变频空调加氟压力问题

海信空调服务怎么样是怎样看待加氟问题的
&海信空调服务怎么样?是怎样看待加氟问题的在?宁静的夜晚用户享受着空调的温暖,慢慢感觉到温度下降,起来才发现空调不工作了或是不制热了。这个时候,用户们除了万般恼火和百思不解之外,千万要注意可能是空调缺氟了。可是,空调为什么会缺氟呢,那又如何加氟呢?
空调加氟方法-空调加氟的原因介绍
空调使用过久会出现泄漏氟利昂的情况,从而导致热量不能进行有效地交换,使得空调不制热(冷)或是制热(冷)效果差,直接影响用户的使用效果,给生活带来不必要的麻烦。此外,空调缺氟还会导致室内机漏水、内机蒸发器结冰,更严重的会直接对空调的使用寿命、耗能带来影响,给用户带来经济损失。因此,对家庭用户来说掌握一定的空调加氟方法十分有必要。
空调加氟方法-空调加氟的方法前提条件介绍
事实上,空调加氟并不是随便就可以加的,用户还需了解空调所处的状况,再决定空调当前情况是否能加氟。通常,在空调出现泄漏点、开机后十分钟就停机、多次移机或是使用了5年以上等情况下,用户均可给空调加氟。
空调加氟方法-空调加氟的方法介绍
1、首先,将加液软管的一头连接好制冷剂钢瓶阀,另外一头则连接带压力表的液伐表,用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液伐。
2、此时管内已有制冷剂气体,松开钢瓶阀接头排出空气后再旋紧。
3、将空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,还要注意加液不要太急(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。
4、加液后让空调运转一段时间,观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露则为加氟合适。
有的用户知道空调要加氟,但不知道为什么要加氟或者是空调加氟的方法,以上一些空调加氟知识,小编希望能为大家解决生活中的小问题,让大家享受更为舒适的空调环境。同时,小编认为,用户在安装空调时选择安装专业以及售后服务做得很好的公司,方便进行空调的维修。
1996年海信建立了一条变频生产线,次年便诞生了一台变频空调;2000年海信空调发起“工薪变频”风暴,推动行业变频空调普及;2015年,海信空调第4000万台海信变频空调下线,并正式对外宣布逐步淘汰定速空调,全面迈进变频时代;2017年,海信空调首.次将湿度作为舒适指标引入到了空调产品中,就此开启了舒适变频新时代,2018年,海信空调联合中国家用电器研究院发布《空调行业舒适变频发展白皮书》。自一台变频空调诞生至今,海信空调20多年来自主创新迭代了多项核心变频技术,获得了上千项国家专利,同时也赢得了全球海信用户的信赖。
目前市场上以健康舒适为功能卖点的产品越来越多,技术也越来越成熟,带动行业向满足用户清洁、健康的高端需求转型,其中,海信空调带领的“第三.代舒适变频空调”产品升级正在行业中普及开来。海信空调专注变频技术20多年来,始终以用户为中心,站在用户角度思考,也不断在提升用户体验,在业内率先完成了多款产品迭代升级,同时也自主研发推出“懂湿度”男神系列产品,从对空气温度、气流速度、洁净度和湿度地全方位控制,定义了业内舒适变频标准。
健康、节能、舒适是未来空调发展的整体趋势,所以我们在选购空调时刻根据这几个发展方向适当的挑选产品,这样在以后长期的使用中也能贴合自己的需要。
可以看到,在我国空调业进入加速转型阶段,拥有高品质、差异化竞争力的产品是掌握主动权的关键,同时企业必须通过核心科技不断升级体验才能拥有更多的话语权。在高手林立的行业格局中,海信空调一贯以技术创新作为先导,深度挖掘消费者需求,通过持续的颠覆突破,实现居家空气环境中的全维度舒适体验,让用户远离空调bing、舒适健康地享受空调生活。在持续的技术创新和不断颠覆突破中,海信不仅形成自身鲜明的品牌号召力,并确立了消费者信赖、行业舒适健康升级领衔的品牌地位,从而引.领空调市场的未来发展。
海信空调的领导表示:用户需要的是一台怎么用都舒服的空调。只有做到温度、湿度、洁净度和送风的全维度的舒适,才能真正解决用户的痛点,才能满足用户喜爱的差异化需求,才是经得起市场检验的好产品。空调加氟常见的问题|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
空调加氟常见的问题
