模板脚手架不分等级安全等级1级和2级怎么计算

 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:11
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB(正式版)
下载积分:1000
内容提示:《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB(正式版)
文档格式:PDF|
浏览次数:8536|
上传日期: 15:20:48|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB(正
关注微信公众号谁能告诉我,脚手架里架面积怎么算?
按单项脚手架计算。(1)砌墙脚手架,按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算(山尖高度算至山尖部位的1[]2)。
(2)檐高15m以外的建筑外墙砌筑,按双排外脚手架计算。外双排脚手架应按外墙垂直投影面积计算,不扣除墙上的门、窗、洞口的面积。
(3)檐高15m以内的建筑,相关信息净高在4.5m以内者,外墙砌筑,按里脚手架以平方米计算。
(4)室内净高在4.5m以外者檐高16m以内的单层建筑物的外墙的砌筑,按单排外脚手架计算,但有下列情况之一者,按双排外脚手架以平方米计算。①框架结构的填充墙。②外墙门窗口面积占外墙总面积(包括门窗口在内)40%以外。③外檐混水墙占外墙总面积(包括门窗口在内)20%以外。④墙厚小于24cm。
(5)清水外檐墙的挑檐、腰线等装饰线抹灰所需的脚手架,如无外脚手架可利用时,应按装饰线长度以米计算,套用挑脚手架基价。
(6)室内净高超过3.6m的内墙抹灰按抹灰墙面垂直投影面积计算,套用单排外脚手架基价。
(7)凡外墙砌筑脚手架按里脚手架计算者,应同时计算上料平台,单独斜道及外檐装修用...
按单项脚手架计算。(7)凡外墙砌筑脚手架按里脚手架计算者,应同时计算上料平台,单独斜道及外檐装修用吊篮脚手架,其工程量均按外墙垂直投影面积以平方米计算,不扣除门窗洞口所占面积。
其他答案(共6个回答)
脚手架面积计算规则
脚手架类型
双排脚手架
单排脚手架
圆形脚手架
,直径为物体中心到脚手架中心的距
米乘以系数
米以上乘以系数
基本层:长
宽。(高度在
米以下不能归为
米高度只计算基本层,
米增加一个基本层,不足
以实际搭设高度和规格尺寸为计算依据。
悬挂架,操作平台
根据悬挑梁计算规则计算
之子型安全通道
爬梯包含在脚手架面积内,将不再另行计算。不包含材料按
元每平取费
一、综合脚手架。1.综合脚手架以建筑面积为计量单位,建筑面积按建筑工程建筑面积计算规范计算。2.建筑物的高度以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准(无檐口滴水时,建筑物的高度以设计室外地坪至楼板顶面),如有女儿墙,其高度算至女儿墙顶面。多层(跨)建筑物如高度不同时,应分别不同高度计算。同一建筑物中有不同结构时,分别以不同结构的建筑面积,按相应的结构类型、建筑物的总建筑面积及高度的综合脚手架项目计算。突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯间等其高度均不得计算在建筑物的高度之内,但其建筑面积应按规定计算,并入相连的主体结构的建筑面积内,按建筑物的高度套用相应的综合脚手架项目。3.单层建筑如与多层建筑相连者,以相连的分界墙分界,分界墙所占的面积并入较高建筑物内,如建筑高度相等者,以相连的分界墙中心线分界,分别套用综合脚手架项目。4.按综合脚手架计算的工程,其中另列单项脚手架时按下列方法计算:高度超过1.2m的室内管沟墙脚手架按墙的长度乘高度以平方米计算。砌筑室内管沟墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算,现浇混凝土室内管沟墙按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6计算。二、单项脚手架。1.外脚手架的工程量按外墙外围长度乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度系指设计室外地坪至檐口滴水的高度;山墙部分按山墙平均高度计算;带女儿墙的建筑物,其高度算至女儿墙顶。突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在墙体脚手架内,不再另计,宽度超过24cm时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。2.外脚手架,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度在15m以内时,按单排外脚手架计算;符合下列条件者按双排外脚手架计算:(1)框架结构外墙。(2)外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者。(3)毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。(4)外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。3.