场温度低于( & & )时,应将电缆预先加热。(A)+5℃;(B)0℃;(C)-5℃;(D)-10℃。答案:D35(Je3A2235).电接点压力表装在低端终端头时,低油压报警整定值为( & & )。(A)0.10MPa;(B)0.11MPa;(C)0.12MPa;(D)0.13MPa。答案:D36(Je3A2236).电接点压力表装在低端终端头时,高油压报警整定值为( & & )。(A)0.30MPa;(B)0.32MPa;(C)0.33MPa;(D)0.34MPa。答案:C37(Je3A2237).如果绝缘接头处的金属套管用绝缘材料覆盖起来,护套上的限制电压通常为( & & ),因此电缆线路的长度可以增加很多。
(A)100V;(B)120V;(C)150V;(D)180V。答案:C38(Je3A3238).护套交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小、幅值相等,两接地点之间电位差是零,线路上最高的护套感应电压可以限制在( & & )以内。(A)65V;(B)75V;(C)85V;(D)95V。答案:A39(Je3A3239).电缆线路需要压力箱的数量是根据压力箱终端头的油体积变化的总和,并留有适当裕度决定,裕度为需油量总和的( & & )。(A)30%;(B)40%;(C)50%;(D)60%。答案:B40(Je3A3240).充油电缆压力箱的供油量应不小于压力箱供油特性曲线所代表的标称供油量的( & & )。(A)70%;(B)80%;(C)90%;(D)100%。答案:C41(Je3A3241).35kV交联乙烯电缆中间头施工采用模塑法,即最后工艺是套上加热模具,开启恒温仪加热,加热温度一般为( & & )。(A)120℃;(B)130℃;(C)140℃;(D)150℃。答案:A42(Je3A3242).采用模塑法工艺是套上模具后,开启恒温仪加热至不同高温下,保持数小时,停止加热后,冷却到( & & )时拆模。(A)70℃;(B)60℃;(C)50℃;(D)40℃。答案:A43(Je3A3243).电气试验中的间隙性击穿故障和封闭性故障都属( & & )性故障。(A)断线;(B)接地;(C)闪络;(D)混合。答案:C44(Je3A3244).( & & )是每一种型式的电缆中间头或终端头均须有的一份标准装置的设计总图。(A)电缆线路图;(B)电缆网络图;(C)电缆截面图;(D)电缆头装配图。答案:D45(Je3A3245).( & & )应详细标明供油箱的种类、安装地点、供油容量、各个油路连接情况、阀门开闭正常位置和备用油箱的运行状态等。(A)缆头装配图;(B)油压系统分布图;(C)电缆线路图;(D)电缆网络总图。答案:B46(Je3A3246).( & & )应标明在油压过高或过低的情况下的正确动作情况,线路图中的继电器正常情况下是常开或常闭等。(A)油压系统分布图;(B)示警信号线路图;(C)电缆线路图;(D)电缆网络总图。答案:B47(Je3A4247).当电缆外皮流出的电流密度一昼夜的平均值达( & & )μA/cm2时,就有腐蚀的危险。(A)1.0;(B)1.5;(C)2.0;(D)2.5。答案:B48(Je3A4248).当高落差充油电缆发生漏油时,可采用( & & )对电缆进行漏油处理。(A)油压法;(B)油流法;(C)冷冻法;(D)差动压力法。答案:C49(Je3A4249).在用冷冻法测寻充油电缆漏油时,所用的冷冻剂为( & & ) 。(A)液氮;(B)氯气;(C)氟里昂;(D)氢气。答案:A50(Je3AkV铠装铅包油浸油电缆最大允许敷设高度为( & & ) 。(A)5m;(B)10m;(C)15m;(D)20m。答案:A51(Je3A4251).有一条300m长的充油电缆线路,供油的方式应采用( & & )供油最适宜。(A)重力箱一端;(B)压力箱一端;(C)一端重力箱一端压力箱;(D)两端压力箱。答案:C52(Je3A4252).用双臂电桥测量电缆导体直流电阻,电位夹头与电流夹头间的距离应不小于试样断面周区的( & & )。(A)1倍;(B)1.5倍;(C)2倍;(D)2.5倍。答案:B53(Je3A4253).采用低压脉冲测量电缆故障,一般要求故障电阻在( & & ) 以下。(A)100Ω; (B)150Ω; (C)200Ω; (D)250Ω。答案:A54(Je3A5254).交联乙稀绝缘的热阻导数为( & & )℃•cm/W。(A)350;(B)300;(C)250;(D)200。答案:A55(Je3A5255).XLPE电缆金属屏蔽允许的短路电流与短路时间和( & & )有关。(A)导体标称面积;(B)屏蔽标称面积;(C)导体短路电流;(D)短路前电缆温度。答案:B56(Jf3A2256).吊钩在使用时一定要严格按规定使用,在使用中( & & )。(A)只能按规定负荷的70%使用;(B)不能超负荷使用;(C)只能超过负荷的10%;(D)可以短时按规定负荷的一倍半使用。答案:B57(Jf3A3257).拆除起重脚手架的顺序是( & & )。(A)先拆上层的脚手架;(B)先拆大横杆;(C)先拆里层的架子;(D)可以从任何地方拆。答案:A58(Jf3A0V的三相四线制供电系统,变压器中性点接地电阻为3.4Ω,系统中用电设备均采用接地保护,其中一台电动机熔断器额定电流为80A,当发生一相碰壳时,熔断器将( & & )。(A)不能熔断;(B)立即熔断;(C)可能会熔断;(D)以上均不对。答案:A59(Jf3A4259).用0.5级100V和1.5级15V电压表分别测量10V电压, 哪只表测量的数据比较准确( & & )。(A)0.5级100V;(B)1.5级15V;(C)两者一样;(D)以上均不对。答案:B60(Jf3A5260).机械管理中的“三定”是指( & & )。(A)定人、定机、定岗位责任;(B)定员、定时、定制度;(C)定人、定机、定时;(D)定员、定机、定时。答案:A&二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共60题)1(La3B2201).当三相负载越接近对称时,中性线中的电流就越小。( & & )答案:√2(La3B3202).在纯电感单相交流电路中,电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相位角。