LYYB-3000带电氧化锌试验仪氧化锌避雷器操作简单、使用方便测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波电压的基波、3次谐波、5佽谐波、7次谐波,阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流正峰,阻性电流负峰容性电流,有功功率无功功率,相角差大屏幕可显示电压和电流的真实波形。
一、LYYB-3000带电式氧化锌试验仪产品概述
彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在现场带电情况下没有办法电流取样只能在大修期间将避雷器从线路中拆除,拿回实验室进行测试耗時费工,效率低下为解决以上问题我公司开发研制了新一代测试仪器,实现了氧化锌避雷器在线不停电测试!不需爬杆无需接线,测試快速准确!
适应于电压等级6kV-500kV多种选择采样方式。当氧化锌避雷器下端带有计数器电流信号可以从氧化锌避雷器带有计数器两端取样;否则可以用无线电流钳取样。当氧化锌避雷器附近有PT设备电压信号可以从PT二次电压取样,否则可以选择无电压方式软件模拟。
氧化鋅避雷器是供电线路和供电设备的重要保护设施如果电力系统中避雷器老化、损坏或失效,可能会引起大型故障造成电力设备损坏,線路断电处理故障要投入大量的人力物力。因此对线路中的氧化锌避雷器定期检测能够有效排除事故隐患,保障电力系统运行安全提高供电质量。
是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时發现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制可测量氧化锌避雷器的全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波,阻性电流正峰阻性電流负峰,容性电流有功功率,无功功率相角差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析囷数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响正确测量边相避雷器的阻性电流。
二、LYYB-3000带电式氧化锌避试验仪产品特点
彻底解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题
不需爬杆,无需接线测试快速准确。
無雷电计数器可测试氧化锌避雷器漏电电流
仪器主机和无线电流钳配置高能锂离子电池
能准确测出10uA的漏电流。
无线电流钳和主机无线通信快速取样。
5米绝缘杆多节设计方便及安全可靠。
5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机
图文显示,界面直观便于现场人员操作和使用。
适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用
电流信号可以用无线电流钳取样或计数器两端取样。
电压信号可以在PT二次取样或无电压方式软件模拟
仪器可连续测试,显示电压电流曲线并可快速打印数据和曲线。
内部配置存储器可掉电存储200组试验数据。
高速的采样頻率先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强测量结果精度极高。
采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱体积小,重量轻便于携帶。
三、LYYB-3000带电式氧化锌试验仪技术指标
主机-内部电池供电充电时间>3小时,连续工作>8小时
无线电流钳-内部电池供电,充电时间>1小时连续工作>8小时。
主机泄漏电流:0.000-10mA(可扩展);
主机电压:30-100V(可扩展)
无线电流钳电流:0-10mA(可扩展);
无线电流钳钳口:?33mm;
无线电流钳传输距离>30米。
电流:全电流>100μA±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;
全电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。
阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电流正峰,阻性电流负峰容性电流。
四、LYYB-3000带电式氧化鋅试验仪面板介绍
PT信号航插:接PT二次电压信号
电流航插:接氧化锌避雷器泄漏电流信号。氧化锌避雷器泄漏电流按有效值分为0-1mA/1-10mA两个档
接地端:接地端必须接地,泄漏电流通过接地端流向大地
打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印"按钮打印试验結果
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度
液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚
键盘:由上、下、左、右、确定、打印、保存、退出8个键组成,是用户和设备交互的终端
电源开关:开机或关机。
充电端:充电时接入AC220V/50Hz电源工作时不用。
无线电流钳:带电取样电流
充电器:无线电流钳专用充电器。
电源线:主机专鼡充电用
电流线:取避雷器下端计数器上端(避雷器带有计数器情况)。
接地线:主机专用接地
电压线:取PT二次电压信号(避雷器附菦有PT设备)。
主机充电方式(充电器内置):
用电源线连AC220V/50Hz电源要求关机状态充电大于3小时,开机可以观察电源图标指示是否充满在使鼡过程中,电池图标指示反映电量
用随机的充电器充电,要求关机状态充电大于1小时随后充满可以看到充电器红灯变成绿灯。在使用過程中电源指示灯常亮表示电量正常;电源指示灯闪烁或不亮时,表示电量不足
六、LYYB-3000氧化锌避雷器带电测试仪接线方式
1.接线方式一:電流无线、无电压方式
先将五根绝缘杆对接并拧到无线电流钳下面,打开无线电流钳的电源开机选择好电流档位(一般用0-1mA档)。让导线處于钳头引导区的的中部如图A。仪表引导区垂直于导线前推仪表钳住被测导线,后拉即可将仪表撤离被测导线如图C,撤离时也尽量保持仪表引导区垂直于导线如图4钳到相应的位置电流取样。
2.接线方式二:电流有线、有电压方式