计算砌筑脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。4.砌筑高度超过1.2m的砖基础脚手架,按砖基础的长度乘以砖基础的砌筑高度以平方米计算;内墙、地下室内外墙砌筑脚手架,按外墙中心线、内墙净长线乘以高度以平方米计算,高度从室内地坪或楼板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。5.现浇混凝土柱(外墙柱除外)脚手架,按柱的周长加3.6m乘以高度(由室内地坪或楼板面算起)以平方米计算;独立砖、石柱脚手架,按柱的周长加3.6m乘以柱高以平方米计算。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。6.现浇混凝土单梁的脚手架按单梁的长度乘以室内地坪或楼板面至梁顶面的高度以平方米计算,现浇混凝土内墙的脚手架按墙面垂直投影面积计算。套用相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6。7.现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4m2以上或施工高度在1.5m以上时,现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用“B.7脚手架工程”中的满堂脚手架基本层项目乘以系数0.5。8.砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以其自然地坪至围墙、挡土墙顶面的平均高度以平方米计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6计算。9.防水处理工程脚手架,按“B.7脚手架工程”中的相应项目计算。高度在3.6m以内时,按墙面简易脚手架计算,高度超过3.6m未计算满堂脚手架时,按相应高度的内墙面装饰脚手架计算。10.砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.2m时,可按独立砖柱脚手架的计算方法计算。11.钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度乘以高度,套用相应的双排外脚手架项目乘以系数0.4。12.贮仓、 贮水(油)池脚手架按其外围周长乘以高度以平方米计算,如中间有隔墙时,工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以系数0.6。13.依附斜道区别不同高度以座计算。14.烟囱脚手架区别不同搭设高度、直径以座计算。15.电梯安装脚手架区别不同搭设高度以座计算。16.工业通廊工程脚手架按其顶面和设计室外地坪(无设计室外地坪按自然地坪)以及两端垂直线所包围的单面面积计算,按其顶面平均高度套用相应高度双排外脚手架项目乘以系数1.6。
希望对你有用哦
 综合脚手架是综合了建筑物中砌筑内外墙所需用的砌墙脚手架、运料斜坡、上料平台、金属卷扬机架、外墙粉刷脚手架等内容。它是工业和民用建筑物砌筑墙体(包括其外粉刷),...
3.6米以内(不包括3.6米)只计算内墙砌筑脚手架工程量,装饰脚手架不再计算其工程量。
综合脚手架就是建筑内的内外脚手架(除超高以外的所有脚手架),计算方式是按建筑面积计算的
单项脚手架
1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手...
套正常的一砖后混凝土实心砖啊,就是3-30,主要的一点是200厚的水泥砖墙实际采用的是190*90*53规格的实心砖,然后200厚的墙计算工程量是按厚度190算...
答: 普通计算器:用于一般的加减乘除计算
金融计算器:单利计算
复利计算 投资评估 年限摊销
答: 学习要学好,有三个重要因素:一是兴趣,二是技巧,三是毅力。
先培养孩子对数学的兴趣,比如在孩子解出难题的时候给予表扬,告诉孩子你真聪明、可以把数学学好等,树立孩...
答: 数学:甲数、乙数与丙数的和是1400,甲数是乙数的2倍,丙数是乙数的二分之一,求甲、乙、丙各多少?
答: 中国人的数学理应比外国人好! 这是我的个人观点,这在于中国人对数字的发音是单音,因此,对数字的记忆较为简单,提高了学习数学的效率!
而科学的发展,往往受制于社会...
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多,即总体人数下降了,但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的,所以B项不能削弱上述论证
有可能搓纸轮需要清洗一下了,如果清洗了还是不行的话,那估计需要更换搓纸组件了
手机密码被锁住了,那么只有拿到客服去解锁了。
如果你使用的是PIN码,被锁,那么去移动营业厅解锁。
光设置自发光是不能看到这种效果的,正确操作步骤如下:
1:在材质编辑器中选择一个新的材质示例球,将其命名为灯筒(就是你上面那个发光物体).
2:在(明暗基本参数)Shader Basic Parameters展卷栏中设置材质的明暗器为(胶性)Blinn,在(胶性基本参数)Blinn Basic Psrameters展卷栏中设置材质参数(环境光)Amhient,(漫反射光)Diffuse,(高光反射)Specular均为白色,并设置自发光为100.