( & & )答案:√3(La3B3203).空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。( & & )答案:×4(La3B4204).10kV系统一相接地后,非接地相的对地电压为线电压。( & & )答案:√5(La3B5205).电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。( & & )答案:√6(Lb3B2206).吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。( & & )答案:√7(Lb3B2207).按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:电容、交直流电阻及阻抗。( & & )答案:√8(Lb3B2208).绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。( & & )答案:×9(Lb3B2209).单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。( & & )答案:√10(Lb3BkV以上运行中的电缆其试验电压为5倍额定电压。( & & )答案:×11(Lb3B3211).我国目前生产的最高电压等级电缆为500kV。( & & )答案:√12(Lb3B3212).电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。( & & )答案:×13(Lb3B3213).电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高,绝缘越厚,但不成正比。( & & )答案:√14(Lb3B3214).电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。( & & )
答案:√15(Lb3B3215).由于铝的导电系数较铜为高,在同样的长度和电阻下,铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。( & & )答案:×16(Lb3B3216).电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。( & & )答案:×17(Lb3B4217).聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。( & & )答案:×18(Lb3B4218).电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。( & & )答案:√19(Lb3B4219).铅有蠕变特性,同时易受电化腐蚀。( & & )答案:√20(Lb3B4220).对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。( & & )答案:×21(Lb3B4221).绝缘油在充油电缆中,主要起绝缘和冷却作用。( & & )答案:√22(Lb3B5222).固体绝缘材料在冲击电压作用下,绝缘的击空电压随冲击电压作用次数的增加而上升,这种现象称为累积反应。( & & )答案:×23(Lb3B5223).电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。( & & )答案:×24(Lc3B2224).工作票签发人可以兼任该项工作的监护人。( & & )答案:×25(Lc3B3225).滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。( & & )答案:√26(Lc3B3226).LC正弦波振荡器的品质因数越高,振荡回路所消耗的能量就越小。( & & )答案:√27(Lc3B4227).测量误差有3种,即系统误差、偶然误差和疏失误差。( & & )答案:√28(Jd3B2228).在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。( & & )答案:√29(Jd3B3229).充油电缆介质损失角不合格时,可用经真空脱气处理后的油冲油、换油方法处理。( & & )答案:√30(Jd3B3230).截面240mm2电缆采用铝接管压接时,压坑深度为12.5mm。( & & )答案:×31(Jd3B4231).电缆线路竣工后,应对油压报警系统进行调试,使电接点压力表高低油压报警值符合整定要求。( & & )答案:√32(Jd3B4232).当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃。( & & )答案:×33(Jd3B5233).封闭式电缆终端分为GIS电缆终端和油中电缆终端两种。( & & )答案:√34(Je3B2234).电接点压力表及信号装置是监视电缆线路油压用的。( & & )答案:√35(Je3B2235).当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。( & & )答案:√36(Je3B2236).交叉互联的电缆线路必须装设回流线。( & & )答案:×37(Je3B2237).一般在每一大段之间装设塞止接头,将电缆油道隔开,使油流互不相通。( & & )答案:√38(Je3B3238).电缆线路的中部,装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘。( & & )答案:√39(Je3B3239).电缆线路在500m以上时,可以采用护套交叉互联。( & & )答案:×40(Je3B3240).交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。( & & )答案:√41(Je3B3241).单芯电缆金属护夺两端接地后,仍需要装设保护器。( & & )答案:×42(Je3B3242).非直接接地一端护套中的感应电压不应超过150V。( & & )答案:×43(Je3B3243).