250千瓦发电机价格2极380V电机数据

380V,250KW的电机应该怎样选电缆?计算公式是什么?_百度知道当前位置: >
& 380v250千瓦电动机 380V,250KW的电机应该怎样选电缆?计算公式是什么?_百。
380v250千瓦电动机 380V,250KW的电机应该怎样选电缆?计算公式是什么?_百。
收集整理:/ 时间:
380V,250KW的电机应该怎样选电缆?计算公式是什么?_百。铝线我想是不能用的~~~反正我没见过。铜线选择至少185的 37芯
电机估算是1千瓦二安,你的250千瓦估算是五百安.然后查电线载流表用铝线得240平方,用铜塑料绝缘线得使用185平方的。.
考虑经济的原因及正常负载运行电流一般约60%考虑选用铜芯电缆如YJV-1 3*70两根并联使用,或者铝芯电缆如VLV-1 3*95两根并联使。250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开? 。要选择电机专用开关 选择额定电流的2~3倍的开关 就和楼上说的差不多,理论上800A的。看看实际中是否又这样的开关。我见过600A的.1000A的。800A还真每见过。 如果开关的过载能极强,可以选择600A的,要看厂家开关过载曲线才能选择
100a的就可以了
空开的选择最好查询断路器厂家的相关推荐标准,并不是这样简单算算就行了。
按照额定电流的两倍计算也是很大的,起码800A考虑。
250KW(0=658,控制设备功率比计算功率偏大即可。但一般超过50KW的设备都要采万能短(断)路保抚。
600A的断路器即可
星三角启动600A的断路器足够!!!!!!
250KW电机不能用星三角起动,这样会严重冲击电网,更没有用空开作保护。它需要专用配电柜,安装HD13B-1500/31刀开关和800A。
250kw的电机,应该配备专用启动设备。
如果按2倍的功率为电流算的话,250KW启动电流为2500A左右吧!~正常为500A少点!~~~因为还要考虑电流高峰值!~~要选空开的。380V的电压250千瓦电机额定电流是多少
!P=√3×I×V×cosΦ 自己算一下,,!cosΦ为0.8到0.95
一般的三相电机供电电压在380V的,一个千瓦两个电流,就是说250KW的电机额定电流约为500A~
给你一个我自己总结的经验公式吧,适应绝大多数3相异步电动机,个人摸索出来的,而且验证过很多电机,计算结果一般误差不会大。
443A的额定电流.我刚装过两台这样的电机.还是用星三角启动的。所以记忆深刻.希望能对你有所帮助.
电流=功率/电压*根号3*功率因数!
380V的电压250千瓦电机额定电流大约是500A左右
电流等于,电阻除以电压。可以测量电机绕组电阻值得到电流值
658A。求电机每一相电流为250A电压380V功率多少个千瓦 - 已解决 -。250A电流约110~120千瓦。
P=η√3 *U*I*cosφp=0.85*1.732*380*250*0.85 ≈118.88(kw)。电动机380V250千瓦6极维修数据 90。250KW,380V的电机在电压低于400V时启动困难怎么办? - 。最佳答案1:一般情况下,电源电压在正负百分之十范围内浮动属于正常。不知你使用哪种启动方法启动该电机工作? 使用降压启动控制柜或者使用变频器来启动应该都没问题。关键不知道你使用什么启动的。 最佳答案2:如果你的供电变压器容量不足250KV。A的话,是很难启动的。对变压器的运行也相当的危险。变压器的最佳运行效率是百分之八十,应该选容量320KV。A左右的变压器供电。还有就是安装合适的降压启动线路。比如星三角降压启动线路
升压器加电压
高于额定电压而不能启动有以下原因: 一、启动负载过大。 二、降压启动控制系统有故障。 三、导线线径太小,电压降太大。
只要供电变压器容量足够250KW电机启动,电压380~420V之间对启动电机没有影响。有交流三相电机,功率:250KW,电压:380V。咋么计算电。三相电机的功率=电压×电流×功率因数×√3 , 电机铭牌通常标注的是有功功率,对于JO2 Y系列中型以上电机,它们的功率因数通常都在0.7--0.9之间。你的电机功率因数取0.8的话,则电流=0÷√3÷0.8=474A.这里我只是举个例子,理论上就是这样计算 楼上再除以3显然不对,电源任一相的线电流等于它们3相电流的矢量和,是几何关系。而不是算术上的三分之一关系。250kw Y2电机 额定电流446A 380V 距离不计 星三角启动.请问。380V、250KW、Y2电机,额定电流446A, 距离不计,星三角启动,请问用BVR-240 的铜芯线合适。距离超过100米就需要加大到BVR-300 ;距离超过150米就还需要加大。
200米内300平方,超出要验算电压损失是否满足。(另最好在接触器出线侧加装电容)
185~240均可。165KW,250KW,400KW,500KW电机,380V,走电缆桥架,。电缆的载流量是电机额定电流的1.25倍选择,250KW应该选150的2根;400KW的应该选240的2根;500KW的要选240的3根。要用0.6/1KV的铜芯电缆,不带铠的,带铠的载流量反而小。仅供参考。
165KW, 三相380v,选用电缆面积:3*185+2*95铜电缆。250KW, 三相380v,选用电缆面积:3*300+2*185铜电缆。400KW, 三相。
你自己的答案就可以,双拼电缆必须两组电缆的截面、长度都是一样才行。
2根240。250KW电机 三相380V 启动柜启动,请问用多大平方的线?_。250KW负载选择导线 250kw额定电流I=P/1.732UcosΦ=250/1.732/0.38/0.8=250/0.53=472安 如果是近距离(几十米以内),铜导线120平方毫米,铝导线180平方毫米。 如果是远距离(几百米),铜电线180平方毫米,铝电线300平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米
185也不够用不知道你敷设环境 建议买交联电缆 双120平方铝线就行 还好干活
一个千瓦两个安陪,五百多安,直接让厂家给你选,国标厂标还不一样,留适量余地
同意黔中游子姚启伦先生建议
铝线得250的,铜线就稍细一点。
380v250千瓦电动机相关站点推荐:
赞助商链接
380v250千瓦电动机相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。请问我250千瓦的变器带250的电机是不是很危险_百度知道

我要回帖

更多关于 380v是多少千瓦 的文章

 

随机推荐