3:在视图中选中上面物体,在材质编辑器中单击赋予按钮,就可将材质赋予该物体了
宝宝患了佝偻病和营养不良,会妨碍乳牙的发育和生长,佝偻病的发生往往与宝宝出生后日照不足有关,阳光中的紫外线能够促使人体皮肤中一种叫7-脱氢胆固醇的物质转化为维生素D,而维生素D是促进骨骼和牙齿发育必不可少的物质,营养不良往往是由于喂养不当引起的,比如单纯给宝宝喂牛奶和米糊类食物,不按时添加辅食,就很容易造成宝宝体内维生素D缺乏和严重营养不良,为使宝宝乳牙正常地发育生长,就应防治佝偻病和营养不良。
因此,在这一时期除全面加强营养外,还应特别注意添加维生素D及钙、磷等微量元素。最简便的方法就是多抱宝宝去户外晒太阳,因皮肤中的7-脱氢胆固醇经太阳中紫外线照射可转变为维生素D3,是人体所需维生素D的主要来源。
0~2岁:脑细胞快速增殖期,刚出生的宝宝脑重量为成人的25%。
2~4岁:脑重量达到成人的80%
4~7岁:脑重量达到成人的90%
由以上发展阶段可以看出,聪明宝宝的最佳培养时间集中在0~7岁,除了必要的智力训练及刺激外,更重要的是提供给宝宝充分的必要的大脑营养物质。由于大脑发育具有不可逆转性,所以细心的家长从怀孕开始,就应该注意宝宝脑营养的供给。
6个月以下婴儿的胃容量相对较小,如果额外补充水分,很可能就影响到喝奶量,进而减少其他养分的摄取。因此,只要宝宝没有患上水分容易流失的疾病,一般不建议给宝宝补水。
未添加辅食的宝宝
一般来说,只要宝宝的进食状况正常,就不需要再额外补充水分,除非在天气非常炎热、室内没有空调的情况下,才可以补充少量开水。
添加辅食的宝宝
就6个月之后的婴儿来说,多半已经开始接触奶水之外的其他辅食,水分摄取的来源更加丰富。因此,可以在宝宝进食后或两餐之间补充少量开水,这样能够帮助宝宝清洁口腔,也有益于牙齿健康。
由于这个年龄的宝宝好玩好动,而且特别喜欢玩水,经常会把衣服搞湿搞脏。所以不少父母顾虑重重,认为宝宝年龄还小,只不过是喜欢玩水而已,不会学会自己洗手。
其实,宝宝对父母教他洗手是很感兴趣的。只要方法得当,宝宝也能很快学会自己洗手、洗脸。训练时,父母要一边和宝宝玩肥皂泡,一边教洗手的动作,同时也应教宝宝如何开或关水龙头,如何用手巾擦手等。只要坚持一段时间,宝宝就学会自己洗手甚至洗脸了。
智力是由思维能力、想象力、记忆力、观察力、操作能力组成。我们说饮食对聪明的影响,其实是说饮食对这几个能力的影响。
1.不饱和脂肪酸
脂肪中的亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸、DHA、EPA等不饱和脂肪酸,对脑细胞的发育和神经的发育起着极为重要的作用。如果缺乏的话,很容易引起智能发育存在缺陷,永久性损害大脑功能。富含食物:亚油酸、亚麻酸存在于核桃等坚果类食物中。DHA广泛存在于海产食物中,特别是深海鱼。在鱼眼球附近的脂肪组织DHA尤其丰富。
卵磷脂是构成脑神经组织、脑脊髓的主要成分,当卵磷脂被消化之后,在大脑里合成胆碱,大脑里的胆碱含量越高,神经传递就越快,机体的思维也随着加快,记忆力也会更加牢固。当宝宝还在妈妈肚子里的时候,孕妈摄入的卵磷脂是否足够就已经影响到胎儿的大脑发育。卵磷脂可以促进大脑神经系统与脑容积的增长、发育,因为卵磷脂在人体不能自行合成,只能从食物中摄取。
富含食物:蛋黄、大豆、猪脑、猪肝、小麦胚芽、蘑菇及花生、芝麻和核桃。
蛋白质是脑细胞的主要成分之一,如果蛋白质的供给不足则可影响脑细胞的新陈代谢,使婴儿智力发育受阻。含蛋白质的食物经过消化后,人体将其构成自身的蛋白质。蛋白质是是脑细胞的主要成分之一,又是脑细胞兴奋和抑制过程的物质基础,它对人的语言、思考、记忆、神经传导、运动等方面都起着重要的作用。
富含食物:鱼、肉、动物内脏、牛奶和奶制品
铁:大脑的一切活动有赖于氧气的供给,氧气供应充足,大脑活动的频率也就越高,反应随着加快,效率提高,而铁是运送氧气的重要参与者,所以如果缺铁的话,会导致运输给大脑的氧气减少,进而影响到大脑功能。富含食物:肝脏、蛋类、动物血及菠菜等。
锌:在人体中,锌是分布最广泛的必需微量元素,也是细胞内最丰富的微量元素。缺锌可致脑DNA和蛋白质合成障碍,使大脑功能不全,影响小儿智力发育。锌能使大脑精力集中,思维敏捷,同时记忆和信息的储存功能都随着增强。
5.维生素BCE
维生素类对智力的作用,是使大脑将食物营养变成智力活动的能量。没有它们,再好的营养成分也不能造就聪明的孩子。
维生素B族:人的神经系统对缺乏维生素B类尤其敏感。它们能够维持神经系统的正常运作,促进脑部血液循环,进而提高智力。维生素B1有维护智力和促进智能活动的功能,如果缺乏,会导致神经细胞衰退,功能变弱。维生素B12是维护智力的营养素之一。叶酸有助于促进其脑细胞生长,并有提高智力的作用。
维生素C:它是神经传递介质的重要组成部分,大脑接受外来刺激、向外发布命令的是否灵敏,都有赖于它的支援,它能防止脑细胞老化。
维生素E:保持脑的活力,避免大脑早衰,是大脑的保护剂。
输送带价格多少钱一米,一般帝隆输送带厂家家报价给客户都是按平方米,根据客户获取的材质、皮带周长,宽度,厚度,需不需要类似加工,比如定做花纹,或者是加裙边挡板。输送带价格计算出来方式是:长*宽*平方价,得出来的就是一条皮带的价格。如果想告诉明确输送带价格是多少钱一米的话,必要将价格除以周长就可以了
