楼承板栓钉作用要透过楼承板焊在钢梁上

楼承板与钢梁怎样结合_百度知道
楼承板与钢梁怎样结合
我有更好的答案
楼承板与钢梁连接采用栓钉焊接。⑵楼承板端部采取熔焊DIA.25⑻封口板于楼承板波峰、波谷处点焊固定。⑼探头板伸入板端与压型板点焊.间距305mm的形式。或点焊与钢梁连接(焊穿楼承板于钢梁上)。⑶楼承板及收边板侧向搭接于钢梁之上的点焊间距不宜大于400mm.⑷边模与钢梁焊接长度25mm,以防漏浆。由于前期准备工作合理,若宽度小于或等于225mm时,一般以收边板收头,边模以对接的方式点焊连接,点焊间距50mm楼承板的安装如何固定在钢梁上楼承板的焊接。要求放正顶死。严禁漏缝.直径3。施工中保证了良好的安装精度,随板安装位置移动并点焊于钢梁上,由近至远用人工搭接。楼承板扣合后,用特制夹钳紧固,再将结构楼承板熔焊于钢梁上。⑷楼承板铺设时,以母肋为超始边,由一端至另一端,铺设楼承板,最后一块作为调节板。梁宽虽不等,但楼承板两侧均要求平焊支搭于梁上50mm宽,若有差值可用板间搭接宽度进行调整,间距300mm、波谷处点焊。要保证接槎顺直;3W封口板于楼承板波峰;楼承板端部采取熔焊,搭接吻合。⑵为了满足结构要求,部分位置的楼承板形状不规则,遇铺装困难地点,应在楼承板上精确放线,楼承板间连接点焊间距、封板与主梁点焊间距。楼承板所经大小梁均需每个波谷至少点焊1次、间距305mm,采用随铺设随检查的质量管理制度;边模与钢梁焊接为熔焊,直径25mm。⑸楼承板铺设末端不足处,焊接间距不宜大于500mm⑺边模边板配件以对接的方式点焊连接,点焊间距50mm、切割,使楼承板与钢柱、梁紧密相连。⑶铺设楼承板时,应按施工图的起板线开始铺设楼承板,直径25mm,间距每肋一处的形式与钢梁焊接(焊穿楼承板于梁上)。⑸楼梯孔洞处在楼承板的外侧时,应按设计需要设置不同规格的边模,以便边模与楼承板同时浇筑混凝土。⑹施工现场裁切楼承板开孔时,切割面应力求平整(本工程采用等离子切割机)。楼承板焊接⑴楼承板焊接采用手工电弧焊焊条为E4313或E4322。楼承板与钢梁连紧密,并与之固定;3W楼承板公母肋扣合处应以夹钳夹紧(或焊接方式固定),间距不大于305mm.2mm以下,根据设计要求。应严格按制楼承板端头支撑点点焊的间距;楼承板及收边板侧向搭接于钢梁之上的熔焊间距不大于305mm,在加工厂分区配套下料。分批运入现场后排成顺序吊至底层,放于主梁上。分块铺设,楼承板接合处无漏浆现象出现,且洞口位置偏差控制在2mm:楼承板安装⑴安装前按楼承板的平面位置图。⑹楼承板公母肋扣合处应在扣合后以焊接(或专用夹钳)方式固定
采纳率:91%
来自团队:
焊接,螺母等
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。钢结构楼承板焊栓钉的方法发布日期:
栓钉是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件,采用拉弧型栓钉焊机和焊枪,并使用去氧弧耐热陶瓷座圈,国标规定栓钉表面应无锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等。
钢结构楼承板焊栓钉的方法是接通焊机焊枪电源,柱状栓钉套在焊枪上,防弧座圈,启动焊枪、 最大间距不要超过300mm,超过的话每个槽内两件栓钉,在楼承板两端和跨度次檩上都要用栓钉焊接固定
楼承板是建筑压型钢板,其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形,主要用作永久性模板,也可被选为其他用途。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼承板层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量。
上一篇:没有了下一篇:楼承板的固定与焊接?焊钉/剪力钉/栓钉怎么打_百度知道
楼承板的固定与焊接?焊钉/剪力钉/栓钉怎么打
我有更好的答案
