随着数据中心发展,数据中心的功率密度越来越高。现在新建数据中心的机柜功率一般可达到6KVA甚至数十千瓦。数据中心单位面积的冷负荷是一般商用建筑的15倍以上,因此为数据中心选择一个可靠、节能的制冷方式显得尤为重要。
来源:中国数据中心产业发展联盟
随着发展,数据中心的功率密度越来越高。现在新建数据中心的机柜功率一般可达到6KVA甚至数十千瓦。数据中心单位面积的冷负荷是一般商用建筑的15倍以上,因此为数据中心选择一个可靠、节能的制冷方式显得尤为重要。因为建筑围护结构得热在数据中心的总冷负荷中所占的份额不到2%,因此可以认为数据中心的冷负荷在一年四季中是基本稳定不变的。
国内数据中心以前比较常见的空调方式主要为风冷精密空调系统,在能源日趋紧张、环境日益恶化的今天,在可能的情况下,应尽量使用冷冻水方式空调系统是专家的建议。当然由于冷冻水精密空调系统复杂、管线多、运行难度加大,因此提高冷冻水空调的安全性显得尤为重要。
空调冷冻水循环系统是包括来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进入冷水机组蒸发器内、吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低为冷冻水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。
在空气调节中,常常通过水作为载冷剂来实现热量的传递,因此水系统是中央空调系统的一个重要的组成部分。传统观念认为,数据中心中设置了大量的用电设备,水进入机房会带来很大的危险。但是随着节能降耗观念的深入人心,美国从2000年起,冷冻水系统因其高效节能的优势开始大量的应用于数据中心制冷。因此,如何做好防止漏水及保证系统的可靠性就显得尤其重要。世纪互联根据多年的设计、工程和运行管理经验,提出下列措施:
1.水系统使用无缝钢管和优质阀门
使用优质的无缝钢管和阀门,降低水管漏水、阀门故障漏水等几率,从而提高系统的安全性和可靠性。
2.高质量的钢管焊接
采用厚壁优质无缝钢管,合理的焊接工艺提高焊接质量。钢管焊接完成后,采用3倍于运行压力进行管道打压实验。
3.水管采用环路系统
水管采用环路系统,即使某处发生故障,整个系统不受影响,仍然可以正常运行,提高系统的安全性。
4.消除水系统单点故障
在每个设备的前、后端设置截止阀;在每个阀门的前、后端,也设置截止阀。当系统中某个设备或某个阀门发生故障时,可以关闭相应阀门,在系统冗余范围内及时维修,不影响这个系统的正常运行。
5.地面防水、漏水检测
精密空调下方地面、管道间地面,应做防水并设置挡水围堰和漏水监测探头,出现漏水及时报警,提高系统的安全性。
6.采用封闭的管道间
采用封闭的管道间,水管主要布置在管道间中,即使发生漏水,也可以保证水不进入IT设备区域,提高系统的安全性。
7.保温及防冻
做好冷冻水管的保温,提高冷量输送效率。做好冷却水管、冷冻水管、冷却塔的防冻,提高系统的安全性。
通过以上途径,冷冻水空调系统的安全性和可靠性有了保证,也为在能源日益紧张,节能越来越迫切的今天,在数据中心这个高耗能环境中放心地使用冷冻水精密空调来制冷,有效的节省能源。
关注中国IDC圈官方微信:idc-quan或微信号: 我们将定期推送IDC产业最新资讯
近年来,安全问题一直在IT行业频繁发生,WannaCry ransomware数据窃取事件发生在英国国家医疗服务系统(NHS)和"发薪日贷款公司Wonga",这让人们感到不安,因为传统的安全
数据中心最重要的是要完善和建设10Gb、40Gb甚至是100Gb以太网的设施基础。软件定义网络(SDN)一直都是网络领域里的热门话题。SDN的最大好处是有可能节约网络的总拥有成本
以中心地区带动发展已经成为我国目前培育经济新动能的主要方,向记者从多个部门了解到,以北京、上海等大城市为主,我国部署了多批国家大数据中心、国家科学中心、国家制造
7月12日,苹果宣布将投资10亿美元在贵州建立其在中国的首个数据中心,也是目前投资贵州云计算大数据行业最大的海外公司。
腾讯云今日宣布新增国内2大数据中心:成都第二个数据中心、广州第四个数据中心。6月13日,腾讯云宣布开放了成都第一个数据中心,今日成都二区开放之后,国内互联网云计算服
热门会议:
我们的服务:JIFANG360.com - 机房360
当前位置: >>
如何消除数据中心冷冻水空调的隐患
