  属于当地的“环保局”负责。我们国家制定的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中把超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象称为环境噪声污染。声音的分贝是声压级单位,记为dB。用于表示声音的大小。《中华人民共和国城市 区域噪声标准》中则明确规定了城市五类区域的环境噪声最高限值:
疗养区、高级别墅区、高级宾馆区,昼间50dB、夜间40dB;以居住、文教机关 为主的区域,昼间55dB、夜间45dB;居住、商业、工业混杂区,昼间60dB、夜间50dB;工业区,昼间65dB、夜间55dB;城市中的道路交通干线道路、内河航道、铁 路主、次干线两侧区域,昼间70dB、夜间55dB,(夜间指22点到次日晨6点)。
按照国家标准规定,住宅区的噪音,白天不能超过50分贝,夜间应低于45分贝,若超过这个标准,便会对人体产生危害。那么,室内环境中的噪声标准是多少呢?国家《城市区域环境噪声测量方法》中第5条4款规定,在室内进行噪声测量时,室内噪声限值低于所在区域标准值10dB。
采纳率:75%
来自团队:
属于当地的“环保局”负责。我们国家制定的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中把超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象称为环境噪声污染。声音的分贝是声压级单位,记为dB。用于表示声音的大小。《中华人民共和国城市 区域噪声标准》中则明确规定了城市五类区域的环境噪声最高限值: 疗养区、高级别墅区、高级宾馆区,昼间50dB、夜间40dB;以居住、文教机关 为主的区域,昼间55dB、夜间45dB;居住、商业、工业混杂区,昼间60dB、夜间50dB;工业区,昼间65dB、夜间55dB;城市中的道路交通干线道路、内河航道、铁 路主、次干线两侧区域,昼间70dB、夜间55dB,(夜间指22点到次日晨6点)。 按照国家标准规定,住宅区的噪音,白天不能超过50分贝,夜间应低于45分贝,若超过这个标准,便会对人体产生危害。那么,室内环境中的噪声标准是多少呢?国家《城市区域环境噪声测量方法》中第5条4款规定,在室内进行噪声测量时,室内噪声限值低于所在区域标准值10dB。
本回答被网友采纳
A.锅炉房的选址
锅炉一般装在单独建造的锅炉房内。锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴池、教室、餐厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。新建锅炉房不应与住宅相连,锅炉房与其他建筑物相邻时,其相邻墙为防火墙。锅炉房地面应平整无台阶,且应防止积水。
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa.
2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和底水位联锁保护装置。
3.每台锅炉的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以确保其灵敏、可靠。
4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗震措施。
5.独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故。
6.必须有安全疏散通道。由于条件有限制,锅炉需要设在多层或高层建筑物的地下室,楼层中间或顶层间时,应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意,除满足以上要求外,还应满足:
1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸气压力不超过1.6MPa.
2.必须是用油、气体作为燃料或电加热的锅炉。
3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
B.锅炉房的土建
锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合GBJ16-1987《建筑设计防火规范》及GB《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
锅炉房不得以甲、乙类 及使用可燃液体的丙类火灾危险性建筑相连时,应用防火墙隔开。锅炉间不得与油箱间、油泵间、油加热器间和燃气调压间相连。
锅炉间属于丁类生产厂房小于4t/h的锅炉间建筑不应低于二级耐火等级,小于等于4t/h的锅炉间建筑可视为三级耐火等级。
油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房其建筑不应低于二级耐火等级。油箱间、油泵间、和油加热器间布置在锅炉辅助间内时,应用防火墙与其他房间隔开。
燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级。应有每小时不小于3次的换气量,通风装置应防暴。其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应不采用不发火花地坪
C.锅炉房的工艺布置
锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应满足起吊设备操作高度的要求。
热力管道严禁与输送易燃液体、可燃气体、有害、有腐蚀性介质的管道敷设在同一沟内。
气体和液体燃料管道应有静电接地装置,当其管道为金属材料时,可与防雷或电气系统接地保护线相连,不另设静电接地装置。
油管道宜采用地上敷设。当采用地沟敷设时,当地沟与建筑物与外墙连接处应填沙或耐火材料隔断。油泵房和贮油罐之间的管道地沟,应有防止油品流散和火灾蔓延的隔绝措施。
