中央空调水系统常见问题与故障分析
中央空调水系统主要设备组成1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);2.冷却塔(风冷机不需要);3.冷冻水泵;4.冷却水泵(风冷机不需要);5.电子水处理仪或全自动软化水处理装置;6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;7.膨胀水箱、分集水器;8.末端设备(风柜、风机盘管)。冷水机组进出水口连接部件主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。橡胶软接头名称:橡胶软接头作用:减振。安装位置:主机进出水口;冷却塔进出水口;水泵进出水口;风柜进出水口;风机盘管进出水口(金属软管)。向大气排热的设备-冷却塔民用建筑冷却塔的主要形式500TON冷水机组冷却水温度32-37度时冷却塔的流量估算值:离心机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;螺杆机额定冷却水流量:360m3/h,冷却塔额定流量:360*1.15=414m3/h;直燃机额定冷却水流量:517m3/h,冷却塔额定流量:517*1.15=595m3/h。冷却水脏,藻类滋生?冷却水温度高?主机冷凝器侧脏堵,高压报警,停机;离心机可能喘振,报警,停机。冷却塔不停地补水、溢水的原因?冷却水系统容量太小,泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水。冷却塔的维护注意事项1.定期检查冷却塔的风机及电机;2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类。水泵-输送水的动力设备水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。水泵流量、扬程及功率估算:对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*1.2冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)泵功率(KW)=流量(m3/h)*扬程(M)*5/1000。以500TON离心机为例(常规5度温差) 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7=350 m3/h冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8=400 m3/h;冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);冷冻泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW);冷却泵功率(W)=流量(m3/h)*扬程(M)*5=56KW(约55KW)。冷冻水泵扬程的确定冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为28~36mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!冷却水泵扬程的确定冷却水泵扬程的组成1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为20~32mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!管内水流速的大小流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应。主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。以500TON离心机1台为例(常规5度温差):冷冻泵流量约350 m3/h,管径约DN250,流速约2M/S冷却泵流量约400 m3/h,管径约DN250,流速约2.2M/S。一个机房有3台500TON机组:冷冻水主管流量约1050 m3/h,管径约DN400,流速约2.3M/S冷却水主管流量约1200 m3/h,管径约DN400,流速约2.65M/S。分、集水器分水器将冷水分给各用冷区域,集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管。小型空调水系统可能不设分集水器。水管安装注意事项1、安装前注意清洗进出水管,用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器,以免异物堵塞。2、风机盘管水流方向为下进上出。进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门,方便检修。冷凝水盘出水口应接凝结水排水管,排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。3、风柜水流方向为下进上出,进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层,进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯,并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通。风机盘管外部接水管示意图水系统问题导致主机的常见故障水系统通常有哪些问题?主机无水流报警?大小配时小水泵开不起来?系统安装后没有清洗干净,水太脏?机组频繁启停?冷却水温度过低?冷却水温度过高?案例一:某中心医院现场情况机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)建筑概况:5层楼,机组在屋顶,带几十台风盘 问题:1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;2、第三台机组因水流报警多次复位后导致水泵烧毁;检查:水泵扬程不够,扬程14.3M,一台机温差10℃;解决方法:取消内置水力模块,外设高扬程泵。案例二某省公安厅风冷热泵机组名称:开利30XQXQ320*2建筑情况:6层楼,机组在屋顶,约22000m2 问题:1、只能先开两台小水泵,再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动,大水泵抢水;)2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍,大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;检查:1.由于30XQ0机内压降相近,大小配太悬殊,大泵扬程过高,抢水;2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;3.初次开泵时水非常脏,多处喷水。建议解决方法:1.水管路应先打压、试漏、清洗;2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3,否则水力难平衡)。冷冻水系统最低水容量?循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)运用类型 N 空调工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。系统水容量太小时要加个折流水箱以达到所需要的容量。空调主机设备安装空间要求末端设备压力与风量出口静压与全静压机外静压:机组出口静压;机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失。举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa,机组风机全静压423Pa;开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力。风管阻力风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;局部阻力即为常说的变径、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力,严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来计算。风机定律对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2压头值与转速值的平方成正比P1/P2=(N1/N2)2压头值与风量值的平方成正比P1/P2=(Q1/Q2)2压头与噪声的相互影响风机选定后,若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小,风量越大,将会使风机风量加大;随之而来,如下图所示:风量越大,效率越小,噪声越大。结论1、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机“超风量”运行,出风口风速增大;2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;3、风机所选压头过大,系统不能完全消耗,会使风机噪声增大。解决办法1.选择最准确合适的风机;2.机组采用合理的减震措施;3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;4.若以上办法不奏效,只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失。末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…风柜安装注意事项1、机组进、出风口与风道采用软接。2、确保机组周围有足够空间供维修门和过滤 网的拆卸,以便维护。3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用。4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮,电机,盘管等。5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装。6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度。水封及排水管路保养检查排水管路,确保畅通;警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O,最大负压≈风机全静压)。