摘要:空调知识入门-特点-分类篇:对空调加氟常见的问题中的什么时候加氟,加氟加多少才合适,怎样给空调加氟等问题的详细讲解说明,及其注意事项的介绍。空调加氟常见的问题1)空调什么时候加氟?空调的制冷剂是在密封状态下无限循环的 只要空调制冷正常就不用加氟,其实要是维修的话最好还是找售后服务过保修期空调维修收费一般都有价格表主要是维修后可以保修三个月或半年不等。2)空调加氟加多少才合适?一般加到4.5Par就足够了,加到6.5Par也足够。空调的压力跟室内室外环境温度有很大关系,和其它也有很大关系,比如电压,冷凝器等。一般压力只能作为一个参考值,其实也就是添加冷媒到保证回气有一定的过冷,满足压缩机冷却需要。你也可以自己用手感觉一下,如果回气管发凉,应该不缺的。否则最好找个专业人员检查一下。一般要根据电流,压力,温度才能正确判断出冷媒是否足够。3)怎样给空调加氟?1,启动空调,确定在正常工作。准备冰种压力表和管。2,到外机把大的铜管底下的小螺帽用扳手拧开。3,把压力表跟管接起来再接到冰种罐接口。4,把冰种打开一点点然后就接到刚刚拧开的那接口,就关掉冰种罐总阀,看压力多少。5,如果少于5就把冰种总阀开启加到5为止。6,加完就恢复
赞助商链接
奸商常利用用户对空调加氟的专业知识不足来骗钱。
赞助商链接
长见识了,多谢LZ
这些一般人做不了的,还得专业人员。
lz,加氟的量很难掌握,因为压力阀先上升,又下降,时间啊!
houqiaole自己加氟怎么就炸了?说说情况啊
你这讲解连我这搞制冷的都看不懂,我加是用称加看表压,光看表压加出来效果不好偏差很大
要结合当时蒸发温度确定回气压力
这个不是这么简单的吧,还要测电流的。
能测电流比较好,看压力大概不准确,死马当活马医可以
最简单的摸回气管(粗),多摸摸正常的空调排气(细)管回气(粗)管就有经验了,回气管(粗)温度一般低于排气管温度!
我们这儿,装空调的人说一个压30元。一个亚可能指的可能是1bar,不可能是1mpa,因为我家那个空调是0.8mpa。网上一罐6Kg的R22连运费才200+,售后很黑。
应是制冷壮态下.接到大管充f吧
引用第6楼lipeng_-07-13 14:02发表的&&:你这讲解连我这搞制冷的都看不懂,我加是用称加看表压,光看表压加出来效果不好偏差很大 现今的东西外行只能看热闹。
一、准确加氟的前提条件&&&&&&1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。&&&&&&2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。&&&&&&3.维修工具及材料必须合格。&&&&&&4 .严格按加氟工艺操作。&&&&二、准确加氟的依据和方法&&&&&&1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。&&&&&&2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。&&&&&&实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹 0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。&&&&3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。&&&&&&4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。&&&&在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。非专业人员请勿自行尝试。用加液软管一头先接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表),表伐打开,加液伐另一头用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液咀(内带有顶针气门芯,也叫自封头,专用转换接头上紧后自动顶开封阀,注意对应公、英变接头),此时管内已有制冷剂气体,松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。加液后让空调运转一段时间,(20.30分钟)观察连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加液合适。 