锅炉房内的设备及管道,其保护层或保温层的表面宜涂色或色环,并作出箭头标示内部介质的种类及其流向。当介质温度低于120度时,设备和管道的表面宜刷高温防锈漆。
加热油槽和有毒物质的凝结水,当有生活用气时,严禁回收;无生活用气时也不宜回收。
热水、蒸汽和凝结水管道的高点和低点,应分别装设放气阀和放水阀;热水、蒸汽和凝结水管道通向每一用户的支管上均应装设阀门,当支管的长度小于20m时可以不装。
D.锅炉房的安全设施
锅炉房内燃油及燃气的丙类及甲类生产厂房,应设施泡沫、蒸气等灭火装置,并宜设置室内消防给水。锅炉房间建筑为一、二级耐火等级时,可不设置室内消防给水。灭火器配置数量一般按50平方米配置一只,但锅炉房内不得少于两只。
对于设置在建筑物地下、地层、顶层及组合建造的燃油、燃气锅炉房,除设置灭火器外,还应设置火灾自动报警设施和自动灭火设施。
燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间,应设置可燃气体浓度报警装置。
燃油、燃气锅炉后的烟道上应装设防爆门。防爆门的位置应有利于泄压,当防爆炸气体有可能危机操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管。
砖砌或钢筋混凝土烟囱应设置避雷针或安全带,可利用烟囱爬梯作为其下引线,但必须可靠的连接。
锅炉安装及验收锅炉的安装应由资质的专业安装单位承担。
锅炉安装前,无论是使用单位自行安装还是请有资质的专业安装单位安装,安装锅炉的施工单位都必须经过省、自治区、直辖市锅炉压力容器技术监督部门审查批准。所请专业安装单位应持有与锅炉级别、安装类型相符的锅炉安装许可证。
专业安装单位应由省及技术监督部门审查批准,并明确了允许安装范围(包括压力、容量、组装类型),同时发给安装单位许可证明。专业安装单位经本省、自治区、直辖市技术监督部门批准后跨省安装时,不需要再办理审批手续,但应接受当地锅炉压力容器技术监督部门对其安装质量的监督。
专业安装单位在锅炉安装前需将安装单位资质证明、锅炉全套资料、锅炉房审查意见等报请当地锅炉压力容器技术监督部门审查同意,否则不准施工。
锅炉的安装应符合《蒸气锅炉安全技术监督规程》、还应符合GB《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的有关规定。
锅炉水压试验及总体验收时,除锅炉安装单位合使用单位外,一般还应有技术监督部门派人参加。锅炉安装验收合格后,安装单位应将安装锅炉的技术文件和施工质量证明资料等,移交使用单位存入锅炉技术档案。
为您推荐:
其他类似问题
噪音扰民的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。燃气锅炉房为何要24小时值班(法规依据在哪里)_百度知道
燃气锅炉房为何要24小时值班(法规依据在哪里)
我工厂采用史密斯燃气锅炉给空调供暖,厂房16000平方米,燃气锅炉6台,现在需要24小时开机.大家知道锅炉开机,就需要有司炉巡检(还没有要求值守在锅炉房)
问题是,工厂老板询问,为什么一定需要留人值班,如果锅炉本身已经装备了自动问题锁定装置。
我们回复...
我有更好的答案
燃气锅炉房24小时值班法规依据是《热水锅炉安全技术监察规程》。第十章 锅炉房一、 对于设在多层或高层建筑的半地下室或第一层的锅炉房,每台锅炉的额定额定热功率应小于或等于7MW且额定出水温度小于或等于120℃,且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第184条相应条件。二、 对于由于条件限制需要在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层设置锅炉房时,每台锅炉的额定热功率应小于或等于2.8MW且额定出水温度小于或等于120℃,且应满足《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第185条相应条件。第134条 锅炉房建造位置的要求如下: (1) 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内; (2) 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、观众厅、餐厅、候诊室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。 (3) 锅炉房若与住宅相连或设在多层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层中,则须同时符合以下条件: (甲)锅炉的额定出口热水温度低于或等于95℃; (乙)每台锅炉须有超温报警装置; (丙)用油或气体做燃料的锅炉须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置; (丁)维护和定期试验每台锅炉的安全附件、报警装置、连锁保护装置,以保证它们灵敏、准确、可靠;(戊)地下室和半地下室中的锅炉房须有安全疏散通道。 (4) 锅炉房不宜设在高层建筑内,但由于条件限制需设在其地下室、半地下室、第一层或顶层内时,除应符合本条第3款的条件外,还应符合以下条件,并经省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准。 (甲)单台锅炉的额定热功率小于或等于7MW; (乙)必须是用油或气体作燃料的锅炉;(丙)每台锅炉应有超温报警及连锁保护装置; (丁)锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施。 (5) 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性厂房相连,但若与其他生产厂房相连时,则其内只能安装额定出口热水温度低于120℃的锅炉,且锅炉房与生产厂房用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。第135条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。 锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如:玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。此外不得直接与聚集人多的房间和通道、装有易燃、易爆或其它危险物品的房间相连。第136条 锅炉房应符合下列要求: (1) 锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修; (2) 锅炉房应有足够的光线和良好的通风,以及必要的防冻措施; (3) 锅炉房应防止积水; (4) 锅炉房内地面应平整无台阶; (5) 锅炉房承重梁柱等构件,与锅炉应有一定距离或采取其它措施,以防上受高温损坏。第137条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。 锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200m2的单层锅炉房,可以只开一个出口。 锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间,不准锁住或闩住。第138条 在锅炉房内的操作地点,以及压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。第十二章使用管理第139条 司炉工人须按原劳动人事部颁发的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》考试,取得司炉操作证后才能操作锅炉,且只能操作不高于考试合格类别的锅炉。 司炉工人应熟悉与运行锅炉有头的热水循环系统,搞好安全运行。 锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识,定期检查锅炉运行状况,切实解决影响锅炉安全运行的问题。任何领导不得同意或强迫司炉违章作业。第140条 锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真挂靠2有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。锅炉压火以后,应保证锅炉水温不回升。第141条 锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉; (1) 因水循环不良造成锅水汽化,或锅炉出口热水温度上升到与出水压力下相应饱和温度的差小于20℃(铸铁锅炉40℃)时; (2) 锅水温度急剧上升失去控制时; (3) 循环泵或补给水泵全部失效时; (4) 压力表或安全阀全部失效时; (5) 锅炉元件损坏,危及运行人员安全时; (6) 补给水泵不沁给锅炉补水,锅炉压力仍然继续下降时; (7) 燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行时;(8) 其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。第142条 额定出口热水温度高于或等于120℃的锅炉,为了防止突然停电时产生汽化,应有可靠的定压装置或可靠的电源(备用电源或双路电源等)。第143条 使用锅炉的单位应制订突然停电时的操作方法和程序,并使司炉掌握。第144条 检修人员进入锅炉内进行工作时,应符合以下要求: (1) 在进入锅筒内部工作前,必须将与其它运行锅炉连接的热水、排污等管道全部可靠地隔开,将锅筒内的水放净,并且还须使锅筒内部有良好的通风。在锅筒内进行工作时,锅筒外应有人监护。 (2) 在进入烟道或燃烧室工作前,烟道与燃烧室内必须进行通风,并将与总烟道或其它运行锅炉的烟道相连的烟道闸门关严密,以防毒、防火、防爆。 (3) 用油或气体做燃料的锅炉,应可靠地隔断油、气的来源。 (4) 在锅筒和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时,照明电压不得超过12V;在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施,可采用不高于36V的照明电压。禁止使用明火照明。第145条 锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待供热系统循环水循环后才能提高炉温。停炉时,不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵。 若锅炉发生汽化后再启动时,启动前须先补水放汽,然后再开动循环泵。
采纳率:96%
来自团队:
1。我们的锅炉房运行时候是否需要司炉工值班? (或者是否需要巡检,巡检的频率多少为好)?答:必须值班。按照《热水锅炉安全技术监察规程》的第140条要求,司炉人员必须做好现场锅炉运行记录。锅炉属于一种有爆炸危险隐患的特种设备,因此在运行时必须要有专业的经过培训并取得司炉证的人员操作。无人值守是违规行为,一旦出现事故你的领导将负有全部管理责任。2. 如果需要司炉工检查,那么根据什么法律/政策/依据?答:《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程、《锅炉房安全管理规则》、《司炉人员考核规定》司炉工是一种特殊工种,培训考试的目的就在于提高责任心、熟悉锅炉操作业务,不适当的操作会造成锅炉事故的。如果仅仅需要自动连锁保护来保证锅炉使用安全的话,那国家就没必要制订这么多政策来管理锅炉安全了。
本回答被提问者采纳
锅炉属于特种设备,锅炉运行涉及到电、水、锅炉、供暖管道以及循环水泵等。蒸汽锅炉和热水锅炉安全技术监察规程里都是有明文规定的,锅炉运行必须经过培训并取得司炉证的人员操作(即司炉工)。运行时,一旦出现问题,司炉工可做到及时处理和汇报。热水锅炉安全技术监察规程》,:《特种设备安全监察条例》、《锅炉房安全管理规则》、《司炉人员考核规定》
1。我们的锅炉房运行时候是否需要司炉工值班? 2. 如果需要司炉工检查,那么根据什么法律/政策/依据?