充油电缆线路一般采用独立供油又有联络阀门的供油系统。( & & )答案:√44(Je3B3244).充油电缆供油压力箱应安装在尽量靠近电缆终端头的地方,并且加以固定。( & & )答案:√45(Je3B3245).使充油电缆维持一定油压范围的供油设备, 常采用供油压力箱。( & & )答案:√46(Je3B3246).充油电缆压力箱连同阀门表头等应具有气密性,在环境温度下,加1.5倍设计最大压力,经8h后无渗漏。( & & )答案:×47(Je3B4247).为了保证导线连接后油路畅通和提高导线接头的机械强度,通常在油道中垫衬钢衬芯。( & & )答案:√48(Je3B4248).电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理,并减小终端头的结构尺寸。( & & )答案:√49(Je3B4249).高压充油电缆的绝缘纸采用分阶绝缘结构, 靠近导线绝缘纸厚度厚些,外面的绝缘纸薄些。( & & )答案:×50(Je3BkV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。( & & )答案:×51(Je3B4251).充油电缆敷设过程中,要经常监视压力箱的油压自始至终应保持电缆内部的正油压。( & & )答案:√52(Je3B4252).辐射交联热缩电缆附件不用包绕,不用灌胶,不用铅封,但要用特殊工具。( & & )答案:×53(Je3B4253).声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电。( & & )答案:√54(Je3B4254).生效后的事故报告,须在十天内上报上级安监部门审批备案。( & & )答案:√55(Je3B4255).事故报告应由事故发生部门的专业技术人员添写,经专职安监工程师审核。( & & )答案:√56(Jf3B2256).变压器低压中性点直接接地的380/220V系统,低压中性点接地电阻不得超过10Ω。( & & )答案:×57(Jf3B3257).直流耐压试验前和试验后,都必须将被测试物体先经电阻对地放电,再直接对地放电。( & & )答案:√58(Jf3B3258).当Excel输入的数字被系统识别为正确时, 会采用靠右对齐方式。( & & )答案:√59(Jf3B4259).硅整流管在稳压电路中必须工作在饱和区。( & & )答案:×60(Jf3B5260).LW2-Z操作把手,在用于断路器跳合闸操作时,按操作顺序的先后,触点位置有6个,即跳闸后、预备合闸、合闸、合闸后、预备跳闸、跳闸。( & & )答案:√&三、简答(每题5分,共21题)1(La3C3121).配电装置包括哪些设备?答案: 用来接受和分配电能的电气设备称为配电装置。(2分)包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关),保护电器(熔断器、继电器及避雷器等),测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等)以及母线和载流导体。(4分)2(La3C4122).为什么互感器二次回路必须有可靠接地点?答案: 因为互感器的一次绕组在高电压状态下运行,为了确保人身防护和电气设备安全;(2分)防止一、二次绕组间绝缘损坏进,一次侧电路中的高压加在测量仪表或继电器上,危及工作人员和设备的安全,所以必须有可靠接地点。(4分)
3(Lb3C2123).振荡波试验方法有哪些优点?答案: (1)能有效地检测缺陷。(1.5分)&(2)与50Hz试验结果相一致。(1.5分)&(3)设备简单、便宜。(1.5分)&(4)没有电压限制。(1.5分)4(Lb3C3124).ZRA(C)-YJV-8/10kV &电缆表示它是什么结构?主要用于什么地方?答案:铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆。(3分)& & &用于核电站、地铁、通信站、高层建筑、石油冶金、发电厂、军事设施、隧道等地方。(答出其中5项即可得3分)5(Lb3C3125).假设一条大截面电缆与两根小截面电缆并联运行,同样能满足用户需要,忽略经济因素,您选用哪种方式?为什么?答案: 选用单根大截面电缆。(2分)& & &由于电缆的导体电阻很小(约0.05Ω/km),两根电缆并联运行时,如其中一个导体与母排发生松动,则接触电阻可能达到或超过导体电阻,那么流过与之并联的另一个导体的电流将成倍增加,从而导致热击穿。(4分)6(Lb3C4126).电缆的路径选择,应符合哪些规定?答案: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(1.5分)&(2)满足安全要求条件下使电缆较短。(1分)&(3)便于敷设、维护。(1分)&(4)避开将要挖掘施工的地方。(1分)&(5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。(1.5分)7(Lb3C4127).电缆接头的绝缘应有什么特性?答案: (1)接头的额定电压及其绝缘水平,不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。(3分)&(2)绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压,不得低于所连电缆护层绝缘水平的2倍。(3分)8(Lb3C5128).交联聚乙烯电缆内半导体电层、绝缘层和外半导电层同时挤出工艺的优点是什么?答案: (1)可以防止主绝缘与半导体屏蔽以及主绝缘与绝缘屏蔽之间引入外界杂质;(2分)&(2)在制造过程中防止导体屏蔽的主绝缘尽可能发生意外损伤,防止半导电层的损伤而引起的实判效应;(2分)&(3)由于内外屏蔽与主绝缘紧密结合,提高了起始游离放电电压。(2分)9(Lc3C4129).什么是电气设备的交接试验?答案: 是指新安装的电气设备在投产前,根据国家颁布的有关规程规范的试验项目和试验标准进行的试验;(3分)以判明新安装设备是否可以投入运行,并保证安全。(3分)10(Jd3C3130).充油电缆定期巡视有哪些特殊要求?