存水弯高度估算例:空调箱风量30000m3/h,机外余压800Pa,机组总静压1100Pa。最大负压≈风机全静压=1100Pa=110mmH2O;H=最大负压mm+50mm=110+50=160mm;机组底部到地面的高度=H+1/H=160+80=240mm;基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm;基础高度应满足150~200mm。风机盘管系统设计问题回风口不装过滤器不行末端设备现场问题分析1、噪音大?2、飘水?风口滴水?3、皮带断了?4、电机烧了?5、风机盘管飘白粉?6、风机盘管冻破了?7、吹不出风?风太小?…1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;2、飘水,风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);3、皮带断了;4、电机烧了--风速高,电流太大;5、风机盘管飘白粉;6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了。风柜噪音大1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压,导致风速过高,噪音很大;改转速2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机4、皮带松了?调整皮带风机盘管噪声问题1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;2、风机盘管使用年份久后有噪音a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;空调机组飘水原因1、表冷器迎面风速过高 a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)。 b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。 c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值。2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好。风机盘管吹白粉现象及产生原因1、从上图可以看出,从空调中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。风机盘管吹白粉解决办法:1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象,现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层,亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时,可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。盘管为什么破了?--冻破了,冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环,水结冰时体积膨胀破坏管子;--气击爆管,系统排气不好造成的;末端没有风的原因?1、进出风阀是不是打开了?确认打开;2、过滤器是不是脏堵很严重?清洗;3、风管长度长吗,是否机外余压不够?调转速;4、电机是不是正常的?查电流;机组维护注意事项空调主机维护保养空调主机初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器,引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)*检查机组运行情况,检查机组的电流,电压;*检查机组是否有异常噪音及震动;*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;*检查机组冷凝器结垢情况,必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。*检查并清理电器及启动柜。*机组启动时,应先开启阀门,在启动水泵,等水泵流量建立之后,再开启主机;*机组关闭时,首先关闭主机,等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门。*机组的冷却水温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行,如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式,提高机组冷却水温。空调主机前瞻性保养压缩机振动测试:通过精密振动测试仪,探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据,避免损坏后应急大修。红外热成像检测:通过红外热成像工具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等。能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够。涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修。循环冷却水设备-冷却塔的维护1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作,对水泵加润滑油,检查机组传动轴承,机组震动情况。2.每年要清洗一次冷却塔,清洗冷却塔填料,处理冷却塔积水盘内的淤泥。检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力。3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥。风机盘管维护保养1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃,要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养,用化学方法清除盘管内水垢,以保证机组的换热性能。2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次),以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次。3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水,以免冻裂盘管。(前面已讲过)4.初次运行时,必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气,待有水流出再关闭气阀。5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头,并安装水过滤器。开关机注意事项-风阀及放气阀风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置,防止机组内外产生过高压差,以致造成机组的箱体永久变形甚至损坏机组。放空气:机组供水时,应先开启放气阀,将管内空气排尽。冬季:冬季停机后,应先关风机,然后切断风阀电源,以免新风进入盘管冻裂。夏季:应先关闭表冷器进水阀,等5分钟后,再关风机,以防止冷凝水溢出凝水盘。日常维护注意事项—过滤器过滤段安装有阻力监测装置,当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时,可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,可反复清洗使用;过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中,轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净,并使其干燥。板式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;压力降达到200Pa以上时, 即应更换或清洗过滤器。清洗过程中用软布擦拭,不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换。袋式过滤器保养过滤网必须按气流箭头方向安装;F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时,即应更换过滤器。日常维护注意事项—换热器表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;表冷器、加热器工作2-3年后,应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;定期检查空调机组电器设备和运输传动的润滑部分;日常维护注意事项—皮带皮带:经常注意风机运行状况是否良好,定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求。2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整。如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用寿命,严重者会造成皮带断裂。3.皮带属于易耗品,一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带。多根皮带传动时,同组皮带应同时更换。空调效果不好的影响因素第一步、机组出力怎样?1、出水温度总是降不下来,是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)。2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力?风冷机组的通风空间足够吗?第二步、室内水路是通的吗?1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了?2、会不会水送不到效果不好的房间?第三步、室内气流组织怎么样?1、活动区内是否均匀,有没有短路?风可以送出来吗?欢迎加入南社群体&
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢图文解说中央空调安装全过程
想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚!