摘要:在空气调节中,常常通过水作为载冷剂来实现热量的传递,因此水系统是中央空调系统的一个重要的组成部分。传统观念认为,数据中心中设置了大量的用电设备,水进入机房会带来很大的危险。但是随着节能降耗观念的深入人心,美国从2000年起,冷冻水系统因其高效节能的优势开始大量的应用于数据中心制冷。
&&& 随着数据中心发展,数据中心的功率密度越来越高。  1.水系统使用无缝钢管和优质阀门。   
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10
宝马集团已引进印度最大外包和咨
9成的中小型企业更愿意把他们的
将近60%的企业放缓了其虚拟化计&,业内权威的制冷门户网站&&
>>您现在的位置:
&-&&&-&&&[ 正文 ]
如何消除数据中心冷冻水空调的隐患
随着数据中心发展,数据中心的功率密度越来越高。现在新建数据中心的机柜功率一般可达到6KVA甚至数十千瓦。数据中心单位面积的冷负荷是一般商用建筑的15倍以上,因此为数据中心选择一个可靠、节能的方式显得尤为重要。因为建筑围护结构得热在数据中心的总冷负荷中所占的份额不到2%,因此可以认为数据中心的冷负荷在一年四季中是基本稳定不变的。
国内数据中心以前比较常见的空调方式主要为风冷精密空调系统,在能源日趋紧张、环境日益恶化的今天,在可能的情况下,应尽量使用水方式空调系统是专家的建议。当然由于冷冻水精密空调系统复杂、管线多、运行难度加大,因此提高冷冻水空调的安全性显得尤为重要。
空调冷冻水循环系统是包括来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进入蒸发器内、吸收了蒸发的冷量,使其温度降低为冷冻水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。
在空气调节中,常常通过水作为载冷剂来实现热量的传递,因此水系统是系统的一个重要的组成部分。做好冷却水管、冷冻水管、的防冻,提高系统的安全性。
通过以上途径,冷冻水空调系统的安全性和可靠性有了保证,也为在能源日益紧张,节能越来越迫切的今天,在数据中心这个高耗能环境中放心地使用冷冻水精密空调来制冷,有效的节省能源。
热门商机推荐
  (2015年7月,中国深圳)日前,中国暖通净化行业协会一届二次...
最新商机信息
你还没有注册吗?请&& && && &&
搜索产品搜索公司搜索资讯搜索文章
所有行业UPS蓄电池EPS发电机组元器件其它电源防雷产品机柜及附件
您的位置:&&&&&如何消除数据中心冷冻水空调的隐患
如何消除数据中心冷冻水空调的隐患
6:57:44 & 作者: & 来源:UPS应用
传统观念认为,中设置了大量的用电设备,水进入机房会带来很大的危险。但是随着节能降耗观念的深入人心,美国从2000年起,冷冻水系统因其高效节能的优势开始大量的应用于数据中心制冷。因此,如何做好防止漏水及保证系统的可靠性就显得尤其重要。世纪互联根据多年的设计、工程和运行管理经验,提出下列措施:    1.水系统使用无缝钢管和优质阀门    使用优质的无缝钢管和阀门,降低水管漏水、阀门故障漏水等几率,从而提高系统的安全性和可靠性。    2.高质量的钢管焊接    采用厚壁优质无缝钢管,合理的焊接工艺提高焊接质量。钢管焊接完成后,采用3倍于运行压力进行管道打压实验。    3.水管采用环路系统    水管采用环路系统,即使某处发生故障,整个系统不受影响,仍然可以正常运行,提高系统的安全性。    4.消除水系统单点故障    在每个设备的前、后端设置截止阀;在每个阀门的前、后端,也设置截止阀。当系统中某个设备或某个阀门发生故障时,可以关闭相应阀门,在系统冗余范围内及时维修,不影响这个系统的正常运行。    5.地面防水、漏水检测    精密空调下方地面、管道间地面,应做防水并设置挡水围堰和漏水监测探头,出现漏水及时报警,提高系统的安全性。    6.采用封闭的管道间    采用封闭的管道间,水管主要布置在管道间中,即使发生漏水,也可以保证水不进入IT设备区域,提高系统的安全性。    7.保温及防冻    做好冷冻水管的保温,提高冷量输送效率。做好冷却水管、冷冻水管、冷却塔的防冻,提高系统的安全性。    通过以上途径,冷冻水空调系统的安全性和可靠性有了保证,也为在能源日益紧张,节能越来越迫切的今天,在这个高耗能环境中放心地使用冷冻水精密空调来制冷,有效的节省能源。       编辑:Harris  

我要回帖

更多关于 数据中心空调品牌 的文章

 

随机推荐