在成都锦江区注册新公司办理营业执照需要准备什么?企业法人营业执照有限责任公司设立登记应提交的文件、证件:(1)《企业设立登记申请书》(内含《企业设立登记申请表》、《单位投l资者(单位股东、发起人)名录》、《自然人股东(发起人)、个人独资企业投l资人、合伙企业合伙人名录》、《投l资者注册资本(注册资金、出资额)缴付情况》、《法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格);(3)法定验资机构出具的验资报告;
成都武侯区办理新公司营业执照需要什么资料?接着就应该确定好公司的经营范围。在成都办理营业执照还是比较困难的,因此,大多数朋友都会选择工商代理机构进行代理。成都武侯区办理新公司营业执照的流程如下:1.办理企业名称核准第l一步:咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》、《投l资人授权委托意见》,同时准备相关材料; 房屋提供者应根据房屋权属情况,分别出具以下证明:(1)房屋提供者如有房产证应另附房产证复印件并在复印件上加盖产权单位公章或由产权人签字。
是flex+fms么?用Camera.setQuality()这个方法可以符合你的拒绝,详细信息你查阅下Camera文档信息吧。至于别的技术做视频聊天,就不怎么确切了,我要用过flex + fms
成都高新区代理记账是指企业将本公司的会计核算工作全部委托给专业记账公司完成,本企业一般只设出纳岗位,负责日常收支业务和财产保管等工作。简介“一人公司”实例 成都高新区注册一人有限公司代理记账需实质意义上的“一人公司”在西方国家特别是美国较为普遍,因为美国许多州的公司法律规定董事必须拥有一定数额的公司股份,即资格股,所以许多公司的股份的绝大部分比例由一个股东拥有,另外极小比例的股份由公司董事拥有。
(积分战)计算规则
组队基本分:人数最少方人数*10,但是如果最少方人数=1,则不计分
例1:2V1最少方人数为1,最少方人数=1,则不计分
例2:2V2最少方人数为2,2X10,组队基本分20
例3:2V8最少方人数为2,2X10,组队基本分20
例4:5V6最少方人数为5,5X10,组队基本分50
例5:8V8最少方人数为8,8X10,组队基本分80
个人基本加分算法:获胜1场+组队基本分(不变),打死1个+10
个人基本扣分算法:输掉1场-组队基本分(不变),死了1次-10
附加分数算法:打死的人和自己的等级差距,如果等级相同,则不加扣分。打死比
自己高级的,加上等级差分。打死比自己
低级的,扣除等级如分。被自己高级的打死,扣除等级差分,被自己低级的打死,
加上等级差分。等级差分=级数的相差大小。
例如:声望等级1的玩家打沉声望等级7的玩家,他将获得10+(7-1)=16分,被杀
的玩家获得-10+(1-7)=-16
反之,声望等级7的玩家获得4分,被杀的玩家获得-4分
强退或掉线等于自己自杀。自杀同样扣10分。其他玩家不获得自杀或强退玩家的分数。
如果打死自己人,则将被打死的人作为自杀处理,同时打死队友的人杀人数-1,并扣
20分,被打死的人扣5分。
胜利的一方得分不能为负,最小=1
失败的一方得分不能为正,最大=-1
(训练战)计算规则
每场总积分为总人数的数目,例如10人战总积分就是10分
算法:胜利一方杀敌数最多的玩家获得全数积分,第2、3名都获1/2积分
如果胜利一方有杀敌数相同的玩家,则随机取一个,剩下的做第2名,同理2,3名也如此。
其他所有玩家获得1分
未打满10分钟逃跑或掉线的玩家扣5分
自杀的人扣1分
扣分规则限制
以上扣声望的规则只对等级声望3(声望值&800)以上的玩家才生效.
声望到400000后不会再增加。
建筑施工脚手架,凡有以下情况之一者,必须进行计算或进行1:1实架 段的荷载试验,验算或检验合格后,方可进行搭设和使用:
(1) 架高&20m,且相应脚手架安全技术规范没有给出不必计算的构架
尺寸规定。
(2) 实际使用的施工荷载值和作业层数大于有关规定(830题中已给出)。
(3) 全部或局部脚手架的形式、尺寸、荷载或受力状态有显著变化。
(4) 作支撑和承重用途的脚手架。
(5) 吊篮、悬吊脚手架、挑脚手架和挂脚手架。
(6) 特种脚手架。
(7) 尚未制定规范的新型脚手架。
(8) 其他无可靠依据搭设的脚手架。
要讲清楚是哪个省的、什么专业的定额才行啊
最好自己把两个计算规则逐条对比一下。
1.综合脚手架综合包括内容: (a) 内、外墙砌筑脚手架 (b) 外墙脚手架 (c) 檐高20m以内的斜道和上料平台 未包括内容 (a) 高度在3.6m以上的天棚抹灰或安装脚手架 (b) 基础深度超过2m(自设计室外地坪起)的混凝土运输脚手架
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为21.0米,立杆采用单立管。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距2.00米,立杆的步距1.80米。
采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用3步3跨,竖向间距3.00米,水平间距4.00米。
施工均布荷载为2.0kN/m2。
一、大横杆的计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值