因为无论是热水锅炉还是蒸汽锅炉只要运行都要司炉人员在位,这在蒸汽锅炉和热水锅炉安全技术监察规程里都是有明文规定的,如果不按此操作,属于违规,出了问题,事情就大了。至于安全装置,因为燃油或燃气锅炉基本都是全自动运行,人在看着就可以了,但是再高科技的设备还是要由人来操作的,也是有故障率的,所以司炉工的在位就重要了,作为司炉人员最重要的是责任心。说句题外话,你们这16000平米采暖用一台4吨锅炉就可以了,怎么还用6台呢。
因为影响锅炉正常运行的隐患比较多,大家都知道,锅炉运行涉及到电、水、锅炉、供暖管道以及循环水泵等等。单纯的锅炉质量好只是一个方面,如果出现电压低、水压不稳等情况,往往会出现不可预料的损失。锅炉属于特种设备,依据《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《锅炉房安全管理规则》等,都可找到相应的法规、法律。这些法律法规在网上都可找到!
请问这位兄台,你们工厂的锅炉,有没专业的锅炉公司定期的来检查、维修、保养,如果有人定期来检查就不用人值班。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
24小时的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。全国统一销售热线
当前位置: >
燃油燃气锅炉
关于可燃油油浸电力变压器防火安全的规定
作者:卡吉斯燃油燃气锅炉 发布于: 17:25 点击量:233
  对燃油燃气锅炉,可燃油油浸电力变压器位置的规定是这样的:
  燃油燃气锅炉可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过200t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:
  A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于200h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。
  B.燃油燃气锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.20m的窗间墙。
  C.变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施、变压器。多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。
  D.应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
  以上就是燃油燃气锅炉油浸电力变压器防火安全的规定,其他锅炉技术网站可登陆中创锅炉网或者卡吉斯锅炉网。
欧洲卡吉斯锅炉优秀的设计、精湛的铸造工艺,造就百年品牌、百年产品,以满足客户需求为己任,品质始终如一,用质量赢得市场,是卡吉斯锅炉经历近百年风雨长盛不衰的制胜法宝。
中创机电服务号
卡吉斯品牌订阅号(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
燃气锅炉房防爆
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
燃气锅炉房防爆相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
燃气锅炉房防爆设计专题简介
本专题为土木在线燃气锅炉房防爆专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
燃气锅炉房防爆
多层建筑带一地下车库,内有2T的锅炉二台,供采暖和热水系统用的蒸汽。按低规,单台超过2T的才设蒸汽灭火,象上述类型的可不设,在南京地区不作可以吗?还有人说要设水喷雾,可那是高规上要求的呀!
请教:一般燃气锅炉房应划分为丁类生产厂房,这种情况下厂房内的电气设备和自控仪表是否需要选择防爆型?
各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求
一燃气锅炉房设在高层建筑楼顶,需进行防爆处理。问题如下:1烟感是否应该采用防爆型的? 2照明及消防线路都准备采用明管敷设,应采用什么保护管?SC管可以吗?
燃气锅炉房设防爆风机后是否属防爆环境,请高手指点.
各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗?诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。。。请指点在下。谢谢!
建筑不做防爆,且有很多窗子,请问我们电专业的灯具插座等电气设备要做防爆吗?我感觉应该不用了吧?
有个项目,使用沼气锅炉产热,供给厂区用热水。锅炉房内毕竟有沼气管道流过。不可能不存在泄露的情况,按照规范的要求是划分为2区。按照道理,锅炉房内的设备都需要做防爆等级的。但是沼气锅炉本身又不是防爆的。如果锅炉有明火的话,锅炉房应该不属于防爆区域。但是锅炉燃烧又是在内部的。不能算是明火吧。比较纠结。哪位大侠指点一下。
燃气锅炉房锅炉间是不是防爆区,按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条及《城镇燃气设计规范》GB附录D,D02第2条也说燃气锅炉房是在生产过程中使用明火可划为防爆区。这样,里面的照明和用电设备是不是不要采用防爆的呢?希望大家发表高见!
论文简介: 一部非常实用的资料,供大家共享 附件名:2960342.zip 文件大小:4091K (升级VIP 如何赚取土木币)
新手来受教育的。有案例的上传下。谢了。。。
请教:一般燃气锅炉房应划分为丁类生产厂房,这种情况下厂房内的电气设备和自控仪表是否需要选择防爆型?