答案: (1)应定期检查供油系统压力,油压系统报警装置;(1.5分)&(2)监测电缆外皮温度;(1.5分)&(3)检查护层保护器,记录动作记录器动作次数;(1.5分)&(4)检查护层中的环流。(1.5分)11(Jd3C4131).交联聚乙烯绝缘电缆金属屏蔽的结构形式有哪些?答案: (1)一层或二层退火铜带螺旋搭盖绕包,形成一个圆柱同心导体。(2分)&(2)多根细铜丝绕包,外用铜带螺旋间隙绕包,以增加短路容量,绕包相反以抵消电感。(2分)&(3)铜带或铝带纵包方式。(2分)12(Je3C2132).作充油电缆接头时,拆接油管路应注意什么?答案: (1)油管路的拆接,必须用油排除管路中的空气,接管路时不可把空气带入油系统内;(2分) &(2)一般应做到低处进油,高处排气;(2分)&(3)喷油连接,排气时要使管路尽量平直,或保持单一斜坡,避免出现波浪形状。(2分)13(Je3C3133).简述美式分支箱母排接板的安装步骤。答案: (1)先将母排接板安装在电缆分支箱上,调整合适的安装和操作距离,然后固定螺栓。(2分) &(2)卸下接头上防尘帽,将套管表面用清洁剂清洁,均匀涂上硅脂。(2分)&(3)将母排接板上的接地孔用接地线与接地体相连。(2分)14(Je3C3134).水下电缆引至岸上的区段,应有适合敷设条件的防护措施,还应符合哪些规定?答案:(1)岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m的深处。(2分)&(2)岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。(2分)&(3)水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志。(2分)15(Je3C3135).用压接钳压接铝导线接头前应做哪些工作?答案: (1)检查压接工具有无问题,检查铝接管或铝鼻子及压模的型号、规格是否与电缆的线芯截面相符合。(1.5分)&(2)应将线芯及铝接管内壁的氧化铝膜去掉,再涂一层中性凡士林。(1.5分)&(3)对于非圆形线芯可用鲤鱼钳将线芯夹成圆形并用绑线扎紧锯齐后插入管内。插入前应根据铝接管长度或铝鼻子孔深,在线上做好记号,中间接头应使两端插入线芯各占铝接管长度的一半,铝鼻子应插到底,插入线芯时,线芯不应出现单丝突起现象。(2分)16(Je3C4136).改善纸绝缘电缆线芯三岔处的电场分布和防止电晕,应采取哪些措施?答案: 采取等电位法;(2分)&(1)即在电缆头的各线芯根部绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。(2分)&(2)对于没有绝缘浇注材料的干包型电缆终端头等电位法的采用更为普遍。(2分)17(Je3C4137).交流110kV及以上单芯电缆在哪些情况下,宜沿电缆邻近配置并行回流线?答案:(1)可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度时。 (3分)&(2)需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时。(3分)18(Je3C5138).自容式充油电缆的容许最低工作油压,必须满足维护电缆电气性能的要求;容许最高工作油压、暂态油压、应符合电缆耐受机械强度的能力,除此以外,还应遵守哪些规定?答案: (1)容许最低工作油压不得小于0.02MPa。(1.5分)&(2)铅包、铜带径向加强层构成的电缆,容许最高工作油压不得大于0.4MPa;用于重要回路时不宜大于为0.3MPa。(1.5分)&(3)铅包、铜带径向与纵向加强层构成的电缆,容许最高工作油压不得大于0.8MPa;用于重要回路时不宜大于0.6MPa。(1.5分)&(4)容许最高暂态油压,可按1.5倍容许最高工作油压计。(1.5分)19(Jf3C3139).什么叫涡流?在生产中有何利弊?答案: 交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环形电流,称为涡流。(2分)& & &利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流原理可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。(2分)& & &弊:在电机、变压器等设备中由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减少造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。(2分)20(Jf3C4140).防止误操作的“五防”内容是什么?答案: (1)防止误拉、误合断路器。(1.5分)
&(2)防止带负荷误拉、误合隔离开关。(1.5分)&(3)防止带电合接地开关。(1分)&(4)防止带接地线合闸。(1分)&(5)防止误入带电间隔。(1分)21(Jc3C4144).什么是电介质电导?答案: 电解质中的电导可分为离子电导和电子电导。一般所说电解质都是离子电导而言。(2分)离子电导是以离子为载流体,这离子与电介质分子联系非常弱,甚至呈自由状态,(2分)有些电介质是在电场或外界因素影响下,本身就离解成正负离子,它们在电场作用下,沿电场方向移动,形成电导电流,这就是电解质电导。(2分)&四、计算(每题5分,共20题)1(La3D2051).铜导线长度L=100m,截面积S=0.1mm2,温度T2=50℃时求导线电阻R2?已知在T2=50℃时铜导线电阻温度系数为α=0.0041(1/℃)答案:解:先求常温下(T1=20℃)的电阻R1& & R1= ×L/S=0..1=17.2Ω(1分)& & R2=R1[1+α(T2-T1)]=17.2×[1+0.0041×(50-20)]=17.2×1.1=19.35Ω(3分)& & 答:温度T2=50℃时导线电阻为19.35Ω。(1分)2(La3D3052).如图D-3所示,C1=0.2μF,C2=0.3μF,C3=0.8μF,C4=0.2μF,求开关K断开与闭合时,AB两点间等效电容CAB。