家里客厅的灯一开就跳闸 怎么办
半小时前突然跳掉 然后再推上去只要一开客厅的灯就跳闸 别的地方没问题 只有客厅灯 ,以前一直没问题 推了两次 跳了两次 不敢再推了求助
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
因为是居民楼 之前楼下电表还烧起来过 所以我都不敢乱推了
家里这么多灯 我也不知道该拆那个
短路了,不要再推了。找电工先排查吧
电工用表测就知道哪一路坏了
管灯的是哪路啊
客厅的一边有问题 另外一边灯可以开 然后房间的灯也都没问题 就怕等下一开空调都跳了 就搞笑了
关了所有开关可以不
有个地方短路了,
漏电保护开关跳闸表示有地方漏电了
这里有漏电开关吗?我没看见。
上一张清楚点的图 这是被我推上去了 但是不能开灯 一开最后就跳
是不是门口断路器坏了,我上回也是老跳最后是主线断路器坏掉了
@鱼罐头里面的007
收费维修!
灯头螺口或者灯头串线有接触不良造成过热短路,先不要按开关,明天找专业的,一会就好
把灯线断掉,接个灯泡试试
灯泡烧坏造成短路。如果是普通灯泡里面烧黑的灯泡取掉。
你们家的电箱怎么装得这么高,家庭用没必要怎么搞。客厅有空调热水器鱼池之类的就重点检查。
户箱位置不对吧!应该放到房顶上面朝下?
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴已解决问题
前几天我房间床头的灯一闪一闪的 闪完后就正常了 今天那灯突然砰的一声 下面的总开关就跳闸了
提问时间: 06:32:59
这样会不会影响其它电路啊? 会不会留下什么电路故障之类的 ?
浏览次数:9768
该答案已经被保护
一、节能灯开关关闭之后还会闪的原因 节能灯开关关闭之后还会闪的原因有三种可能: (1)节能灯使用了带有指示灯开关: 开关上有指示灯的,这样在开关断开时,有指示灯串在灯回路里,虽然阻值很大,但有时足以把节能灯闪烁。&br/&&br/& 由于电路没通,荧光粉上电子来不及释放,火线与荧光粉间没达到一定的电压差,灯暗了。&br/&&br/& 2008年国家启动&绿色照明&工程,城乡居民和企业使用中标企业节能灯享受一定比例的补助。节能灯的推广意义重大,然而,废旧节能灯对环境的危害也引起了关注。尽管如此,人们对于节能灯的需求仍然在不断增长,尤其是在刚刚来临的2015年,需求量仍然在增加。@_@电源开关接线不正确。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
总闸跳闸相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
总闸跳闸设计专题简介
本专题为土木在线总闸跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!请问什么原因?
总柜隔离刀灭弧罩掉落导致两相短路跳闸,那灭弧罩没什么固定很容易掉落估计是质量不行!
一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
我负责一工程。变压器为1250KVA。GCL低压柜,低压开关采用球宇开关。想不明的是下雨一打雷就跳总开关。进线开关设有避雷器。在低压柜槽钢只有一个16MM圆钢铁接地。请问。。为避免再次跳闸。。是不是需加装一个接地圆钢。。?还是大楼本身防雷有问题??请各大虾帮忙。。
TN-S系统配电室总闸工作零线一直带电180v左右,变压器出线端工作零线未作接地,最近总闸老是跳闸,会不会是工作零线一直带电的原因?求助
本帖最后由 qzkhssx 于
21:33 编辑 我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。漏保新的已经换过,情况依旧我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!
我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!
电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?
本帖最后由 ruoluoer 于
09:04 编辑 位置:广东停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点问题描述:从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。现在想向各位求助,有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事,晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去,也不告知我们原因。如果不是用户漏电,还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸,仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的问题吧?求帮忙,谢谢各位了!
我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
图纸简介: 魏庙闸总布置图、闸门设计、水工部分。 附件名:4478341.zip 文件大小:1367K (升级VIP 如何赚取土木币)
我学的专业是热能工程,但现碰到电方面的问题,在此向各位请教。我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA。下设10路,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA。1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KACKM33-100N、整定电流为100A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KACKM33-100N、整定电流为80A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA2路相同,车间内控制柜断路器分别为:CKM33-630S、整定电流为630A额定极限分断能力50KA、额定运行分断能力35KA然后再分分柜,控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分
为什么开关开了总闸跳了???http://co.163.com/if_.htm
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
紧急求助漏电开关总跳闸的问题!!闲话少说,都在图上呢。
大家好!请教一个问题:我们是工厂,现在车间每台机器都按要求装了一机(380伏)一闸一漏电开关,总闸也装了空气漏电开关(200A),但现在总闸老是跳!机器也只是开五六台而已,而且也不是同时开动,负荷应该不是很大,可是机器上面的漏电开关从没跳过,一跳就是跳总闸!怎么办啊?
