25平方的铝芯线长50米可以负载多少电容量
影歌SAMA0038
25平方毫米铝芯线在空气中的长期允许载流量为82A.若使用场地的自然功率因数为0.8(当电动机多时,功率因数会更低),.则它可供负荷为:1.732*0.38*82*0.8=43.2(kW)因此,它可安全供给30-38千瓦负荷(建议:一般不要长时间满载,故建议为38kW以下).
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码25平方铝芯电线负荷一般是多少?_其他_土巴兔装修问答
25平方铝芯电线负荷一般是多少?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
25平方铝芯电线负荷一般是多少?
提问者:孙桂枫|
浏览:480|
时间: 13:18:54
已有3条答案
回答数:10412|被采纳数:3
sun呀sun呀sun
所有回答:&10412
据我了解相同截面的电线长度不同,负载功率也不同的。长度≤100米时,16平方铝芯电线安全负载约45KW附近的三相感性功率;25平方铝芯电线安全负载约70KW附近的三相感性功率。你可以去详细了解一下,
希望我的回答对你有帮助。
回答数:5617|被采纳数:4
所有回答:&5617
25平方铝芯电线的安全载流量为85-90A,
长期满负荷使用的话,如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。
另外还有考虑输送距离 &&
希望那个可以帮助到你
回答数:2668|被采纳数:0
zhuangxiuwang1
所有回答:&2668
如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。
电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网后使用快捷导航没有帐号?
查看: 15888|回复: 17
铝芯的电线和铜芯的电线怎么接比较安全?
老房子的电线为铝芯的,如果接上铜芯的电线,怎么接呢?常用的接线端子能接吗?
用铜套压接
接线端子我倒是买了几种,也用了几种,不过都是接的铜线,不知道能不能接铝线。看有的灯具接线端子,因为是透明的,里面似乎就是钢片。&
最好不要这样结,会松动的,最好的还是用那种中间有连接片的接线端子&
谢谢,这种铜套不知道一般的五金店有没有卖的&
用铜铝套压接
谢谢,铜铝套??&
铜和铝不能直接接的,会产生化学反应的
绿线很容易被腐蚀氧化产生间隙出现火花加大电阻&
汗,什么情况。。&
是的& &用铜铝套压接~~~~~~~
咖啡深蓝 发表于
用铜套压接
电器五金的地方
10平方以上的施工必须使用铜铝转换头或铝线专用铜套头。农村家庭电线一般在4平方以下,一般采取的办法是铜铝交换放在控制总开关处,这样方便以后维护也比较安全。
电网的线路上有铜铝接线端子和铜铝并沟线夹,家用的就不知道有没有同类型小号的。
常用的接线段子不能用,要专用铜铝接线端子,或者加多一个断路器过渡。
铜铝接线端子,记住了&
这位同学说得很好接线端子最好使用那种带桥接片的&
可以用铜铝过渡板(管)这样比较安全不会发热,但最好不要铜铝混用
hypoh 发表于
用铜铝套压接
铜铝套管压接
10平方下的用缠绕法接,只要接头用着不发热就不会有事,使用中要注意功率的问题,不行就吧铝线全换了吧。。。
我遇到过几次电线起火,都是在铜线跟铝线绞接的部位。甚至电表的接线端(用螺丝上紧的)铝线也因为过热使得绝缘塑料层炭化。