P1=0.038KN/m
脚手板的荷载标准值
P2=0.150×2.0/3=0.1KN/m
活荷载标准值
Q=2.000×2.000/3=1.33KN/m
静荷载的计算值
q1=1.2×0.038+1.2×0.1=0.166kN/m
活荷载的计算值
q2=1.4×1.33=1.86kN/m
大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩
跨中最大弯矩计算公式如下:
跨中最大弯矩为
M1=(0.08×0.166+0.10×1.86)×1.82=0.646kN.m
支座最大弯矩计算公式如下:
支座最大弯矩为
M2=-(0.10×0.166+0.117×1.86)×1.82=-0.76kN.m
我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
=0.760×106/.6N/mm2
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求。
3.挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:
静荷载标准值q1=0.038+0.1=0.138kN/m
活荷载标准值q2=1.86kN/m
三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V=(0.677×0.138+0.990×1.86)×0×2.06×105×)=2.5mm
大横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求。
二、小横杆的计算
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
大横杆的自重标准值
P1=0.038×1.8=0.068kN
脚手板的荷载标准值
P2=0.150×2.0×1.8/3=0.18kN
活荷载标准值
q=2.000×2.000×1.80/3=2.4kN
荷载的计算值
P=1.2×0.068+1.2×0.18+1.4×1.0=1.6kN
小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M=(2.4×0.038)×1..6×1.000/3=0.545kN.m
=0.545×106/N/mm2
小横杆的计算强度小于205N/mm2,满足要求。
3.挠度计算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载最大挠度计算公式如下:
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=5.0×0.038×1×2.060×105×)=0.02mm
集中荷载标准值P=0.068+0.18+2.4=2.65kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=.0×(3××)/(72×2.06×105×)=3.75mm
最大挠度和
V=V1+V2=3.77mm
小横杆的最大挠度小于与10mm,满足要求。
三、扣件抗滑力的计算
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算:
Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
1.荷载值计算
横杆的自重标准值
P1=0.038×1.000=0.038kN
脚手板的荷载标准值
P2=0.150×2.0×1.8/3=0.18kN
活荷载标准值
Q=2.000×2.000×1.80/3=2.4kN
荷载的计算值
R=1.2×0.038+1.2×0.18+1.4×2.4=3.6kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求。
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N·m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。
四、立杆的稳定性计算
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=9.14kN;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.26;
   i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
   L0—— 计算长度 (m),由公式 L0 = kuh 确定,L0=2.60m;
   k —— 计算长度附加系数,取1.155;
   u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;
   A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
   W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到