这几天我们这里一直在试验变频器泵,380V,600马力.当频率加到40多HZ的时候,总进线开关的低电压动作,引起进线开关跳闸,然后BZT启动合上母联.我们的低电压整定值320V,延时3秒. 请大侠们帮我分析原因,谢谢了.:o
我厂生产岗位有台空调 总功率是10.8KW的 制冷功率是7KW 制热功率是5KW 漏保是16A的 以前没有跳过 这段时间总是跳,是不是漏保的电流小啊 选空调漏保的方法和选电动机的方法一样吗?求各位专家指点
可以节约。总闸位置 安装 卡轨式支撑转接端子排。(其尺寸与家用断路器一样,就是没有触点没有电流测量没有跳闸机构,就是直通。主要起支撑连接作用)(我在市场还未发现,希望电器厂家研制)入户大线接其上口,下口出接其他小支路断路器。或者入户大线接其左口,右口出接其他小支路断路器。 降低成本,降低线损,降低电磁干扰(毕竟直通机构简化掉很多导磁导电零件)。
三相五线供电总闸是带漏电保护的老是发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确?三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。接地线PN与电力糸统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须安照带漏保的接线图安装;
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
中压柜跳闸现象以后,联系中压柜厂家人员来现场查看情况,中压柜厂家人员判断是继电保护参数设置问题,并对出现跳闸的3,4,5号中压柜参数进行了重设,对三号中压柜继电保护面板进行了更换(此面板屏幕无任何显示,厂家判断此面板有故障)。随后,重新生产,中压柜负荷挤出机开启一会就出现跳闸,故障数据显示三相电流严重不平衡,经过排查,低压电缆发生严重爆裂,随后进行了整改。 整改完成后,进行了试生产,3号中压柜负荷挤出机开启一会又出现跳闸,故障数据显示三相电流严重不平衡,经过检查低压侧电缆绝缘及设备正常没问题。当天下午对2号和3号中压柜负荷电缆进行了对调,将3号中压柜的电缆接到2号中压柜上,原2号中压柜电缆接到3号柜上,安装完成后再次进行试生产,在生产中3号中压柜又发生跳闸,故障数据仍显示三相电流严重不平衡。
最近我们办公楼总开老是跳闸,各楼层配电箱不跳,求高手帮助解答
请问总闸黑色圈红点是什么?今天看电工按一下代表什么?
地插跳闸,其他线路电源正常,于是将其分开推上去,只听嘭一声,伴随红色火光又跳回……于是我小心翼翼心惊胆战的再试一次,这会儿推是推上去了,其他开关也全部保持原来状态,但是更为严重的事情发生了,所有线路全没电了……所有开关都没任何反应……这是什么情况,怎么办
今天有朋友问我最近雷雨季他们的低压总柜总是跳闸,据了解低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s)。据我分析会不会是厂区外线在雷击时由于非金属接地引起的接地跳闸后重合闸时间大于低压总柜中空气断路器失压脱扣装置延时时间而引起的空气断路器跳闸现象。还是因为低压总柜中没有安装防雷装置或防雷装置故障后没有更换呢???防雷装置没装或故障会引起遭雷击跳低压总柜吗?
1、总空开为DZ20L--250/4300.2、分支为两只125A空开及5只100A空开。3、每天中午频繁跳闸,测量总空开电流为:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 温度为 24.5 24 25.6.分支开关不动作。室内c25漏电开关不动作。请问是什么原因?4、总开关已经更换过了。
家中照明回路经常不间断跳闸,一开始总是合不,上过十多分钟后又能合上。请问是接触不良还是其它原因?并且最近电压不太稳,灯泡总是闪(不只一家是这样)?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'我刚才一开灯,灯泡就砰的一声,但是没爆,只是短路了,请问是什么原因?_百度知道
我刚才一开灯,灯泡就砰的一声,但是没爆,只是短路了,请问是什么原因?
我有更好的答案
灯丝已经烧断了,但是两个断开的灯丝又搭在一起,你通电的时候功率超负荷,又重新烧断就是这样的!
采纳率:53%
“砰的一声,但是没爆,只是短路了”,说明响声不是来自灯泡,可能是灯头中有短路的地方。因为短路时瞬间产生大量的热而使空气急剧膨胀发出响声。
有可能是电压或电流不稳定导致的!
是不是白炽灯
崭北京繁甜菜叵
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
短路的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 客厅吊灯 的文章

 

随机推荐