&图 D-3答案:解:(1)K断开时,C1、C2串联,C3、C4串联,然后两者并联,则:& & CAB=C1×C2/(C1+C2)+C3×C4/(C3+C4)=0.2×0.3/(0.2+0.3)+0.8×0.2/(0.8+0.2)& & && & =0.12+0.16=0.28μF &(2分)&(2)K闭合时,C1、C3并联,C2、C4并联然后两者串联,& & CAB=(C1+C3)(C2+C4)/(C1+C3+C2+C4)& & && & =(0.2+0.8)(0.3+0.2)/(0.2+0.8+0.3+0.2)& & && & =0.33μF &(2分)& & &答:开关K断开与闭合时,AB两点间等效电容分别为0.28μF和0.33μF。(1分)3(Lb3D2053).一条充油电缆线路两端落差为12m,问内部的电缆油产生油柱静压力为多少?答案:解: =0.1Hd &(1分)& & &低粘度矿物油或烷基苯合成油的密度为0.9g/cm3(1分)& & & =0.1××10-3=0.108kg/cm2(2分)& & &答:12m落差产生的电缆内静油压为0.108kg/cm2。(1分)4(Lb3D3054).进行一条电缆水下敷设,水深8m,在入电缆在水中的质量为150kg,入水角控制在45℃,求敷设张力多少?答案:解: &(2分)& & &T=150kg×8m×(1-cos45°)& & & =150×8(1-0.707)& & & =351.6kgm(2分)& & && 351.6×9.8=3446(N)& & &答:电缆敷设时的张力为3446N。(1分)5(Lb3D3055).设一条10kV纸绝缘电缆,在周围土壤温度15℃时,电流为325(A),问当土壤温度30℃时,其载流量为多少?又后者为前者的几倍?答案:解: & (2分)& & && (A)(2分)& & &答:该电缆30℃时载流量266.5A,后者为前者的82%。(1分)6(Ld3D4056).一条400mm2,35kVXLPE绝缘单芯电缆,其线芯屏蔽层外径为11.7mm,问其绝缘厚度为多少?绝缘层外半径为多少?答案:解:公式 & && (1分)取 (kV)& & &K1=1.1 &K2=4 &K3=1.1根据公式: (1分)& & &G1取10kV/mm代入得& & && (1分)& & &R=Yc+Δ=11.7+10.23=21.93mm &(1分)& & &答:绝缘厚度以工频电压下计Δ=10.23mm,绝缘层外半径为21.93mm。(1分)7(Lb3DkV电缆不设保护器时,在冲击过电压下,金属护套不接地端,所受电压是多少?(已知电缆芯线和金属护套间的波阻抗17.8Ω;金属护套与大地间的波阻抗100Ω;架空线的波阻抗500Ω;沿线路袭来的雷电进行波幅值为700kV。)答案:解:公式 & (2分)& & && (2分)& & &答:金属护套不接地端护层所受电压为226.5kV。(1分)8(Lb3D5058).不考虑铜带搭盖,求10kVXLPE电缆金属屏蔽层面积。(已知铜屏蔽为两层,铜带厚度0.5mm,宽度25mm2)答案:解:公式: & (2分)& & &计算:S=2×0.5×25=25mm2 &(2分)& & &答:10kV电缆金属屏蔽层面积为25mm2。(1分)9(Lc3D3059).某台三相电力变压器,其一次绕组的电压为6kV,二次绕组电压为230V,求该变压器的变比?若一次绕组为1500匝,试问二次绕组应为多少匝?答案:解:∵ & (1分)& & 其中U1、U2分别为变压器一、二次侧电压值。& & NN、N2分别为变压器一、二次侧绕组匝数,K为变比。& & ∴ &(1分)& & &∴ &(匝)(2分)& & &答:该变压器的变比为26,二次绕组应为58匝。(1分)10(Jd3D3060).已知350kV,300mm2XLPE电力电缆单位长度电容为0.188×10-13F/m,ε=2.5,tgδ=0.008,求其单位长度绝缘层介质损耗为多少?答案:解:公式: (1分)& & &取:ω=2πf &(1分)& & &则: (1分)& & &计算:Wi=578.5×10-12(W)(1分)& & &答:单位长度绝缘层介质损耗为578.5×10-12 (W)(1分)11(Jd3D4061).为了便于接头施工,工作井的结构尺寸主要决定于电缆立面弯曲时所需尺寸,现要做如图所示工井及尺寸,求电缆立面弯曲所需的长度。(假设电缆外径113mm,允许弯曲半径为20mm)图D-4(a)(b)&图 D-4立面:答案:解:公式 &(2分)& & && (2分)& & &答:立面弯曲所需2长度为3127mm。(1分)12(Je3D2062).用串联流量计校测法测量一条3100m长充油电缆漏油点,在A端测得为1150m,在B端测得为1970m,问测量平均误差率为多少?答案:解:公式 (2分)& & &计算: &(2分)& & &答:本次测量的平均误差率为0.322%。(1分)13(Je3D2063).某XLPE电缆正常载流量400A,短时过载温度110℃,系数1.15,问此时过载电流为多少?答案:解:Ik=IK &(2分)& & &Ik=1.15×400A=460A &(2分)& & &答:0℃温度下过载电流可达460A。(1分)14(Je3D3064).有一刚体吊臂长l=6m(不计自重),已知此吊臂在60°时能起吊6吨物体。因现场空间限制,吊臂最大起吊角度为30°,问在此情况下能否将一盘重约4.5t的电缆盘吊起?
答案:解:设在最大起吊角度60°和30°时能吊物重为T1和T2,根据图D-5由力矩方程得:&图 D-5& & && T1lcos60°=T2lcos30°(2分)& & && &(1分)& & &即最大能起吊3.462t物体。& & 又因为电缆盘重为4.5t大于3.462t物,所以不能起吊该电缆盘(1分)& & &答:不能起吊4.5t重的电缆盘。(1分)15(Je3D3065).某电缆运行相电压最大值64kV, 切合空载电缆最大过电压倍数为1.9,问在此操作过电压下护层过电压为多少?(经验系数k1=0.153)答案:解: & (2分)& & && Us=0.153×1.9×64=18kV &(2分)& & &答:操作过电压为18kV。(1分)16(Je3D3066).设有一条长度2530m的电缆发生单相接地故障,此条电缆由两种不同截面和不同导体材料的电缆连接而成,其中靠近甲端的是铝芯50mm2电缆,长1530m,靠近乙端的是铜芯35mm2长1000m电缆。用电桥测得,甲端数据为:& & 正接法:除臂A1=1000,调节臂C=518.9& & 反接法:除臂A2=100,调节臂C=190.0求故障点离甲端的距离。