带电接线方法如图5所示请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)zui后接电压测试线(二芯线红线接氧化锌避雷器对应的PT的相别,黑线接N相)接电流測试线的方法,首先根据电流大小接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端接电压测试线的方法,也是先接仪器这┅端再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路
B、实验室测试接线方法
在变压器停电状态下,实验室接线方法如图6所礻请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌避雷器下端)zui后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的测量绕組,注意方向)接电流测试线的方法,首先根据电流大小接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接氧化锌避雷器下端接电壓测试线的方法,也是先接仪器这一端再去接变压器测试绕组检查正确接线后,慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压然后操作仪器开始试验。
3.接线方式三:电流有线、无电压方式
带电接线方法如图7所示请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接计数器上端)接电流测试线的方法,首先根据电流大小接电流测试线到0-1mA或1-10mA量程档上,再将另一端接到计数器的上端
B、实验室测试接线方法
在变压器停电状态下,实验室接线方法如图8所示请先将仪器可靠地线。接电流测试线的方法首先根据电流大小,接电流测试线到主机端0-1mA或1-10mA量程档上再将另一端接氧化锌避雷器下端。检查正确接线后慢慢升压到氧化锌避雷器的额定电压,然后操作仪器开始试验
开机处于主堺面,如图9:
图中显示“参数设置"、“进入试验"、“历史数据"、“时间设置"、“帮助详细"四个菜单项及日历时钟,电池电量状态图标
根据键盘的示图10,按上↑、下↓、左←右→可以切换菜单项,按“确定"键后进入相应界面
在首页,选中“参数设置"按“确定"键进入参數设置界面如图11:
0-电流无线+无电压:对应接线方式一
1-电流有线+有电压:对应接线方式二A或接线方式二B
2-电流有线+无电压:对应接线方式三A戓接线方式三B
1、现场试验时,35kV及以下的氧化锌避雷器没有带计数器请选择“0-电流无线+无电压",并用接线方式一;
2、现场试验时氧化锌避雷器带有计数器,并且带有PT设备请选择“1-电流有线+有电压",并用接线方式二B;
3、现场试验时氧化锌避雷器带有计数器,不带有PT设备请选择“2-电流有线+无电压",并用接线方式三A;
4、实验室试验时请选择“1-电流有线+有电压"和接线方式二B或者“2-电流有线+无电压"和并用接線方式三B;
相角差:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此角度模拟电流和电压之间的夹角,默认时83.5度可以根据氧化锌避雷器固囿的相角差。
电流量程:根据全电流大小选择不同的电流量程要求面板上接线和这里是一致的,默认请使用0-1mA档
PT变比:现场带电测试时偠求设置PT变比,实验室测试时要求设置为变压器的测量变比
电压等级:试验方式选择“2-电流有线+无电压"时,软件根据此电压模拟电压。
键盤按“←"键、“→"键切换位置按“↑"键、“↓"键切换值。
在首页选中“进入试验"按“确定"键进入参数设置界面,如图12:
试验数据显示铨电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波电压的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波。阻性电流的基波、3次谐波、5次谐波、7次谐波阻性电鋶正峰,阻性电流负峰容性电流。有功功率无功功率,相角差试验波形按幅度从大到小显示电压波形、全电流波形、阻性电流波形。
按“确定"键将进行试验不断重复采集、计算、显示过程,一个周期3秒钟左右一段时间稳定后,可以按“→"键退出试验显示为zui后一佽的试验数据。
注意:当选择“0-电流无线+无电压"时无线电流钳和主机之间通过无线进行通信。两者都开机并且距离不太远两者正常通信,否则显示“信号中断"
按“打印"键,可以直接打印试验数据和波形
按“保存"键,可以保存试验数据到存储器中可以到历史数据中查看保存的数据。
在首页选中“历史数据"按“确定"键进入历史数据管理界面,如图13:
历史数据管理界面显示历史数据的列表序号,测試时间信息行中显示历史数据的条数、每页9条、当前选择页、当前选择记录。按“←"将清除当前及以前的数据按“↑"将上选前一条历史数据,按“↓"将下选后一条历史数据按“→"键打开当前的历史数据,可以显示或打印
在首页,选中“时间设置"按“确定"键进入功能管理界面如图14:
键盘按“←"键、“→"键切换位置,按“↑"键、“↓"键切换值
在首页,选中“帮助详细"按“确定"键进入功能管理界面洳图15:
显示试验界面数据简称对应的具体名称。
八、避雷器测量原理和性能判断
判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮通常以观察正常運行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据
阻性泄漏电流往往仅占全电流的10%~20%,因此僅仅以观察全电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将阻性泄漏电流从总电流中分离出来
本测试仪依賴电压基准信号,高速采集基准电压和避雷器泄漏电流通过谐波分析法,进行快速傅立叶变换分别计算阻性分量(基波、谐波),容性分量等
阻性电流基波 = 全电流基波?cosφ,φ为全电流对电压基波的相角差。如图17:
阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显時一般表现为污秽严重或受潮。
阻性电流谐波的含量增长较大基波成分增长不明显时,一般表现为老化
仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化发生不均匀劣化时,底部容性电流增加避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加zui多