  [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
& [f],满足要求!
2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=8.51kN;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.26;
   i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
   L0—— 计算长度 (m),由公式 L0 = kuh 确定,L0=2.60m;
   k —— 计算长度附加系数,取1.155;
   u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50
   A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
   W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
   MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.190kN.m;
—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到
  [f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
& [f],满足要求!
五、最大搭设高度的计算
不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.192kN;
NQ —— 活荷载标准值,NQ = 3.000kN;
gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.139kN/m;
经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 123.612米。
脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50.000米。
考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.192kN;
   NQ —— 活荷载标准值,NQ = 3.000kN;
   gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.139kN/m;
   Mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.159kN.m;
经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 98.719米。
脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。
六、立杆的地基承载力计算
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求
p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p = 36.58
N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 9.14
A —— 基础底面面积 (m2);A = 0.25
fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 46.00
地基承载力设计值应按下式计算
fg = kc × fgk
kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40
fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 115.00
地基承载力的计算满足要求。
:附着式升降脚手架是一种新型的脚手架系统,俗称爬架。说白了就是可以往上爬,不像传统脚手架那样,拆除在安装。
1.凡工业与民用建筑工程总承包的建筑物工程所搭设的脚手架,应按综合脚手架定额计算。 2.综合脚手架定额中已综合了外墙脚手架、依附斜道、上料台、护卫栏杆、卷扬机架、挑出式安全网及垂直封闭网、内墙砌筑、现浇钢筋混凝土框架(剪)脚手架、悬空脚手架以及深基础脚手架等各种因素。
3.综合脚手架的高度按建筑物的檐高计算,多层建筑物,按不同檐高分别计算。 4.地下室综合脚手架按20m以下相应定额计算。
可惜不能上传附件。
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(节选)
JGJ 130-2011
单、双排脚手架计算
5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算:
σ——弯曲正应力;
M——弯矩设计值(Nomm),应按本规范第5.2.2条的规定计算;
W——截面模量(mm3),应本规范附录B表B.0.1采用;