如今,为了让用户把好施工质量关,家装项目经理夏工在此也爆料&舒适100网中央空调安装规范&,他坦言监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。&
节点一:室内机安装
室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。&&&&
不平稳的安装,则易出现冷凝水堆积,长时间堆积会造成接水盘腐蚀及漏水现象。
节点二:内机保护处理
内机安装完成后用塑料膜等材料把内机包裹起来,以防家庭装修时灰尘飘入内机,导致后期使用出现问题。
内机进灰后易堵塞蒸发器的翅片,致使空调运行效果变差,也会产生异味,影响空气质量。
节点三:热熔规格
安装PPR管时,热熔节点应符合热熔工艺要求,避免热熔不够或过度热熔,造成的管道局部内径变小。
PPR热熔不够管道会漏水,热熔过度则会造成管道堵塞。
节点四:打压测试
用打压泵将系统的水压打到8公斤,保持2小时不掉压,再将压力降到6公斤进行保压,确保管道无泄露。
不打压或打压压力不够,会造成管道及接头处产生漏水隐患。
节点五:冷凝水管安装
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少要保证>1%的坡度,这样既不影响装潢效果,又保证了冷凝水的正常排放。
冷凝水不能正常排放时会堆积在一起,以致空调漏水。
节点六:外机安装重细节
做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
无减震垫会使外机持续剧烈振动,不仅产生的噪音大,而且易对墙体造成伤害。
节点七:使用操作方便性
水箱、阀门、压力表、温度计的安装要正确,并考虑好后期检查、维修、操作的方便性。
如果不安装排气阀或排气阀安装位置不正确,会导致整个空调系统在运行中水流不正常,影响使用效果。
节点八:充分排气
密闭管道系统必须要在系统的最高点安装自动排气阀,保证系统的稳定运行。
排气不充分的话,则会使管道内水流不畅,导致中央空调报警。
节点九:膨胀水箱
密闭空调管道系统必须要安装膨胀水箱,以达到定压定容的目的。
如果不安装膨胀水箱,会导致压力变化,对系统造成冲击,降低使用寿命,给后期运行增加成本。
节点十:性能调试
一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启中央空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。
不正规工程,只看当下机器是否能使用,其他性能没有检查,导致用户后期使用出现很多问题。
上面展示的仅仅是水系统中央空调的安装规范,还有一点值得炫耀,在施工中我们遵循拍照存档的流程,在网站搜索框中输入小区名,就能看到你家的工程案例喽。
我来说两句 ()
本月热门下载
暖通热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:中央空调水系统试压报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中央空调水系统试压报告
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢空调水管打压要怎么做
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调水管打压要怎么做
被浏览1768次
我来帮他解答
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
裕龙大酒店附属综合楼
南通通博设备安装工程有限公司
分项工程名称
管道冷热(媒)水系统试压
空调水水管安装施工准备、操作工艺、质量标准、安全措施等
交底内容:
1.1临时盲板已封闭,并已用短管作好临时连接。
1.2系统高处均加装手动排气阀,低点适当位置安装泄水阀。
1.3安装好试压泵、压力表,接通水源、电源。
1.4接好试压水的排泄管道。
2.向管路注水
2.1打开各高位处的排气阀门。
2.2从下往上向试压系统注水,待水灌满后,并关闭进水阀门,待一段时间后,继续向系统灌水,当系统空气排尽,系统最高排气阀处见水,表明系统已注满水。
3.向管道系统加压:
3.1管道系统注满水后,启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢长至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异党情况,再将压力升至试验压力即为1.5MPa,并分3次升至试验压力。
3.2试验过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。
3.3系统在压力下观测10分钟,压力降低不大于0.02Mpa,表明管道系统强度试验合格。然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏,无裂纹,管道系统的严密性为合压。
本工程泄水点设置在地下二层,但排水点设置在首层的排水井,为方便排水,准备一台排水泵,在试压完成后,将试压水逐步排放到置于地下二层的容器中(或集水坑),用排水泵通近排水管引到首层排水井。
5.填写管道系统试压记录。
四、安全措施
在试压是,不许紧固螺栓或锁紧螺母。
试压时所处环境温度倘若低于5℃,应采取长温措施。
试压后应将管道低处的积水泄放干净,防止沉积物堵塞管道。
管道试验中,不可在试验压力下超过规定时间检查管道,严防管道本身受内伤而留下人为的隐
1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格
linruolan&回答:测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍   保持这个压力值一定时间。打压测试是打压冷热水管的,所以冷热水管必须接通,而且水龙头位置最好用堵头堵住;打压测试不能与入户水管接通,把阀门关紧就可以;直接取打压机来测试压力
天上的木兰星&回答:1.水管打压试验工具准备:
就是一种常用的比较简陋的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。
2.水管打压试验测压方法:
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3.水管打压试验结果判断:
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
以上关于水管打压相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
一追再追&回答:装修水管打压标准:水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(热水管则≥1.2Mpa),保压时间不低于30分钟;“8个压”是指8个大气压,一个标准大气压的值是101325Pa(帕斯卡),约为0.1MPa(兆帕)。所以本问题中就是指管道试验压力打到0.8MPa。
ag123456&回答:  测压方法:
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试
压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
请叫我雷锋&回答:家装水管打压标准
家装水管水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 中央空调水处理 的文章

 

随机推荐