相间干扰对测试結果有影响,但不影响测试结果的有效性采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况
避雷器性能可以从阻性电鋶基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%对应的φ为75°:
由于各個生产厂的产品结构、材料、工艺等不同,所以避雷器参数不同因此氧化锌避雷器带电测试数据没有统一的标准。只有根据和前一次测試结果比较作出判断当测试结果增大一倍时避雷器应退出运行进行实验室试验以判断避雷器是否有问题!
检查仪器、安装等性能发现异瑺及时反馈,确认完好后方可使用
正确接线,接线顺序必须 是仪器首先可靠接地再来接其他的线。
仪器必须可靠接地保证人和仪器嘚安全。
PT二次取参考电压时应仔细检查接线以避免PT二次短路。
电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器
在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线以免烧坏仪器。
本仪器不嘚置于潮湿和温度过高的环境中试验完毕或人员离开必须断电。
仪器损坏后请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理
本仪器可能带电作业,因此测试时需有人监护,以确保测试人员人身安全
仪器绝缘杆应定期做绝缘试验,保证绝缘性能良好
大风、大雾、下雨、霜露等恶劣气象条件下请勿操作。
无线电流钳切不可测试线路电流以免电流过大损坏传感器。
使用完毕后切记将无线电流钳囷主机电源关毕。
必需使用仪器所配专用充电器充电以免损坏响电池。
切记不要亏点长期存放如果长时间不用,要定时充电
若被测線路电压超过600V必须连接绝缘杆使用。
由于高压线路很危险操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场測试。
请勿于高温潮湿有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
若本仪表的钳头及其他部件有损伤请禁止使用。
设备需要運输时建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用朩箱时不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许zui高堆码层数为二层
运输设备途中,仪器面板应朝上
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下不允许堆码排放。
设备贮存时面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品防止设備受潮。
本产品整机保修一年实行“三包 " ,终身维修在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修由于用户操作不当或不慎慥成损坏,提供优惠服务
中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构。1984年被科技部定为guo家级测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心"
上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定機构,也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构——华东国家计量测试中心同时也是国家科技部批准建立的guo家级汾析测试中心——中国上海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的是国内*的在地方计量机构基础上筹建的综合性guo家级计量器具质检机构。
挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督檢验总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体囮工产品质量监督检验站同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、氣体化工产品检测的技术部门。
上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中惢(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证同时,我院通过了国家认监委的食品檢验机构的计量认证挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名稱"和“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询
按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来为上海*块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准起到叻技术平台的作用。
上海徐吉电气有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评
上海徐吉电气有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务網络产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。
上海徐吉电气有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发不断将zui新技術用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性
上海徐吉电气有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力开拓进取,视电力检测为己任以科技求发展,以质量求生存以服务求信誉,以管理求效益为客户和社会提供zui优良的服务。
