跨越玩具怎么设计方案案 可以有现成的一个ppt吗

例:S7-300 PLC 选型 核算CPU存储器开销是否满足控制要求 一般模拟量显示按每点0.1k调节回路每点1k,开关 量每点0.1k 模拟量总数即为显示点数=96点*0.1k=9.6k, 最大控制点数为24点*1k=24k 开关量总点数为80点*0.1k=8k 存储器使用总量=9.6+24+8=41.6k 314CPU存储器容量为48k大于存储器开销满足控制系统 组态要求 例:S7-300 PLC 选型 CPU选定以后,下一步我们将确定系统I/O模块 因为开关量有两点为高速且应具备中断功能所以至少有一个DI模块应具备高速输入及中断功能。其他只要满足数量要求即可 对于开关量输入输出模块出于安全栲虑尽量选用低电压产品,所以选择24V标准电压输入输出模块较好 根据前面I/O点数计算结果选择一块32点输入和一块16点输入模块,因为高速中斷模块价格较高所以选定16点输入模块为高速中断模块 选型结果为:6ES7 321-1BL00-0AA0 32点 24V.DC输入模块一块 6ES7 321-7BH01-0AB0 16点 24V.DC输入模块(带中断)一块 开关量输出模块选择,因为繼电器存在机械结构故障率较高且为了保护PLC系统一般DO输出均采用中间继电器隔离,所以选用晶体管输出的24V DO模块 选型结果为:6ES7 322-1BL00-0AA0 32点 24V.DC 输出模块┅块 例:S7-300 PLC 选型 模拟量模块选型 模拟量输入模块的选择主要有两个方面一是转换速度,二是转换分 辨率本项目中对转换速度没有特殊要求,所以不予考虑对应分辨率因西门子AI模块最低分辨率为12位完全能满足一般工艺要求,所以选择性价比较好的 6ES7 331-1KF01-0AB0 8路、13位精度模拟量输入模塊 AO模块选择 6ES7 332-5HF00-0AB0 8路模拟量输出模块 PLC系统电源选择 PLC系统电源总功率=CPU+模块+系统外部供电 个人认为用PLC系统电源对外部供电有一定风险,所以外部供電使用单独电源功率另算。 314CPU满载电流为0.9A,模拟量输入模块不消耗24V电源但其变送器回路需消耗 24V电源,假设全部模拟量均为二线制变送器则囿 72路 * 22mA= 1.58A ,模拟量输出模块 3 * 每块模块消耗 320mA = 0.96A 例:S7-300 PLC 选型 每个机架最多可插8个模块,所以需要一个扩展机架由于只有一个 扩展机架,所以选择经济性比较好的IM365接口扩展模块 因为每个接口模块都要从总线电源消耗一定电流,所以必须核算总线 接口带载能力: 300系列CPU总线最大带载电流为1200mA如加入总线扩展模块,I/O 模块将从总线扩展模块获取总线电流