f——钢材的抗弯强度设计值(N/mm2),应按本规范表5.1.6采用。
5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值,应按下式计算:
M=1.2MGk+1.4ΣMQk
式中: MGk——脚手板自重产生的弯矩标准值(kNom);
MQk——施工荷载产生的弯矩标准值(kNom)。
5.2.3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定:
式中: v——挠度(mm);
[v]——容许挠度,应按本规范表5.1.8采用。
5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时,纵向水平杆宜按三跨连续梁计算,计算跨度取纵距la;横向水平杆宜按简支梁计算,计算跨度l0可按图5.2.4采用
5.2.5 纵向或横向水平与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合下式规定:
式中: R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
Rc——扣件抗滑承载力设计值,应按本规范表5.1.7采用。
5.2.6 立杆的稳定性应按下列公式计算:
不组合风荷载时:
(5.2.6-1)
组合风荷载时:
N/φA+Mw/W≦f
(5.2.6-1)
式中:N——计算立杆的轴向力设计值(N),应按本规范式(5.2.7-1)、式(5.2.7-2)计算;
φ——轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比λ由本规范附录A珍A.0.6取值;
λ——长细比, λ=l0/I ;
l0——计算长度(mm),应按本规范式第5.2.8条的规定计算;
i——截面回转半径,可按本规范附录B表B.0.1采用;
A——立杆截面面积(mm2),可按本规范附录B表B.0.1采用;
Mw——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩(Nomm),可按本规范式(5.2.9)计算;
f——钢材的抗压强度设计值(N/mm2),应按本规范表5.1.6 用 。
5.2.7 计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:
不组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQk (5.3.2-1)
组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk (5.3.2-2)
式中:NG1k——脚手架结构自重产生的轴向力标准值;
NG2k——构配件自重产生的轴向力标准值;
ΣNQk——施工荷载产生的轴向力标准值总和,内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
5.2.8 立杆计算长度l0应按下式计算:
式中: k——计算长度附加系数,其值取1.155,当验算立杆允许长细比时,取k=1;
μ——考虑单、双脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,应按表5.2.8采用;
h——步距。
电力行业预算定额中的综合脚手架适用于主厂房、输煤 栈桥以外的辅助厂房及建筑物,除此之外,凡能按“建筑面积计 算规则”计算建筑面积的建筑工程,均套综合脚手架。需说明的 是套用了综合脚手架定额的工程,不得再计算任何单项脚手架。 其工程量计算是按建筑物的总面积以平方米计算。
单项脚手架适用于不能够执行综合脚手架定额的构筑物工 程,以及主厂房、汽轮发电机基座、输煤栈桥。其工程量计算规 则是外脚手架和里脚手架均按垂直投影面积计算;满堂脚手架按 搭设的水平投影面积计算,不扣除垛和柱所占的面积;挑脚手架 是按实际搭设长度,以延长米计算;悬空脚手架按其水平投影面 积以平方米计算。
脚手架按用途分为砌筑脚手架、装修脚手架和支撑脚手架等;按使用材料分为木脚手架、竹脚手架和金属脚手架;按搭设位置分为外脚手架和里脚手架。
&它是用于门架竖向的组装、接高作业中的连接件。在安装时,插入到上、下门架的立杆中,连接棒由主体和套环所构成,套环采用冲压或者中间钻孔塞焊的方式与棒体之间进行可靠固定。这一部件就是脚手架的底部滑轮结构,这种建筑脚手架配件能够实现脚手架的灵活移动以及刹车制动操作。 固定底座:是简易底座,是由底板及插杆组成,它的作用与可调底座一样,不同的是,其不可进行高度方向上的调节。交叉支撑:就是纵向连接两片门架的交叉型拉杆。两个交叉杆件的中部钻有圆孔,用于螺栓的固定,可以进行转动,以便于安装和运输的进行。杆件的两端被压扁部分钻有销孔,用于安装时与门架上的锁销进行锁牢。脚手板:脚手板是利用专用的挂扣将其挂钩在横杆上使用的。被铺设于施工作业层中,方便于施工人员在上面站立,辅助施工的顺利进行,这种天津脚手架配件能够增强脚手架的结构强度。
有了脚手架不但拥有了外围防护古交,有效地保护了施工人员的安全,还为高空作业提供了便利,一能让工人在不同部位进行工作,二能堆放和运输建筑材料。此外,脚手架还作用于建筑模板工程的支撑、装修工程和机电安装、舞台搭建、船舶修造业等多行业。 & &
