物业配电室高压停电后高低压配电柜厂家柜送电过程

本页链接:
第1个回答:
知道合伙人
科学技术类认行家
高压送电后,先送低压总切断路器再送其他负载。
猜你感兴趣您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
高低压配电柜停送电流程及其注意事项.doc 7页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
高低压配电柜停送电流程及其注意事项
你可能关注的文档:
··········
··········
高压配电柜停送电流程及注意事项
一、高压配电柜送电流程:
接地开关状态 合
接地刀指示灯 亮 灭
接地开关联锁装置 打开 封闭
后门板接地开关联锁装置 后门板可打开 后门板不能打开
断路器状态 合 闸 分 闸
断路器状态指示灯 红灯亮“|” 绿灯亮“━”
断路器上的状态指示位 合闸“┃” 分闸“○”
1.接送电通知,到热电办理送电票。
2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。
3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。
检查接地刀所在位置的方法:
4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 检查断路器状态的方法:
检查储能情况的方法:
断路器储能状态 已储能 未储能
断路器上有储能指示位 一个被拉开的弹簧 一个未被拉开的弹簧
6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。
7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。
在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。
8.通过综保确认断路器已经受电。
9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。
二、高压配电柜停电流程:
1.接停电通知,到热电办理停电票。
2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。
3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。
4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。
5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。
6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。
三、高压配电柜停送电注意事项
1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。
2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。
3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。
4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。
5.保证同一状态的不同指示相统一,如有异常应立即停止操作并上报主管领导。
6.在进行停、送电操作前务必确认配电柜各部件的位置或状态允许进行操作。
7.合分接地刀时要用适当的力量,但切忌用蛮力以免损坏机构。
8.对于在高压设备上停电检修工作,比如检修电动机、变压器或电缆头制作等需要高压设备停电的作业要求检修人员办理电气第一种工作票;检修结束后必须要进行绝缘检测,合格后方可送电。
9.操作完成后要及时通知停、送电联系人。
高压电动机停送电流程及注意事项
一、高压电动机送电流程:
1.接送电通知,到热电办理送电票。
2.确认配电柜所在位置,了解其送电前检查情况(绝缘、工艺、现场等),确保可送电。
3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。
4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。
6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。
7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。
8.通过综保确认断路器已经受电。
9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。
二、高压配电柜停电流程:
1.接停电通知,到热电办理停电票。
2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。
3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。
4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。
5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。
6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。
三、高压电动机停送电注意事项
1.高压电动机首次送电、检修结束或长时间(一个月)不开,再次送电前必须对该台设备进行绝缘检测或假动作试验,合格后方可送电。
2.高压电动机的送电,只是把断路器小车推到工作位置,电机的开或停要在现场或者主控由工艺人员开停。电气人员没有权力在配电室启停电机(特殊情况除外)。