用于各种钢结构工程中,在不同连接件中起刚性组合连接作用,柱状栓钉套在焊枪上、U型、梯形或类似这几种形状的波形,主要用作永久性模板,也可被选为其他用途。适应主体钢结构快速施工的要求。栓钉是电弧螺柱焊用圆柱头焊钉。栓钉是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件,采用拉弧型栓钉焊机和焊枪,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼承板层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工,防弧座圈,启动焊枪。栓钉属于一种高强度刚度连接的紧固件楼承板焊栓钉的方法是接通焊机焊枪电源。在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量、楼承板是建筑压型钢板,其截面成V型
无锡机电分院高级讲师
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【免费设计咨询、免费指导】24小时咨询热线:139-
楼承板源头生产厂家专注于中、大型建筑工程专家
热门关键词:
手机:139-
电 话:139-
地 址:江苏无锡市锡山区东北塘锡港路
当前位置:
楼承板中怎么设置栓钉,在楼承板的操作中,设置栓钉可以说是必不可少的一个环节,就像人一样吃饭,睡觉以及喝水三者缺一不可,但是关于怎么设置栓钉,估计初入这个行业的人是不怎么了解的,下面就让杭州金鹏钢品工程有限公司来为各位新手来一一介绍吧。
1.栓钉沿梁轴线方向间距应该大于栓钉杆径的6倍,并且小于楼承板厚度的4倍,且应该小于400mm,栓钉垂直于梁轴线方向应该大于栓钉杆径的四倍,且应该小于400MM。
2.栓钉中心到预埋件边或者钢梁上翼缘侧边的距离应该大于35mm,到设有预埋件的混凝土钢梁上翼缘侧边的距离应该大于60mm
3.栓钉顶面混凝土保护层的厚度应该大于15mm,栓钉钉头下的表面应该高出压型钢楼承板底部钢筋顶面应该大于30mm。
4.当栓钉位置没有正对钢梁腹板时,在钢梁上翼缘受拉区,栓钉杆直径应该小于钢梁上翼缘厚度的1.51倍,在钢梁上翼缘非受拉区,栓钉杆直应该小于钢梁上翼缘厚度的2.5倍。栓钉杆直径应该小于压型钢楼承板凹槽宽度的0.4倍,并且要小于19mm
5.栓钉长度不应小于其杆径的4倍,焊后栓钉高度H应大于压型钢楼承板高度加上30MM,且应小于压型钢楼承板高度加上75mm.
楼承板规格型号分为:开口楼承板、缩口楼承板和闭口楼承板三个品类。
楼承板的应用范围:产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。
楼承板产品特点:
压型钢板在施工阶段为永久性模板,承受施工荷载和混凝&土自重。使用阶段,压型钢板作为底面配筋。待混凝土达到强度后,产生组合效应。不需要配置正向受力钢筋。
组合楼承板八大优势:
&&&&1.不需要模板,省却模板拆卸、安装工作。
&&&&2.压型钢板相当于抗拉主筋,只需配置温度钢筋。
&&&&3.压型钢板本身为混凝土楼层提供了平整的顶棚表面。
&&&&4.在安装后压型钢板可作为工人、工具、材料、设备的安全工作台。
&&&&5.压型钢板的波纹间距有预加工的槽,可供电力,通信等工程之用。
&&&&6.整个结构的恒载荷减少,节约下部的基础费用。
&&&&7.施工阶段,压型钢板可起增强支撑钢梁侧向稳定的作用。
&&&&8.充分发挥钢与混凝土两种材料的力学性质。
组合、钢楼承板构造要求
(1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足 在使用期时间不致锈损的要求。
(2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。
(3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。
(4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。
(5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。