答案:解:(1)将铜芯换算成铝芯的等值长度& & & (0.5分)(2)正接法& & && (1分)(3)反接法& & & (1分)(4)正反接法的等值平均值为& & ? &(1分)(5)将铜芯电缆复为实际长度& & ? &(1分)& & &答:故障点离甲端1650.8m。(0.5分)17(Je3D4067).测一条电缆零序阻抗,得数据如下:U0=7.2V、I=40.5A、P=280W,求零序电抗多少?答案:解:公式 & && && && (1分)& & && && && &(0.5分)& & &计算 Ω &(1分)& & && & R0=3×280/.51Ω &(1分)& & && && (Ω)(1分)& & &答:该电缆零序电抗为0.0144Ω。(0.5分)18(Je3D4068).一带并联电阻避雷器由三个元件组成,各元件的试验结果如下:1: 2: 3: &(1分)& & &通过计算,其非线型系数差值是否符合要求?(差值≤0.04)(1分)答案:解:公式: & (可查表或用计算器)& & &计算: & & && && && & && && & (1分)& & &答:该三元件可以组合。(1分)19(Jf3D3069).有一“R-L-C”回路,已知R=2Ω,L=0.1mH,C=0.04μF,试计算谐振频率f0和品质因数Q值。答案:解:公式 & & && && && && & && && && =79618Hz(1分)& & && & (1分)& & &或 & Ω(1分)& & &因此 Ω(1分)& & &答:谐振频率为79618Hz和品质因数Q值为25Ω。(1分) 20(Jf3D4070).有一直流电流表的表头内阻Rg=200Ω,满刻度电流为3mA,现将其改装成量程为75V、150V、300V、600V的电压表,倍压电路图如图D-6所示,试计算各附加电阻的阻值。&图 D-6答案:解: ? kΩ(1分)& & &? =47.32kΩ(1分)& & &? =300/0.003-200-2=50kΩ(1分)& & &?R4=U4/I-Rg-R1-R2-R3=600/0.003-200-2-5000=100kΩ(1分)& & &答:R1、R2、R3、R4分别为24.8kΩ、47.32kΩ、50kΩ、100kΩ。(1分)&五、绘图(每题10分,共20题)1(La3E3041).画出电动势e=40sin(ωt+60°)V的波形图。答案:如图E-60。&图E-602(La3E4042).如图E-61所示,分别画出(a)、(b)相应简化的等效电路图。&图E-61答案:如图E-62所示。&图E-623(Lb3E2043).如图E-63,标出35kV交联聚乙烯中间接头结构的各部分名称及尺寸数据。&图E-63答案:如图E-64。&图E-64 &35kV交联聚乙烯电缆中间接头结构(单位:mm)A-连接管长度;B、C-依据电缆截面选用的加热模具决定;D-连接管外径; 1-聚氯乙烯护套;2-屏蔽铜带;3-乙丙橡胶带;4-铜屏蔽网套;5-反应力锥;6-填充乙丙橡胶带;7-化学交联带;8-连接管;9-导线;10-导线屏蔽;11-应力锥;12-锡焊;13-交联聚乙烯绝缘4(Lb3E3044).如图E-65,标出220kVSF6全封闭组合电器用的电缆终端头的结构各部分名称。&图E-65答案:如图E-66。&图E-66 &220kVSF6全封闭组合电器用的电缆终端头(单位:mm)1- & & &出线杆;2-高压屏蔽;3-环氧树脂套管;4-电缆线芯绝缘;5-电容极板; 6-油纸电容锥;7-套管法兰;8-底板;9-卡环;10-接地端子;11-铅封;12-轴封垫;13-绝缘皱纹纸;14-极板引线;15-“O”型密封圈;16-护层绝缘套管;17-半导体皱纹纸;18-尾管;19-电容锥支架;20-尾管阀座5(Lb3E3045).标出220kV双室式塞止接头结构的各部分名称。如图E-67&图E-67答案:如图E-68。&图E-68 &220kV双室式塞止接头1- & & &密封圈(F26橡胶);2-油管路接头;3-外腔绝缘(工厂预制的油浸纸卷);4-内腔绝缘(施工现场绕包的油浸纸绝缘);5-环氧树脂套管;6-导线连接(梅花触头,带有闭锁,必要时可开启);7-高电压屏蔽电极;8-接地端子;9-套管;10-支架;11-油路绝缘接头;12-铅封(外有环氧玻璃布加强);13-支持绝缘子;14-内、外腔油路连接管;15-尾管6(Lb3E4046).绘出真空装置示意图,并标出各设备名称。答案:如图E-69。&图E-69 &真空装置示意图1- & & &2X-15真空泵;2-电动机;3-DQC-40带放气电磁真空阀;4-麦氏真空表;5-去气溢油缸;6~10-GM-10型隔膜式真空阀7(Lb3E4047).标出220kV充油-交联电缆过渡接头的结构各部分名称。如图E-70&图E-70答案:如图E-71。&图E-71 &220kV充油-交联电缆过渡接头结构图1- & & &编织带;2-电缆油;3-电容锥;4-法兰;5-屏蔽罩;6-接头盒体;7-环氧套管;8-螺母;9-连接管;10-油纸绝缘;11-中间部分增绕绝缘;12-硅油;13-应力锥;14-交联聚乙烯绝缘;15-密封环;16-接地线;17-尾管;18-热缩管8(Lb3E5048).绘出真空法制作高落差终端头时电缆上终端密封处理图,并标出各结构名称。答案:如图E-72。&图E-72 &真空法制作高落差终端头时电缆上终端密封处理1-附加封帽;2-电缆封帽;3-电缆铅护套;4-铅封;5-压力箱9(Lc3E3049).如图E-73所示,试用向量图证明380/220V三相对称电源系统线电压是相电压的 倍。&图E-73答案:由向量图可知, & & 三相对称时:UA=UB=UC,因此, 10(Jd3E3050).如图E-74,标出110kV单室式塞止接头的主要尺寸及结构各部分名称。&图E-74答案:如图E-75。&图E-75 &110kV单室式塞止接头1- & & &铅封;2-接地屏蔽;3-半导体屏蔽;4-电缆;5-填充绝缘;6-增绕绝缘;7-钢衬芯;8-压接管;9-油道;10-套管;11-油嘴;12-环氧树脂塞止管;13-密封垫圈110kV单室式塞止接头的主要尺寸 & && && && && &mm&11(Jd3E4051).绘出冲击高压测试法寻找电缆故障,故障不放电时,测试端的等效电路图和波形图。答案:如图E-76。