3.对于停电检修的高压电动机同时应停控制电源。若由于设计问题,停掉控制电源就会报警;如果不停控制电源,则有现场操作柱指示灯亮,此时要向检修人员解释清楚。
4.对于在高压电动机上停电检修工作,停电前应要求检修人员出示《设备检修许可证》;检修工作结束后,应在《设备检修许可证》的结束手续办理后,方可按送电程序恢复供电。
5.如在设备试车期间需要暂时停电的设备,视同设备检修,也需办理检修许可证
低压配电柜停送电流程及注意事项
正在加载中,请稍后...万科物业高低压配电设备维护作业
1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低也配电设备维护。 3.职责 部门/岗位 职责 专业管理部门 规范配电设备管理标准; 监督指导各项目配电设备的管理。 物业服务中心负责人 监督本项目配电设备管理。 维修负责人 拟定配电设
规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。
适用于高低也配电设备维护。
部门/岗位& & & & 职责
专业管理部门& & & & 规范配电设备管理标准;
监督指导各项目配电设备的管理。
物业服务中心负责人& & & & 监督本项目配电设备管理。
维修负责人& & & & 拟定配电设备管理责任人;
监督配电设备管理责任人职责落实情况;
组织配电设备定期维保工作。
设备责任人& & & & 定期巡检及维护配电设备。
4.方法与过程控制
4.1 高低压配电室管理规范;
1)配电室房门上有相对应设备房标识。
2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。
3)设备现场的作业指导书齐全有效,各类设备维修、检修记录规范完整。
4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。
5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水侵作用。
6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。
7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。
8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线,电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。
4.2 高低压配电设备管理要求;
4.2.1 高低压配电设备通用管理要求;
1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必须张贴测温试纸或试温贴片。
2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。
& &A.功率因素能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。
& &B.补偿控制手动、自动切换有效。
& &C.补偿电容壳体无膨胀,相间绝缘电阻大于0.5兆欧。
& &D.功率因素不小于0.90。
3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于&关&位置并悬挂&有人工作,严禁合闸&标识。
4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。
5)蓄电池管理要求:
& &A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象:
& &*电解液过少,露出部分极板。
& &*蓄电池外部短路。
& &*电池电压不正常。
& &*电极板膨胀,气塞孔堵塞。
& &*电解液内含有机杂质。
& &*爬碱严重。
& &B.酸性电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘无锈蚀。充电状态不允许开盖。
4.2.2高压配电设备管理要求:
1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。
2)变压器上端不得有照明装置及其它悬挂物。出线端电压应在380V&5%范围内。变压器设置独立隔离网,确保手无法伸入,并上锁管理。对于未使用的变压器,应断开电源并悬挂标识。
3)变压器超温报警信号引到控制中心或就近固定岗位。变压器温度控制设置参照原设备说明书,如设备说明书未明确,应参照如下要求设置:
& &A.干式变压器温度:70度变压器自动吹风散热;110度继电保护报警;155度继电保护延时跳闸。
& &B.油浸式变压器温度:90度继电保护报警;105度继电保护延时跳闸。
4)变压器低压柜主断路器张贴整定值,配备失压延时脱扣器,防止高压闪断停电,未配置的需在当地供电局备案后安装。
5)高压继电保护装置应灵敏可靠,电气操作工人应能识别各种掉牌信号性质。
6)尚未抄表到户、需缴纳基本电费的项目,配置有多台变压器的,需评估负荷合并措施的可行性,尽量减少变压器的开启数量,降低基本电费的支出。
4.2.3低压配电设备管理要求:
1)动力配电柜互投装置手动、自动转换灵敏,功能完好,指示正常。配电设备接地电阻值小于4欧姆。
2)室外低压配电柜、控制柜(箱)上张贴设备编号、用途标识;各出线电缆应悬挂出线标识,标明电缆的型号规格、用途、去向标识。
3)对于安装在非设备管理人员可能触及位置的配电柜(箱)必须上锁管理,钥匙应编号,在控制中心留存备用钥匙。
4)配电室断路器整定值需要张贴在开关柜内,根据现场实际负荷合理设定整定值参数。配电柜断路器的整定值及变压器二次总开关的保护整定值的变更,须报专业管理部门备案确定。
5)项目应对公共照明进行有效节能管理,并根据部门实际管理需要编制相应的管理作业指导书。
6)每年对防雷系统应进行一次全面检查。检查避雷装置连接点是否可靠,确保接地体的可靠接地,接地电阻满足要求,并做好相关记录。