在钳型电流表测量电流多少安(是否和空调铭牌上一样,电流大致差不多,就可以了,有些老空调测电流有偏差的在空调室外机的低压检测口接入双表阀,启动空调运行10分钟左右,低压表读取的参数跟贴在机壳上标签的参数比较,压力偏低就打开低压阀排掉软管里的空气后接入冷媒罐,补充到标准压力后关阀卸表完工。也可以参照机壳标签上的工作电流,用钳形电流表测量冷媒量,电流偏小就补充制冷剂到标准值。加氟很简单,只要在外机粗管上接上表阀,把空调打到制冷,温度调到18度,等空调运转后,充入制冷剂。冲到5公斤压力就可以了。用手摸粗管,如果凉了就没问题了。首先打开空调,让压缩机工作(在制冷状态,不连接室内机铜管)这时打开高压阀门的截止阀阀芯,关闭低压截止阀阀芯;让压缩机工作,等待5-10分钟左右,之后从加f口冲入少量的F,等到高压口无明显的气体喷出时,关闭高压阀芯,然后再在低压截止阀上闷上一只“闷头”!最后打开低压截止阀阀芯就可以冲入适量的F再将阀芯关闭!至此空调自排空气和加F就完成!这时你就可以像按新空调一样应急方法可以用,注意时间不要太长。 那要看你的怎么加了,你是移机以后雪种不够呢,在空调外机的一个连接粗管的低压管,又称回气管处有个接口,接压力表,看压力是不达到0.5公斤,不够就需要补充,方法,在连接药水瓶和压力表的连接管在打开雪种瓶以后需要把连接管的空气放掉,就是用药水把空气冲出来,在打开压力表阀门,加到压力为0.5公斤完成,记住加雪种的瓶子在加雪种时要倒过放在加。要是你一点雪种都没有了,那就要从做系统了,要把系统内的空气排干净才可以加雪种,排空气的方法一般用空调自身压缩机排,还有就是用真空泵抽,用自身压缩机排呢,你先把空调的粗管接好拧紧,再把细管也接好但不要拧紧,关闭粗管阀门,打开细管阀门,打开空调,看到细管的接口处有气体排出,这就是空气了,大约排30秒,大P数的空调排空气时间要长点,然后关闭细管阀门,关闭空调,空调系统里的空气排好了,然后加雪种,这个时候空调的里机与外机的连接管空气还没有放,所以只能打开粗管的阀们先加点药水进去,细管的阀们是不能开的,然后关闭粗管阀们,在打开细管阀们,看到有气体从接口处排出大概20秒后拧紧细管借口出的螺母,在拧螺母时细管的阀们要开这不能关闭,防止空气再次进入系统,接口螺母拧紧后,在打开粗管和细管的阀门,打开空调检测压力,加置压力为0.5公斤完成。空调缺氟时影响制冷效果,应及时补氟,(R22)。用加液软管一头先接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表),表伐打开,加液伐另一头用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液咀(内带有顶针气门芯,也叫自封头,专用转换接头上紧后自动顶开封阀,注意对应公、英变接头),此时管内已有制冷剂气体,松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。加液后让空调运转一段时间,观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加液合适。当然也可检查电流等指标空调维修之钳形电流表检查雪种使用方法   空调系统发生故障,其中最常见的雪种泄漏。这个曾经让深圳空调维修工头痛的问题,有了钳形电流表后就可以迎刃而解了。  钳形电流表雪种检查方法  众所周知空调系统制冷效果对运转时雪种的份量准确性要求比较高须要精确注入,这就要考核维修人员的功底了。但由于冬季气温低,而夏天气温高,用普通的压力表来检查就显得力不从心了。  根据空调器的大小,每台空调都会标注其雪种的质量和正常运转时的电流。  当我们检查到出风温度不符合要求,这时候我们可以可以用钳形电流表来检查空调电流是否正常了。可用钳形电流表检查电流是否超过额定电流,过大表示雪种偏多,过小表示不足。  我们还可以用压力表做辅助判断时。双管其下,那就精确了。用压力表时可在制冷系统高低压侧安装压力表,观察制冷系统的压力,制冷运行时,低压侧的压力大约为0.45Mpa-0.50Mpa,高压侧的压力大约为1.80Mpa-2.0Mpa。压力越高,表示氟里昂偏多,反之偏少。  钳形电流表使用方法  将功能选择开关旋转到“ ”位置,显示屏左上角显示“DC”标志。  钳口已合并且没有夹任何导体时,按住零调整/复位按钮一秒钟对仪表进行零调整(零调整特性只对400A量程)。当调零完成后,显示屏显示“AUTO”。  按下钳口扳打开钳口并钳在测量导体上,即可获取读数。当被测导体被夹于钳口中央时测出的读数最精确。   注意:  请勿于1000VDC以上的电路中测量。以免造成电击危险、仪表或设备的损坏。   