论文简介: 青海省 燃气锅炉房消防技术规程 DB63/451—2007 附件名:.doc 文件大小:69K (升级VIP 如何赚取土木币)
燃气锅炉房是正压还是负压。规范有要求吗?问什么?
图纸简介:锅炉房电气施工图本程设备安装功率为96.8kW,计算电流为176A,本工程锅炉间燃气报警电源按一级负荷供电,自带浮充蓄电池。其余设备按三级负荷供电。图纸8张,含设计说明、低压配电系统图、循环泵配电柜系统图、风机配电箱系统图、干线平面图、照明平面图、燃气泄露报警平面图、设备布置及接地平面图。 投稿网友:qq_5 上传时间:
请教每立方天然气燃烧需要多少立方的空气?谢谢
摘要:文章介绍了燃油燃气锅炉房通风系统设计原则,提出了燃油燃气锅炉房通风量的确定方法,指出了工程设计中通风量应按换气次数进行校核计算的观点。 0 前言 随 着经济的发展,环境保护要求的提高,电力及石油、天然气等能源供求关系的变化,近年来燃油燃气锅炉使用得越来越多。而燃油燃气锅炉房的设计关系到人民生命 和国家财产的安全,也是能否保证锅炉正常运行的关键。在锅炉房设计中除了锅炉房的位置、容量等要满足有关规范要求外,其通风系统的设计也是一个重要内容。 但由于现有的规范和手册中涉及通风的内容不多,也没有具体的给出设计计算方法,给设计带来一定的困难。本文就这方面问题,结合笔者的工程经验,作一些分 析、计算和讨论,提出自己的观点,供大家参考。1 燃油燃气锅炉房通风系统设计原则 1.1 根据《锅炉房设计规范》(GB50041-92)第13.3.2条规定:锅炉间、凝结水箱间、水泵油泵间等余热,宜采用有组织的自然通风排除,当自然通 风不能满足要求时,应设置机械通风。锅炉房内的余热主要来自锅炉本体、汽水管道、烟道、水箱等散热损失。这就涉及到锅炉房内各房间夏季要保持多少温度较合 适的问题,而温度的高低决定了
规范上说建筑物内的自备发电机房及其燃油燃气锅炉房需设水喷雾,那对于室外单独设置的发电机房及其燃油燃气锅炉房是否也需设水喷雾呢,有何不同吗
图纸简介: 燃气热水锅炉房工艺系统图纸,含布置图,热力系统图。 附件名:.dwg 文件大小:1108K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:成套真空燃气锅炉房,锅炉自带分区换热器。设计说明、平面、系统等一应俱全。 投稿网友:wangbo8132 上传时间:
图纸省份: 北京
图纸简介:燃气锅炉房施工图,厂房、平面图、系统图等 投稿网友:lj1955 上传时间:
图纸省份: 地区不详
我把锅炉房做成了二类防雷建筑,屋面是0.5mm的彩钢,请问此时可以用彩钢屋面做接闪器吗?二类防雷建筑有没有什么特别需要注意的,求依据!
燃气锅炉房配电的注意事项?要点?各位高手请指教!
论文简介: 文章介绍了燃油燃气锅炉房通风系统设计原则,提出了燃油燃气锅炉房通风量的确定方法,指出了工程设计中通风量应按换气次数进行校核计算的观点。 附件名:.htm 文件大小:28K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介: 3X1.4MW+1X0.7MW燃气热水采暖锅炉房工艺全套施工图 附件名:.zip 文件大小:624K (升级VIP 如何赚取土木币)
江湖救急:一地下燃气锅炉房,总出力4t,天窗兼泄压口处的净高10m,其他地方净高7m,考虑设细水雾系统。如设全淹没系统,代价太大。可否采用局部消防,仅在锅炉周围布设喷头。请各位高手不吝赐教。
图纸简介: 含设计说明/设备表/基础布置图/设备平面布置图/管道平面布置图/剖面图 附件名:.rar 文件大小:174K (升级VIP 如何赚取土木币)
《中小型燃气锅炉房》中小型燃气锅炉房.part1
图纸简介: 燃气锅炉房电气施工图。局部有防爆要求。 附件名:.zip 文件大小:174K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介: 小型燃气锅炉房,请专家们指正。 附件名:.zip 文件大小:200K (升级VIP 如何赚取土木币)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 燃气锅炉房管理制度 的文章

 

随机推荐