4.3 配电设备定期巡检及维护要求:
工作频次& & & & 巡查内容
日巡检& & & & 每日至少巡查1次配电室,包括室内
周巡检& & & & 配电室室内清洁,低压配电柜及
应急指示灯、灭火器和室内通风正常。
控制柜的指示灯、按钮、仪表工作状态正常
接线端子的连接牢固、无发热变色、测量试纸正常。连接螺栓无松动,各类标识清晰。
功率因数不小于0.9、补偿控制器动作灵敏、放电电阻、熔断器动作灵敏可靠无损坏,补偿控制柜手动、自动控制正常。补偿电容壳体无膨胀,测量试纸正常。
检查大电流(200A以上)设备的连接件处、母排连线处、联络开关、交流器等是否有异常。
月巡检& & & & 低压配电柜、动力控制柜、电表箱和公共照明配电箱外壳接地螺栓及零线端子
所有开关、断路器、电容器、电缆、电表等配件设备无损坏。
变压器母线接触是否良好,变压器温度报警系统是否正常。
电缆线路径向标识是否完好。
季巡检& & & & 核对断路器及其它电器装置、控制设备的整定值。
半年巡检& & & & 低压配电柜、变压器、动力控制柜(箱)停电检修。
对已停电配电柜检查,进行检查紧固,重点检查与母排联接夹头弹力,并对联接夹头
对已停电的变压器除尘并检查紧固各类连接端子。
开关、接触是否良好,动作是否灵敏,若有老化,及时更换。
电容补偿柜内的电容是否存在过热、变形、失效等现象。
二次控制线路接线端子是否牢固完好、线缆是否完好。
密集母线排连接端子是否牢固完好、是否有过热、松动等现象。
动力配电柜手动、自动互投装置转换是否正常。
电缆盒接线端子是否牢固。清理电缆套管,核对电缆头标示牌是否完好无损。
可结合负荷电流大小、使用年限、运行等情况。评估是否需要停电进行年检,并须书面报设备管理专业部门或品质管理部核准方可不进行停电半年检,但须确保设备安全运行。
年度巡检& & & & 测试联络开关的电气、机械联络装置是否可靠灵敏,对开关机械转动部位加少量润滑油脂,清理电缆沟杂物并作好记录。
电力电缆接地装置,测定电力电缆的绝缘电阻值。
4.4配电设备日常作业要求:
4.4.1低压带电作业安全注意事项:
1)非特殊情况下严禁带电操作。
2)严禁在感性负载的主回路中或电流互感器的二次回路中带电作业。
3)检修人员应向维修负责人汇报带电检修设备的原因、时间,并经批准后方可进行检修。
4)作业前应充分做好带电检修设备与其他设备的隔离保护措施,作业人员必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
5)维修负责人必须指定一名现场监护人。
4.4.2停电检修及送电时安全注意事项:
1)在停电和检修设备前,由设备负责人指定一名技术员为现场监护人;停送电操作必须由相关设备责任人进行操作;同时,向现场所有参与作业技术员详尽阐述停电检修的范围及相关安全注意事项。
2)转换市电、备电电源之前,必须通知控制中心,并由电梯专业技术员停止涉及转换电源而停电的电梯,转换电源以后再恢复并检查。
3)设备责任人应严格按照停电操作流程对检查设备进行停电;同时,必须在此设备的主开关上悬挂&有人工作,严禁合闸&的标识。
4)停电后,由维修负责人用高(低)压验电笔、万用表等测量工具对停电设备确认已停电后方可进行下一道程序。
5)对电容进行对地放电,确保电容不带电。
6)由维修负责人确认无误后,对停电检修设备必须由该设备责任人挂接临时接地线并经维修负责人核对。
7)检修完毕,由维修负责人对检修设备进行检查,确认无工具等其它东西遗留在设备内后,由原挂接地线人员拆除接地线,同时原挂牌人员拆去&有人工作,严禁合闸&的标识。
8)由设备责任人严格按照送电操作流程对设备进行送电,送电以后通知该部门控制中心人员,确认停车场、门禁、安防等设备处于正常状态。
9)设备恢复供电后,设备责任人与维修负责人应确认所有设备设施运行正常后方能离开现场。
4.4.3倒闸操作规范:
1)倒闸操作由两人进行,一人监护,另一人操作。
2)操作前,应在操作
4.4.4配电设备检修方法:
1)停电操作:
先停止负载,再停止变压器,从自维开闭站处将自维变电所(自维箱变)电源断电器没有自维开闭站或自维箱变的上端从局维开闭站引入,停电前联系供电局,高压输出柜开关并做变压器和低压部分的保养。
2)验电:用高压验电器进行验电,若无声音提示则检查是否线路带电。
3)放电:挂接地线将配电变压器中储存的电能放掉(包括:高压电缆和低压电缆),保障维修人员的安全。
& &A.高压开关柜内部设备进行除尘,包括电流电压互感器、母线、负载开关、绝缘子等。
& &B.对变压器的器身、邮箱、冷却装置、保护装置、出线装置进行除尘。
& &C.低压主二次配电柜、电容柜、配出柜、联络盘等进行除尘。
5)检查变压器的油位是否正常:从油表检查油位,应在油表刻度的1/4-3/4以内(气温高时,油位在上限;气温低时,油位在下限)。
6)紧固电缆接线端子:对所有的电缆接线端子进行认真检查,是否存在接线松动现象,用专用工具进行重新紧固。
7)变压器投入运行前的检查:严禁在无保护情况下投入运行,在第一次送电后,运行时间应不少于10分钟,以便现场检查变压。
& &A.试验:对绝缘电阻进行测量。
& &B.外观检查:检查套管完整、高低压引线完整可靠、两次内的熔丝符合要求,如果高压侧接地,需要摘掉接地线。
& &C.投入试运行:投入试运行变压器,有无异常现象,送电后对变压器及冷却装置进行全面检查及观察。
8)高压配电装置投入运行前的检查:
& &A.检查高压指示是否正常。
& &B.检查操作机构的灵活性、联锁机构的可靠性、各种器件动作的准确性。
& &C.断路器、隔离开关及操作机构是否灵活可靠。
& &D.各种指针仪表及二次元件动作的正确性。
& &E.电气设备全部合格后,才能投入运行。
4.5常见故障及处理措施
(责任编辑:湖南物业网陈)
------分隔线----------------------------
冬/夏季模拟试验设备操作作业指导书 1、目的: 规范设备操作程序,以保证设备发挥正常...