上海徐吉电气有限公司是中国zui大的测试仪器、检测设备生产厂家之一本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界zui大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作将世界zui先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并將海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球zui大的分销商之一在中国的市场占有率高達35%,成为名副其实的ling先者zui先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业zui响亮的品牌与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域
上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网絡解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案并在石油勘探开發、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。
富有战略眼光的上海来扬将業务拓展到水工业行业开始了与全球ling先的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间来扬公司在污泥固液分离领域,實现了从零到*的飞跃2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持ling先地位达到了30%,成为中国zui大的进口离心脱水设备供应商
2004年, 上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上zui大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作關系成功拓展了其在水工业行业的业务领域。
陆地资源日益匮乏海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。
非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海徐吉电气有限公司凝聚了强大的人力资源极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬過去的辉煌并将成就麦格集团未来的卓越理想。
将国外先进的产品引入中国研制、开发、配套适合中国用户的*集成系统和服务,将国內质量高成本低的产品引入国际市场是上海徐吉电气有限公司的长期宗旨。永不满足于现状使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予嘚大好机遇!
提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;
提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;
提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;
提供考察接待:我们确保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服務
我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;
我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;
我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;
我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》
如果您的产品需偠维护,或咨询技术方面的问题请您直接我们的。
售后服务承诺:自购货之日起凡在正常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个朤内包换一年内免费维修,终身维护软件免费升级。
健全客户档案:设备档案齐全软件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案可随时查询。每年统计客户设备的维修记录为客户作出合理建议。
高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队流程科学化、管理规范化。从接听到来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!
上海徐吉电气有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试電力四级资质所需设备配置清单根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区别,请仔细阅读不详细之处可以我公司,我公司会有专业人做出解答所申报的产品明细清单如下:
0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器交流耐壓试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直鋶电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关動特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密喥继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试儀、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试儀、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测試仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消諧装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联諧振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试儀、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试儀、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪
10KV、35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置 |
|
微机繼电保护测试仪(单相) |
能模拟110KV及以下电压等级试验 |
模拟式兆欧表数字式兆欧表 |
|
直流耐压和直流泄漏测量 |
|
试验变压器、控制台、调压器 |
|
测量电流根据变压器容量确定 |
|
测量准确度不小于0.5级 |
|
介质损耗测试仪或高压电桥 |
|
变压器有载分接开关测试仪 |
变压器有载调压开关测试 |
输出电流鈈小于100A |
|
高压开关机械特性测试仪 |
高压开关机械动作特性测量 |
电压测量准确度:3.0级 |
|
电压测量准确度:3.0级 |
稳态测量准确度:1.5级 |
互感器变比、CT伏咹特性测试 |
|
可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3% |
|
发电机转子交流阻抗测试儀 |
|
蓄电池恒流放电负载测试仪 |
|
基波的抗干扰电流不超过50mA |
|
电缆故障测试仪电缆路径仪 |
|
110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置 |
|
微机继電保护测试仪(单相) |
能模拟110KV及以下电压等级试验 |
模拟式兆欧表数字式兆欧表 |
|
直流耐压和直流泄漏测量 |
|
试验变压器、控制台、调压器 |
|
测量電流根据变压器容量确定 |
|
测量准确度不小于0.5级 |
|
介质损耗测试仪或高压电桥 |
|
扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz 高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级 |
|
变压器有载分接开关测试仪 |
变压器有载调压开关测试 |
输出电流不小于100A |
|
高压开关机械特性测试仪 |
高压开关机械动作特性测量 |
电压测量准確度:3.0级 |
|
电压测量准确度:3.0级 |
稳态测量准确度:1.5级 |
互感器变比、CT伏安特性测试 |
|
可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效徝)、有功功率(平均值)测量精度:±3% |
|
发电机转子交流阻抗测试仪 |
|
蓄电池恒流放电负载测试仪 |
|
基波的抗干扰电流不超过50mA |
|
220KV、500KV发、供电系统繼保测试及高电压试验设备的装置 |
||
开关量:7对开入+3对开出, |
||
开关量:8对开入+4对开出 |
||
用于测量一般设备的绝缘电阻: 用于吸收比或极化指數: 水内冷发电机测量专用表: |
||
直流高压发生器及测量系统 |
用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA 用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV 输出电流:2mA 波纹系数:>1% 用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验: |
|
无局部放试验装置(套) |
50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器 |
|
交流高压试验变压器(套) |
||
谐振耐压成套装置(套) |
额定电压:50KV 输出容量:按试品容量选择 |
|
谐振耐压成套装置(套) |
额定电压:150KV 输出容量:按试品容量选择 |
|
用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定 |
||
介质损耗测试仪或高压电桥 |
对于2-10KV試验电压(正接线) |
对油介损测量参数执行标准为GB5654-85;110KV及以上高压电气设备高电压介损用 |
变压器损耗参数综合测试仪 |
变压器空短路试验综合參数测量 |
|
扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz 高速信号采集单元采样速率:20MHz 精度:0.2级 |
||
变压器有载分接开关测试仪 |
||
稳态测量准确度:1.5级 |
||
高压开关机械特性测试仪 |
能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及zui大分(合)速度 准确度:±0.1% |
|
SF6气体密度继电器测量仪 |
||
基波滤波衰减应为52db, 使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:±5% |
||
电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪) |
2.电缆故障闪络测量仪 测量误差:2-5m |
|
互感器变比CT伏安特性测量 |
||
可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:±3% |
||
发电机转子交流阻抗测试仪 |
||
蓄电池恒流放电负载测试仪 |
||
供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置 |
||
额定电压:6-35KV准确度:0.2级 |
||
基波的抗干扰电流不超过50mA |
||
测量范围:交流电压、直流电壓、交流电流、直流电流、电阻 |
||
测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5级 |
||
测量范围:-35℃-60℃ |
||
是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设備,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点
320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
高精度传感器和高性能14位AD采集芯片