&图E-76 &冲L法测试故障点不放电的情况12(Je3E2052).绘出测量电缆油击穿的试验接线示意图。答案:如图E-77。&图E-77 &测量电缆油击穿电压的试验接线图1- & & &调压器;2-过流脱扣装置;3-额定电压为50~100kV的变压器;4-0.5MΩ的水电阻;5-盛试品的瓷杯;6-间隙为2.5mm的球电极13(Je3E3053).绘出三倍压试验电缆原理图。答案:如图E-78。&图E-78 &三倍压试验原理图14(Je3E3054).绘出测量电缆零序阻抗的接线图。答案:如图E-79。&图E-79 &测量零序阻抗的接线图T-抽头式降压变压器;PA-电流表;PV-电压表;PW-功率表15(Je3E3055).绘出电缆故障测距的直闪法测试接线图。答案:如图E-80。&图E-80 &直闪法测试接线图16(Je3E3056).绘出油压法测量充油电缆漏油点简图。答案:如图E-81。&图E-81 &油压法测量漏油点1、2-充油电缆17(Je3E3057).绘出交联电缆线芯进水处理,去潮处理回路连接装置图。答案:如图E-82。&图E-82 &去潮处理回路接线图1-(控制气体流量及充气压力);2-被去潮的电缆段(长度控制在200m以内);3-干燥管(用硅胶判别线芯内是否有水分);4-塑料管(从三相电缆线芯上引出接至四通阀门合并一根);5-干燥介质(氮气或干燥空气)18(Jf3E3058).一个R、L、C串联电路,请分别画出①XL>XC;②XL= XC;③XL<XC三种情况下矢量关系图。答案:如图E-83。&图E-8319(Jf3E3059).试画图说明全面质量管理计划工作的4个阶数循环程序。答案:如图E-84。&图E-8420(Jf3E4060).在三相平衡时,图E-85接线中的电流表A测得的是B相电流用向量图证明。&图E-85答案:按题意接线电流测得是A、C两相电流之和,向量图如图E-86所示,表明:三相平衡时IA+IC=-IB,故测得的为B相电流,即代表任一相电流。&&[NextPage] 六、论述(每题10分,共10题)1(La3F3021).电路功率因数过低是什么原因造成的?为什么要提高功率因数?答案:功率因数过低是因为电力系统的负载大,多数是感应电动机。(1分)在正常运行cos 一般在0.7~0.85之间,空载时功率因数只有0.2~0.3,轻载时功率因数也不高。(4分)提高功率因数的意义在于:①功率因数低,电源设备的容量就不能充分利用。(3分)②功率因数低在线路上将引起较大的电压降落和功率损失。(2分)2(Lb3F3022).XLPE绝缘电缆附件在电气绝缘上有哪些要求?答案:(1)电缆附件所用材料的绝缘电阻、介质损耗、介电常数、击穿强度,以及与结构确定的最大工作场强满足不同电压等级电缆的使用要求。(5分)& & (2)此外,还应考虑干闪距离、湿闪距离、爬电距离等。(2分)& & (3)有机材料作为外绝缘时还应考虑抗漏电痕迹、抗腐蚀性、自然老化等性能。只有满足这些要求才能说附件基本上达到了电气上满足。(3分)3(Lb3F4023).试论XLPE绝缘电缆半导屏蔽层抑制树枝生长和热屏障的作用。答案:(1)当导体表面金属毛刺直接刺入绝缘层时,或者在绝缘层内部存在杂质颗粒、水气、气隙时,这些将引起尖端产生高电场、场致发射而引发树枝。对于金属表面毛刺,半导电屏蔽将有效地减弱毛刺附近的场强,减少场致发射,从而提高耐电树枝放电特性。若在半导电屏蔽料中加入能捕捉水分的物质,就能有效地阻挡由线芯引入的水分进入绝缘层,从而防止绝缘中产生水树枝。(5分)& & (2)半导电屏蔽层有一定热阻,当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导电屏蔽层有一定热阻,当线芯温度瞬时升高时,电缆有了半导屏蔽层的热阻,高温不会立即冲击到绝缘层,通过热阻的分温作用,使绝缘层上的温升下降。(5分)4(Lc3F3024).全波整流电路是根据什么原理工作的?有何特点?答案:全波整流电路的工作原理是:变压器的二次绕组是由中心抽头将总绕组分成匝数相等且均为总匝数一半的两个分绕组组成的。(2分)在两个分绕组出口各串接一个二极管,使交流电流在正负半周时各通过一个二极管,用以同一方向流过负载。(2分)这样,在负载上就获得了一个脉冲的直流电流和电压。(1分)& & 其特点是:输出电压高,脉冲小,电流大,整流效率也较高。(3分)但变压器的二次绕组中要有中心抽头,故体积增大,工艺复杂,而且两个半部绕组只有半个周期内有电流通过,使变压器的利用率降低,二极管承受的反向电压高。(2分)5(Jd3F3025).对电缆终端头和中间接头有哪些基本要求?答案:电缆终端头和中间接头,一般说来,是整个电缆线路的薄弱环节。根据我国各地电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头上。由此可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路安全运行意义很大。对电缆接头的制作的基本要求,大致可归纳为下列几点:(1分)(1)导体连接良好。对于终端头,要求电缆线芯和出线接头、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,则要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接,主要指接触电阻小而稳定,即运行中接头电阻不大于电缆线芯本身电阻的1.2倍。(2分)(2)绝缘可靠。要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的裕度。(2分)& & (3)密封良好。可靠的绝缘要有可靠的密封来保证。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,另一方面要使绝缘剂不致流失。这就要求有充好的密封。(2分)