电梯中修的确定及项目内容 (一)电梯中修的确定条件 1) 除个别零部件在不需要拆卸的...
提要: 设备管理做到三好、四会、五定。 制定各系统的应急处理方案。 量身订做一套经济...
1.0标志设置 公共设施维修人员进行室外维修时,如涉及到交通或安全问题则应设置相应标...
设备验收流程 1 目的 为规范采购设备的验收活动统一验收流程,特定此规程。 2 适用范...
宁德银典物业中央空调运行管理标准作业规程 1.0 目的 规范中央空调运行管理工作,确保...【图片】高压配电房停电检修怎样停送电【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,389贴子:
高压配电房停电检修怎样停送电
电工操作资格证广东齐创电工机构,与大品牌合作,人才输出,毕业学员月薪过万!电工操作资格证采用小班实战/实例/实操教学方式,包学包会并推荐就业!
建议找老司机带带你
倒闸操作很重要
设备好。古董
停电时:先低压后高压,先断路器后隔离!送电时:先高压后低压
有规定的操作规程,百度查一下
填写操作票,
你这高压柜是老式的,估计20年以上了,叫我操作可能都不会了。。
按照5楼说的,先打下低压漏报,后拉隔离开关,再去打下高压的,再拉下隔离,操作要按顺序,避免打火
按操作票来
要老师傅带了!要有进网证才行。
看清楚我说的步骤:有操作证的同志1.带绝缘手套(高压的),穿绝缘鞋(高压的),拔出红圈的插销,拉下已解除被此插销锁住的操作把手。2.打开此柜的上下门后,高压验电笔验电,先请确认高压验电笔的好坏,坏的话丢,好的就用。按照我的判断,绿圈部分还是带高压电的部分,故验电后,请把接地线挂在不带电的部分。有电部分请做好防护,设置好隔离栅栏,并明白的告诉所有需在此工作的同志。3.工作开始时,须有专门的人员,进行现场监护。4.低压侧停电:略。5.恢复高压送电时,请所有参加工作的人员集合并清点完工器具后,由具有操作证的人员进行送电程序。拆除接地线,确认其数量不少,拆除栅栏,撤离所有工作人员至安全地区,检查高压柜及变压器无异常,无工器具遗留在其上,关好并锁上柜门,汇报给工作负责人。6.工作负责人允许送电后,有操作证的同志带绝缘手套(高压的),穿绝缘鞋(高压的),拔出红圈的插销,右手合上已解除被此插销锁住的操作把手。7.观察并仔细听变压器是否有异常响声,确认无误后,低压送电(过程略)。
好像是两个人,一人唱票一人操作。大概是。
建议让老师傅带,要不然真容易出事故
只要用电设备全停了,然后从高到低依次就好
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴10KV高压配电房外线停电后、在来电时高压柜能自动送电吗?_百度知道
10KV高压配电房外线停电后、在来电时高压柜能自动送电吗?
我有更好的答案
一般高压柜都是自动送电的,但低压柜就要看你的配置了,如果带了欠压分闸那就得手动送一次
这是肯定的,当停电后在来电,电盘就会自动操作起动的。
通常都会自动送电,除非安装的是必须手动送电的开关装置。
低亚柜能自动恢复正常供电吗?
低压部分要看配置情况,有的是带自动储能装置的自动空气开关,这类开关可以实现自动送电,有的是普通空气开关,必须手动送电。
为您推荐:
其他类似问题
配电房的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 高低压柜 的文章

 