请勿于电池仓盖取下的时候测量。   请勿于测试引线与V/Ω或COM端相接的情况下进行电流测量。 测量时,保持手位于防护栏后。空调加雪种时的六件事&&&&&&空调制冷的一个重要因素就是雪种,也就是氟,雪的多少,好坏都影响着空调的制冷效果,雪的检查及增减也是需要注意的。下面这六个问题是空调加雪的时候经常遇到的。&&&&&& 一:不懂安装维修空调的普通人怎样才能辨别空调的雪种有没被加满?&&&&&&1、安装后空调能正常在制冷状态,空调运转一会外机两个接头是否有水珠?有,正常;一有一无,缺氟;没有,无氟。&&&&&&2、打开内机盖,取下过滤网,里面铜管有水珠,正常;结白色的霜,缺氟;什么都没有,无氟。 &&&&&&&&&&二:如何加氟&&&&&&1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。&&&&&&&&2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。&&&&&&&&3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。&&&&&&&&4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。&&&&&&&&5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。&&&&&&&& 三:空调是否需要每年加雪?&&&&&& 空调基本不需要每年加一次雪种,如遇搬家、工作调动而进行空调移机安装工作,安装地方限制、空调管路加长、拆装排空等都要消耗雪种,造成雪种不足。空调制冷剂充入量与空调的制冷量有着密切关系,应该按具体情况加雪。&&&&&& 四:空调器雪种加入量过多或者过少,可能引起什么情况?&&&&&& 空调器雪种加入量过多,可能引起:&&&&&& ① 高湿度运转时,易出现结露异常现象。甚至空调器可能出现往复压缩机在外壳上结露,旋转式压缩机在气、液分离器上结露等。&&&&&&② 空调压缩机负荷加重,在超负荷情况下,过一会空调压缩机会停止运行。&&&&&&③ 耗电量增加。&&&&&&空调制冷剂充入量不足,可能引起:&&&&&&① 空调制冷剂排气温度过高,导致冷冻油变质劣化。&&&&&&② 空调制冷量不足。&&&&&&③ 空调压缩机电动机绕组的温度升高,易发生绕组烧毁事故。 &&&&&& 五:雪种不够,继续开着空调的话是否很会伤到机器?&&&&&& 会影响空调压缩机。空调压缩机的冷却是靠雪种来冷却,如果雪种不够压缩机冷却也差,压缩机就发热加快,从后压缩机寿命下降。&&&&&& 六:空调雪种加够了,但制冷效果不是很好,是那里出了问题?&&&&&& 空调制冷效果差的原因有以下几点:&&&&&& 1、系统制冷液不足&&&&&& 2、系统轻微堵塞&&&&&& 3、内风机网堵塞&&&&&& 4、外机散热效果差&&&&&& 6、温控电路有故障&&&&&& 7、内风机转速太慢&&&&&& 8、房间太大或保温性能差&&&&&& 9、制冷液太多&&&&&& 10、空调安装时排气不够&&&&&& 11、四通阀串气&&&&&& 12、电源电压不稳定&&&&&&&&此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命。给空调机加氟是做空调维修工这一行的一个基本要求,但这又是一门技术性要求很强的工作。&&&&一、准确加氟的前提条件 &&&&1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。&&&&2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。 &&&&3.维修工具及材料必须合格。 &&&&4.严格按加氟工艺操作。&&&&二、准确加氟的依据和方法 &&&&1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。&&&&2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220v或380v时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220v或380v时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。