&& (4)足够的机械强度,能适应各种运行条件。(2分)& & 除了上述4项基本要求之外,还要尽可能考虑到结构简单、体积小、材料省、安装维修简便;以及兼顾到造型美观。(1分)6(Je3F2026).测量电缆线路绝缘电阻时应注意哪些事项?答案:(1)试验前将电缆放电、接地,以保证安全及试验结果准确;(1分)& & (2)兆欧表应放置平稳的地方,以避免在操作时用力不匀使兆欧表摇晃,致使读数不准;(1分)& & (3)兆欧表在不接被试品开路空摇时,指针应指在无限大“∞”位置;(1分)& & (4)电缆绝缘头套管表面应该擦干净,以减少表面泄漏;(1分)& & (5)从兆欧表的火线接线柱“L”上接到被试品上的一条引线的绝缘电阻,相当于和被试设备的电阻并联,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上;(1分)& & (6)操作兆欧表时,手摇发电机应以额定转数旋转,一般保持为120r/min左右;(1分)& & (7)在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应该先把兆欧表摇到额定速度,再把火线引线搭上, & &并从搭上时开始计算时间;(1分)& & (8)电缆绝缘电阻测量完毕或需重复测量时,须将电缆放电,接地,电缆线路较长和绝缘好的电缆线路接地时间应长些,一般不少于1min;(1分)& & (9)由于电缆线路的绝缘电阻值受到很多外界条件的影响,所以在试验报表上,应该把所有影响绝缘电阻数值的条件(例如温度、相对湿度、兆欧表电压等)都记录下来。(2分)7(Je3F3027).谈谈电力电缆运输的一般要求。答案:(1)电力电缆一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施放的。30m以下的短段电缆也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子,并至少在4处捆紧后搬运。过去的电缆盘多为木质结构,现在多为钢结构,因为钢结构比较坚固,不易损坏,对电缆很有好处,而且这种电缆盘可以重复使用,比木质电缆盘经济。(4分)& & (2)在运输和装卸电缆盘的过程中,关键的问题是不要使电缆受到碰撞、电缆的绝缘遭到破坏。虽然这是众所周知的问题。但是还常有发生,因此应引起足够重视。电缆运输前必须进行检查,电缆盘应好牢固,电缆封应严密,并牢靠地固定和保护好,如果发现问题应处理好后才能装车运输。电缆盘在车上运输时,应将电缆盘牢靠地固定。装卸电缆盘一般和吊车进行,卸车时如果没有起重设备,不允许将电缆盘直接从载重汽车上直接推下。因为直接推下,除了电缆盘遭受破坏外,电缆也容易损坏。可以用木板搭成斜坡的牢固跳板,再用绞车或绳子拉住电缆盘使电缆盘慢慢滚下。(4分)& & (3)电缆盘在地面上滚动必须控制在小距离范围内。滚动的方向必须按照电缆盘侧面上所示箭头方向(顺着电缆的缠紧方向)。如果采用反向滚动会使电缆退绕而松散、脱落。电缆盘平卧运输将使电缆缠绕松脱,易使电缆与电缆盘损坏,这是不允许的。(2分)8(Je3F4028).直埋方式敷设电缆有哪些准备工作?答案:(1)敷设电缆的当天,应有一部分人整理土沟,将沟内石子或其他粗糙不平的硬物清除。(1分)& & (2)然后,在沟中放置滑轮,其间距与电缆单位长度的重量等有关,一般每隔3~5m放置一个,以不使电缆下垂碰地为原则。(1分)& & (3)电缆敷设时碰地不但增加摩擦力,而且会损坏电缆外护层,在电缆沟转弯处还须加放一个转角滑轮。(2分)& & (4)另外一部分人把保护电缆的盖板沿着开挖好的电缆沟分放于所需要的地方。(1分)& & (5)同时将电缆盘沿着盘上指示的滚动方向(就是使电缆不松散的方向)推滚到所需要位置。(1分)& & (6)再将钢轴穿于电缆盘轴孔中(两边均伸出),放置于搁电缆盘的架子上,然后用千斤顶移动。(2分)& & (7)滚动电缆盘前,应检查盘是否牢固,并将内外出线头扣牢。(1分)& & (8)对于较重的电缆盘,应考虑加装施放电缆的刹车装置。(1分)9(Jf3F3029).室内对装设接地线的位置有哪些要求?答案:①在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间,或可能产生感应电压的停电设备上都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求,防止因摆动发生带电部分与接地线放电的事故。(3分)②检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量,在检修10m以下母线可只装设一组接地线;在门型架构的线路侧检修,如果工作地点与所装设接地线的距离小于10m,则虽然工作地点在接地线外侧,也不再另外装设接地线。(3分)③若检修设备分为几个电气上不相连接的部分(如分段母线的隔离开关或断路器分段),则各部分均应装设接地线。(2分)④所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。(2分)10(Jf3F4030).论述节电用电的意义及节电工作的主要方法和途径?答案:电力资源是进行生产建设的主要能源,在发展生产的同时,必须注意能源的节约。其意义在于:& & (1)节约用电可降低生产成本又可把节约的电能用于扩大再生产,加速我国的现代化建设。(2分)& & (2)对电力系统来说,由于节约用电也会降低线损,改善电能质量,对用户和电力系统都是有益的。(2分)& & 节电工作的主要方法:包括大力宣传节电意义;建立科学的定额管理制度;开展群众性的节电活动;利用经济手段推动节电工作;推广行之有效的节电技术措施和组织措施。(3分)& & 主要途径有采用新技术、新材料、新工艺;改造老旧耗能高的设备;减少传动摩擦损耗加强设备检修,使之处于最佳状态。(3分)
作者:未知 点击:8965次
本文标签:《电力电缆》高级工理论复习题
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《《电力电缆》高级工理论复习题》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“《电力电缆》高级工理论复习题”的更多资讯
:杭州飞宏施工设计开发组
&【求购】 &求购三路混...&&
&【求购】 &求购求购玉...&&
&【求购】 &求购求购大...&&
&【求购】 &求购车辆G...&&
&【求购】 &求购单元式...&&
&【求购】 &求购熟瓜子&&
&【求购】 &求购IPE...&&
&【求购】 &求购传送机&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 兆欧表的选用 的文章

 

随机推荐