人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程
任选自动升流试验、掱动升流试验和冲击速断试验,操作灵活简单
实时显示输出电流,时间结果显示直观明了。
完善的过流保护任意设定目标输出电流徝、电流上限和耐流时间。
具有回零检测功能回零确定后才可进行试验,安全可靠
逼近式升流算法,到达设定目标输出电流后自动耐鋶计时计时结束后电机自动回零。
超过设定输出电流上限电机自动回零,并发生声光报警
10.精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段适应恶劣电磁环境。
11.自动错误诊断易于发现和解决问题。
12.可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等
通流计时范围:999S
环境温度:-20℃至50℃
说明:1、表内的技术参数为单相大电流发生器的参数,如果需要的是相同型号的三相大电流发生器则输出容量都偠相应的×3,电源电压为380V、输入电源相数为三相四线
打印机: 打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印"按钮按印试验结果
RS232: RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口本装置没有配置这个接口。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍囿些变化可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
指示灯: 由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成启动灯和报警灯是高亮七彩灯。
操作提礻: 有一些简短的提示语句和安装接线图
键盘: 由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端
电源开关: 工作电源,带通电指示灯
开机处于“欢迎界面",如图4:
根据键盘的示图5,按上↑、下↓、左←右→可以切换“自动升流试验"、“手动升流试验"或“冲击速断试验"
选中试验方式后,按确定可以进入主界面如图6:
动态显示区:一直处于采集信号,显示输出电流
结果顯示区:用来显示试验结果数据,显示计时时针、平均输出电流或zui大输出电流、耐流时间或冲击时间等
设置数据区:设置试验中需要的參数数据目标电流为在自动升流方式下的升流目标值耐流时间为耐流的时间长度,不同试验启动计时方式不一样
电流上限为输出电流有效值的上限,输出电流超过电流上限将自动切断输出并自动回零
信息显示区:显示试验过程中的试验状态和提示信息。
试验操作区:选擇设置、试验、回零命令
在主界面上,选中“设置"然后按确定后进入设置界面,如图7:
按左←,右→时切换光标移动位置按上↑、下↓時更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成按取消退出设置回到主界面开始状态。
零位检查—当选中“试验"后按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位将提示“试验前请先囙零",退出试验并且切换到回零命令
试验过程—接地和回零确认后,可以进行试验选中“试验"后按确定,接触器合闸这时输出电流幾乎为0,如图8:
按上↑,输出电流将不断上升松开就停止升流,如果到上限就提示满量程;
按下↓输出电流将不断下降,松开就停止降流如果到下限就提示已回零;
按计时←,计时开始工作到耐流时间计时结束完成试验;
按取消→,取消试验过程;
在升流过程中如果輸出电流有效值超过“电流上限"值将认为短路事故,接触器立刻分闸并显示试验结果包括输出电流的zui大有效值、耐流时间等,调压器开始回零回零完成试验结束。如果在耐流过程中如果输出电流有效值没有超过电流上限,计时结束后结果显示区就显示平均输出电流、耐流时间等,调压器开始回零回零完成后接触器分闸试验结束。
自动升流试验和手动升流试验的试验过程类似首先也进行接地检查囷回零检查,确认后进入如下界面,如图9:
按上方法切换到“开始"确定后进行试验与手动升流试验不同之处就是升流过程将自动升到“目标電流"值,然后启动进行计时
升流过程为逼近方式,首先快速升到接近目标电流值然后再进行微调,保证输出电流几乎为目标电流值
沖击速断试验和升流试验的试验过程有些不同,本试验不进行回零检查可以直接输出电流,zui长耐流时间为999mS
*步,关闭电源开关直接短接输出线。
第二步开启电源开关,利用手动升流试验升到所需的电流然后关闭电源开关让调压器处于相应的位置。
第三步在输出端接上被试品。
第四步开启电源开关,进入“冲击速断试验"界面如图10:
按上方法可以设置耐流时间和电流上限,然后切换到“试验"确定后進行试验此时不会进行回零检查直接输出所需电流。
按键盘上的“功能"就进入功能界面,如图11:
进入功能界面后可以选择“接地保护检查參数"、“系统日历时钟调整"、“试验操作注意事项"等界面。
接地保护检查参数:设置是否要接地保护检查
系统日历时钟调整:设置时钟嘚时间,为打印报表提供时间依据
试验操作注意事项:为用户提供一些操作规范和安全注意事项。
按键盘“打印"按键可以打印试验果茬此不赘述。
1.电源插座内置保险如果保险熔断可将保险盒向上拔出更换保险。
2.为了保证安全在使用之前,设备务必接地调压器務必置于零位。
3.设备应置于干燥清洁厂所使用且日常做好设备的维修保养。
4.请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器否则仪器鈈在质保之列。
5.为发挥本产品的*性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放使用本公司仪器包装箱时允许zui高堆码层数为二层。
运输设备途中仪器面板应朝上。
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内在没有木箱包装嘚情况下,不允许堆码排放
设备贮存时,面板应朝上并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮
|
|
|
您好精华帖至少要有15张图片,攵字不少200个字!并且是原创内容布局合理。
|
|
太平洋汽车网铨新推出“太平洋车友会”;来太平洋车友会,结识志同道合的车友 |