&&&&实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220v或380v为标准,电源电压每升高或降低1v,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025a,1.5匹0.025a×1.5,2匹0.025a×2,3匹0.025a×3;三相3匹0.025a×3/3,5匹0.025a×5/3,10匹0.025a×10/3。 &&&&3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49mpa(夏天)或0.25mpa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。 &&&&4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。 &&&&在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。 空调加注制冷剂必须在开启制冷状态下,如果制冷剂缺的多,最好抽真空后用电子秤定量加注,这样适合各型空调,且加注准确。如果制冷剂缺的少,普通空调(变频空调采用定频)需根据压力表加注(但压力不一定相等)。可用手感粗略判断,在夏天制冷时,开机10分钟后,粗管温度略低于细管温度属正常;冬天制热时,粗管温度略高于细管温度属正常。 操作方法: 1、 三通修理阀(②)和(④)的连接,表先装好,接好后关上三通阀。 2、 这时你可以开机制冷,以减少回气管的压力。 3、 打开空调的加氟口子,要用扳手,用弯的这一头连接,注意三通阀(②)一定要关上,否则空调里的氟要漏出来了(三通阀本身也可能存在着漏气的可能,连接时多检查)。 4、 这时就能看到你的压力表读数了,正常为0.4~0.6之间(黑刻度)。低于0.4应该是少了,差不多的话根据情况(如制冷效果不好)进行加氟,但是原则上不高于0.6。 5、 轻微打开三通阀,让原本红管的空气跑出,空调机里一般不允许有空气,注意不要打得太大,否则氟里昂和冷冻液都会跑出。一般有气出来就够了,再关上阀门。 6、 钢瓶(①)和加氟管(③)连接。 7、 加氟管(③)和三通修理阀(②)连接,先不要完全接死。 8、 打开钢瓶。让加氟管(③)内的空气同样排出,关上钢瓶,连接好(③和②),再打开钢瓶。 9、 接下来可以进行加氟了,打开三通修理阀,根据情况进行加,原则上是多次少加。 10、 整个过程空调要始终开机(制冷) 加氟量的判定: 1. 根据压力表的读数。 2. 听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。 3. 如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的叛断加氟量。 4. 看室内机的出风凉度,一般出风口在15-17℃之间(仅供参考)。 5. 正常工作时出水管肯定有水流出。 6. 加多和少都可能引起两根管子结霜。 其它事项: 1. 如时制冷效果不好并不表示空调缺氟,有可能是过虑网灰尘太多、空调机本身故障等。 2. 如果空调管路漏气的话加氟是解决不了问题的,还是要修了哟。你也可以自己看一下是不是接头有问题。 3. 连接头的检漏方法,用洗洁精少量加水,用洗碗海棉搞成很多泡沫,再将泡沫全部沫到外机接头是(见小图,红箭头处全部接头),看一下接头处有没有小泡吹出,有的话可以自己解决一下,用扳手拧紧试一下。 4. 在没有安全措施的情况下,请不要高空作业,或低空不安全作业。 5. 不提倡大家都这样做,仅供爱好者学习之用,此套餐为净重6KG和净重3kg,配加液表套装,2款家用套装, 非毛重!连罐子一起有8KG ,和4.5kg!一般1.5匹空的空调加制冷剂1.2公斤左右,3公斤1瓶制冷剂可以加空的1.5匹空调加3个左右,补液的话可以多加好几个,江浙沪以外需要大瓶的客户要加运费,先和我们联系快递到不到,大瓶不和我们联系直接拍下我们不发货的。165元此套餐包含一瓶净重6KG(毛重连纸盒一起接近8KG哦)制冷剂一瓶,一套量程为2.5MPA的高压压力表,和加液阀一个,送加液管2根,公英制转换接头1个,可以加所有空调了。本店所有制冷剂包装均为全新钢瓶,带原厂家纸盒包装,阀门塑封处理(包括5kg,3kg套装),不是回收旧瓶,请放心拍下!新瓶出厂价为40元一只,现在免费送。(本店不回收钢瓶,本店都是一次性按国家规定一次性钢瓶(回收旧瓶的危害:因为是多次回收使用的,所以里面含油含水量过高甚至还有铁锈存在,非常容易堵塞空调毛细管道,使空调效果变差,更严重会烧压缩机。使客户后悔莫及。因此所有厂家都明令禁止钢瓶回收使用。)氟利昂 冷媒 雪种 R22 F22分子式:CHCLF2成份:二氟一氯甲烷商品编码:用途:往复式压缩机 空调 家用空调 中央空调 移动空调 热泵热水器 除湿机 冷冻式干燥器 冷库 食品冷冻设备 船用制冷设备 工业制冷 商业制冷 冷冻冷凝机组 超市陈列展示柜 塑料发泡剂等。适用的冷冻机油有:烷基苯合成油AB(Alkybenzene)、多元醇酯合成油POE(Polyol Ester)、环烷基矿物油MO(Mineral oil)。二、物理性质分子量 86.48沸点℃ -40.82相对密度(30℃),液体,g/cm3 1.177熔点℃ -160.00临界温度 ℃ 96.15临界压力 MPA 4.75破坏臭氧层潜能值 (ODP) 0.045全球变暖系数值 (GWP) 1700冰点 ℃ -液体比热 30℃ , [KJ/(Kg·℃)] 0.31饱和液体密度 30℃ , (g/cm3 ) 1.174等压蒸气比热 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] 0.16临界密度, g/cm3 0.526沸点下蒸发潜能, KJ/Kg 233.5三、质量指标 (GB7373-87)类别 优级 一级 合格纯度,%≥ 99.8 99.5 99.0水份,%≤ 0.001 0.002 0.005酸度(以HCL计),%≤ 0.1 0.0001蒸发残留物,%≤ 0.01 0.01 0.02温馨提示:毛重是指连专用纸箱和钢瓶及制冷剂一起的重量。制冷剂无保质期,可永久存放,贮存于阴凉干燥处。空调加泵是在气温高加好还是气温低加好?他们经验说气温高时加的氟要多一点,那有的人在气温低时加氟那不就等于没怎么加?到底什么温度加好?空调加氟空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易生病,同时电耗也会增加数倍。 1/夏天空调加氟时从低压(粗管处)&&冬天从粗管处也可以,有的有细管(加氟更方便直接看电流压力)2/夏天时直接开制冷&&冬天开制热最好(不建议给感温头加热,打倒制冷状态,没有办法看压力和电流)冬天时不好把握冬天时具体操作:1/模式打到制热,氟表接到粗管处,找到四通阀的那根线拔掉后就成制冷状态,加会氟在插上四通阀,看制热的压力和电流(主要看电流,电流相对来说比较准),不够的话再拔掉如此反复到额定为止,加氟的过程时常摸下两根管的温度,细管有热,粗管稍微烫手就OK了2/ 定量加氟空调加氟的步骤:1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。空调加氟口在粗管上面,也就是低压。将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。整个操作都是在空调的运行状态中进行的.制冷剂毛9公斤净6公斤液,一般1.5匹空调空的可以加7个空调左右。补加可以加15个空调左右,一般的家庭有几个空调的是比较划算的.
我自己就DIY加了家里用的三台空调!!都成功了!!!!!!!!!!
我都是看固定电流。大概差不多就可以了。看表有时候不准
才修了空调的,收了200大洋。
今天早上让别人修了俺家的格力KFR60&& 老停机 故障代码E1 换了室外机电容&&,冲了氟力昂,一个小时结束,收费100元
打错了,是200元
这帖子内容根本不全 也不对
好技术帖子,学习了。
引用第14楼lhz-07-17 10:03发表的&&:一、准确加氟的前提条件&&&&&&1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。&&&&&&2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。&&&&&&3.维修工具及材料必须合格。&&&&&&4 .严格按加氟工艺操作。&&....... 变频的压力是一样的吗?变频的好象是F408?
顶顶更健康!
现今的东西外行只能看热闹。
:这个不是这么简单的吧,还要测电流的。&( 17:20)&赞同,压力和电流都测,可惜现在没有这么好的维修工了
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.174741 second(s),query:5 Gzip enabled

我要回帖

更多关于 变频空调用加氟吗 的文章

 

随机推荐